Diskuze ke článku: Hydraulika distribuční sítě teplé vody

Autor článku: Ing. František Opletal
Plné znění článku: Hydraulika distribuční sítě teplé vody
Anotace článku: Zdravotnické provozy vyžadují velmi komfortní dodávku teplé vody a současně mají vysoké hygienické požadavky, mj. zamezení kolonizace distribučního systému legionelou. Článek popisuje konkrétní praktické řešení této problematiky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Měření průtoku TV na armaturách po několikaletém provozu sítě
Autor: Jiří Vondra
Datum: 30.07.2008 15:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V článku se uvádí, cituji:
"Nevýhodou je pevné nastavení regulačních prvků, takže se zvětšení hydraulického odporu např. zanesením potrubí projeví sníženou teplotou PWH. Možnost přímého měření hydraulických poměrů umožní přesnou lokalizaci problému."

Při této příležitosti bych rád upozornil na možné potíže s výsledky měření průtoků na měřících armaturách, které jsou v systémech teplé vody zabudovány natrvalo. Vlastnosti teplé vody a z nich plynoucí důsledky jsou všeobecně známé.
Jestliže se mohou zanášet regulační aramtury a tím může docházet ke zvýšení odporu distribuční sítě a jejich jednotlivých větví, očekávám totéž u armatur, které umožňují měřit průtok a jsou osazeny natrvalo a v době pořízení celé distribční sítě. Jejich případným zanesením by mělo dojít k absolutnímu zkreslení měřených veličin - hodnot průtoků teplé vody.

Docela bych přivítal, kdyby autor článku po jednom roce provozu a po několikaletém provozu opětovně prováděl měření a vyhodnocování na téže distribuční síti a výsledky pak zveřejnil minimálně na tomto web. portále.

Domnívám se, že by to prospělo jak samotné dotčené distribuční síti, tak i tomu, zda má smysl osazovat do potrubí teplé vody měřící armatury na trvalo.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.