Diskuze ke článku: Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem - revize ČSN 33 2000-4-41

Autor článku: Ing. Michal Kříž
Plné znění článku: Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem - revize ČSN 33 2000-4-41
Anotace článku: U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná. U elektrických zařízení považujeme za samozřejmé, že nesmějí ohrožovat elektrickým proudem.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Maximální doba odpojení dle tab.41.1Jaroslav Ratiborský07.12.2007 09:54
Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem - revize ČSN 33 2000-4-41Jaroslav Ratiborský06.12.2007 13:33

Příspěvky
Předmět: Maximální doba odpojení dle tab.41.1
Autor: Jaroslav Ratiborský
Datum: 07.12.2007 09:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím všechny
při studiu ČSN 332000-4-41 mi není jasné s jakou maximální dobou odpojení možno počítat v této situaci:
Síť TN stroj In=20 A instalován ve vnitřním prostoru výrobní dílny stroj nemá použitu svorku N,přívod CYKY 4Bx4 napojen v rozvaděči, kde je jištěn poj.E27/25A.Moje otázka zní s jakou dobou odpojení 0,4 nebo 0,2 sec nutno počítat při kontrole naměřené impedance ?

zdraví Ratiborský Jaroslav

Předmět: Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem - revize ČSN 33 2000-4-41
Autor: Jaroslav Ratiborský
Datum: 06.12.2007 13:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím všechny
při studiu ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.4.5.jsem se dočetl v Poznámce:Jestliže je pro ochranu při poruše použit proudový chránič měl by být obvod chráněn stejně ještě nadproudovým ochranným přístrojem dle IEC 60364-4-43.

Dle mého názoru jen fakt,že tak důležitá možnost se odvolává na IEC 60364-4-43(což není ČSN) a že není použito slovo musí být obvod chráněn .....je podivný text.
Svůj názor zdůvodňuji textem čl.415.1.1.kde se uvádí Použití proudových chráničů... se ve střídavých sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany.
ČSN 332000-4-41 ed. je prostě "super" "dobrý" text.Budeme ještě vzpomínat na naše zlate a hlavně logické ČSN jak z řady 34 tak 33.
Ratiborský Jaroslav

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.