Diskuze ke článku: Požární bezpečnost (I) - Sprinklerové hasicí zařízení

Autor článku: Bohumil KAFKA
Plné znění článku: Požární bezpečnost (I) - Sprinklerové hasicí zařízení
Anotace článku: Příspěvek pojednává o nejrozšířenějším stabilním hasicím zařízení zabraňujícím rozšíření požáru již v jeho počátku. S tím souvisejí vysoké nároky na zásobování vodou, na kvalitu a odbornost navržení i vlastní montáže. Sprinklerové zařízení působí již v počátku vzniklého požáru, kdy se spouští automaticky bez zásahu lidského faktoru a tím snižuje na minimum škody způsobené požárem.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Pouze technickáredakce11.06.2004 15:34
Pouze technickáHappy10.06.2004 15:03

Příspěvky
Předmět: Pouze technická
Autor: Happy
Datum: 10.06.2004 15:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
u toto zařízení, ani u jiného, již nemůže být posouzena shoda dle nařízení vlády (NV) 178/97 Sb., protože toto NV již více než dva roky neplatí. Bylo zrušeno a nahrazeno NV 163/02 Sb., již 24.4.2002. Dnes se shoda posuzuje dle NV 163/02 Sb., a 190/02 Sb.

Předmět: Re: Pouze technická
Autor: redakce
Datum: 11.06.2004 15:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, omlouváme se za nepřesnost, už je opravena.