Diskuze ke článku: Rozvody teplé vody - I

Autor článku: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Plné znění článku: Rozvody teplé vody - I
Anotace článku: První část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Přihřívání potrubí souběhem s ústředním topenímJan Šlezingr18.08.2009 18:22
LegionellaPetr Stoll14.07.2009 14:22
Rozvody teplé vodyJaroslav Bilský13.07.2009 10:16

Příspěvky
Předmět: Přihřívání potrubí souběhem s ústředním topením
Autor: Jan Šlezingr
Datum: 18.08.2009 18:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Potrubí s TUV (plast)z elektrického bojleru s topnou smyčkou mám vedené do kuchyně (cca 6 m) v těsném souběhu s páteřní trubkou ústředního topení a obě jsou ve společné izolaci (3 cm). V topné sezoně teče v kuchyni voda vždy okamžitě teplá a jedná se tedy o variantu popsaného příhřevu topným kabelem.

Má tato varianta nějaké úskalí v podobě hrozby tvorby legionely v potrubí? Zdá se mi to jako velmi výhodné řešení, rád bych slyšel nějakou objektivní kritiku.

Předmět: Legionella
Autor: Petr Stoll
Datum: 14.07.2009 14:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, jen bych doplnil, že regulace pomocí termostatických ventilů, ještě nedávno, nebyla vhodná z důvodu přerušení cirkulace na jednotlivých stoupačkách. Vznikalo tak nebezpečí výskytu bakterie Legionelly.
Dnes jsou však na trhu armatury, které mají tzv. "termickou dezinfekci."

Termická dezinfekce
(odstranění legionely)

Termická dezinfekce je zpravidla zahájena ovládáním ohřívače pitné vody. Teplota vody bude přitom v celém systému zvýšena na více než 70 °C. Uvnitř armatury „Aquastrom T plus“ se zvýší minimální objemový průtok cca o 6 °C nad nastavenou teplotu na dezinfekční objemový průtok.

Při dalším zvyšování teploty se znovu od cca 73 °C zavede přiškrcení na minimální objemový průtok. Tím zůstane i během dezinfenční fáze hydraulické vyvážení v rovnováze. Nastavenou hodnotu je možno nadále odečíst i s plombovací čepičkou.

Předmět: Rozvody teplé vody
Autor: Jaroslav Bilský
Datum: 13.07.2009 10:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Měl bych dotaz na utora článku? Jak se má udělat rozvod vody ve stěně 150mm, když na tu stěnu umístí autor projektu stavební části zařizovací předměty?

Projektuji už 20 let tyto rozvody, ale stále je to stejné a autoři stavební části projektu na moje otázky nereagují a na takto slabou stěnu stále navrhují umístění zařizovacích předmětů.

Poraďte jak na ně?

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.