Diskuze ke článku: Zveřejnění Národního Kalkulačního Nástroje "NKN" pro hodnocení energetické náročnosti budov a vystavení průkazů ENB

Autor článku:
Plné znění článku: Zveřejnění Národního Kalkulačního Nástroje "NKN" pro hodnocení energetické náročnosti budov a vystavení průkazů ENB
Anotace článku: V souvislosti s vyhláškou 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a souvisejících požadavcích na hodnocení energetické náročnosti budov je v současné době na internetových stránkách katedry TZB Fsv, ČVUT v Praze k dispozici zdarma konečná verze národního kalkulačního nástroje NKN v-2.03 pro stanovení energetické náročnosti budov a vystavení průkazů ENB.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
KTERÉ PLOCHY ?Rostislav Kubíček27.11.2007 14:19
Poznámky k výpočtuJan Šulc13.10.2007 23:08

Příspěvky
Předmět: KTERÉ PLOCHY ?
Autor: Rostislav Kubíček
Datum: 27.11.2007 14:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o upřesnění, s kterými plochami (např. u stěn) je vhodnější počítat.. S vnějšími či vnitřními?
Děkuji

Předmět: Poznámky k výpočtu
Autor: Jan Šulc
Datum: 13.10.2007 23:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je to velmi zajímavý výpočetní program, mám ale pár poznámek:
1. není jasné, jaké pochy konstrukcí je třeba zadat. Jelikož se ale součet obvodových ploch používá ve výpočtu faktoru budovy, kde je počítáno s vnější hodnotou, je to asi plocha vnější. U menších budov tak může dojít k nazanedbatelným chybám ve výpočtu.
2. výpočet tepelných ztrát do zeminy je u nadstandardně izolovaných domů nepřesný. Pokud jsou izolované základy, je třeba si pohrát s činitel teplotní redukce (tedy mimo rozsah ČSN) nebo přičíst tepelný odpor izolovaných základů k tepelnému odporu podlahy a z něj pak odvodit součinitel prostupu tepla.
3. Výpočet solárních kolektorů je dost "ošizený". Není zde zohledněn typ kolektorů ani jejich účinnost.
4. Možnost chlazení budovy udává pouze strojní chlazení, není možné zadat chlazení pomocí zemního registru.

Nicméně nic z tohoto nemění nic na tom, že výpočtová tabulka je víc než dobrá! :-) Doporučuje pět z pěti Janů Šulců!

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.