Diskuse ke článku: Obnovitelný zdroj energie – kogenerační jednotka Turbogenerátor HAESBIO 200

Autor článku: Ing. Kamil Urban, Ing. Jiří Karban, EL-INSTA ENERGO s.r.o
Plné znění článku: Obnovitelný zdroj energie – kogenerační jednotka Turbogenerátor HAESBIO 200
Anotace článku: Společnost EL-INSTA ENERGO s.r.o představuje novou kogenerační jednotku na biomasu. Oproti jiným jednotkám se vyznačuje výrazně vyšší účinností, vyšším výkonem a malou poruchovostí. A to vše s cedulkou "vyrobeno v ČR".

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Teplotní namáháníKamil Urban19.06.2017 19:28
Re (2): Teplotní namáháníVladimír Křen18.06.2017 06:02
Re: Teplotní namáháníTomáš tom17.06.2017 22:22
Teplotní namáháníVladimír Křen16.06.2017 09:55

Příspěvky
Předmět: Teplotní namáhání
Autor: Vladimír Křen
Datum: 16.06.2017 09:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Rychlost najetí je počítána ze studeného stavu?

Předmět: Re: Teplotní namáhání
Autor: Tomáš tom
Datum: 17.06.2017 22:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
To je jedno, kratší čas než 5 minut stejně distributor nedovolí u žádného zdroje nebo akumulátoru. Viz. technické podmínky ČEZ Distribuce a PPDS příloha č. 4.
To přijde technik distributora k hlavnímu jističi a vypne ho. Po chvíli zapne a odpočítává čas, pokud zdroj zahájí výrobu dříve než uběhne 5 minut tak nevyhověl, pokud zahájí výrobu až po 5 minutách s předepsaným gradientem 10% Pn/min nárůstu výkonu tak vyhověl. Pokud zdroj neumí předepsaný gradient, tak může zahájit výrobu až po 20 minutách.

Předmět: Re (2): Teplotní namáhání
Autor: Vladimír Křen
Datum: 18.06.2017 06:02 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Omlouvám se za dotaz. Provoz zařízení je limitován možnostmi kotle. To znamená že to asi žádný rychlík nebude.

Předmět: Re: Teplotní namáhání
Autor: Kamil Urban
Datum: 19.06.2017 19:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 125475
reakce na ...
Kogenerační jednotka je primárně určena pro vytápění v kontinuálním provozu, tzn. kotel je najetý na plný výkon. Jeho roztopení samozřejmě zabere čas několika hodin - dle druhu paliva. Teprve pak horkovzdušná turbína s el. generátorem najede na plný výkon do 5 minut.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czXXL ocelové haly LLENTAB mohou poskytnout klientovi i úžasnou reklamuVinylová podlaha: Podklad, pokládka a netradiční aplikaceNa pečovatelské byty nebo bezbariérové domy půjde 300 mil. KčPostup odvzdušnění otopné soustavy