Diskuse ke článku: Ochrana podzemních místností před zaplavením vzdutou vodou z kanalizace

Autor článku: Ing. Zdeněk Žabička
Plné znění článku: Ochrana podzemních místností před zaplavením vzdutou vodou z kanalizace
Anotace článku: Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmí umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. Problém je třeba řešit i v případě, kdy veřejná kanalizace je níže než je podlaha podzemní místnosti, ta je však pod úrovní vzdutí.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Zpětné nasátí smyčkouzdeněk Žabička03.09.2010 06:04
Zpětné nasátí smyčkouMartin Buřič02.09.2010 16:16
Re: stoka pod budovouŽabička Zdeněk15.02.2010 13:29
stoka pod budovouKarel Machalíček15.02.2010 12:08

Příspěvky
Předmět: Zpětné nasátí smyčkou
Autor: Martin Buřič
Datum: 02.09.2010 16:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101159
reakce na ...
Dobrý den, rád bych se dotázal, zda při nemůže dojít ke zpětnému nasátí vody přes smyčku. Pro představu uvedu příklad:

V okolí objektu dojde ke vzduté vodě. V objektu je instalovaná zpětná klapka, která je ale z nějakého důvodu nefunkční. Vzhledem k tomu, že je instalována smyčka 0,5m nad hladinu vzduté vody vše je v pořádku, přesně do té doby, než sepne čerpací zařízení a naplní sloupec vody ke smyčce. V okamžiku kdy dojde k opětovnému vypnutí čerpacího zařízení je sloupec vody cca 4m plný a vzhledem k nefunkčnosti zpětné klapky začne odtékat zpět do jímky čerpadla. V potrubí se vytvoří podtlak, který nasaje i okolní vzdutou vodu. Dále se již o skázu postará sama vzdutá voda i když je instalována smyčka.

Nevím zda je toto jen moje představa a jak je to v reálu, ale mám z toho obavy.

Předem děkuji za vysvětlení jak může smyčka ochránit proti vzduté vodě.

Předmět: Re: Zpětné nasátí smyčkou
Autor: zdeněk Žabička
Datum: 03.09.2010 06:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101170
reakce na ...
Napojení do vnitřní kanalizace se provádí přes větrané odpadní potrubí do té části kanalizace, která odvádí vodu gravitačně. Takže Vámi popsaný jev nenastává.

Předmět: stoka pod budovou
Autor: Karel Machalíček
Datum: 15.02.2010 12:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
No jo, a co když prochází stoka v majetku města pod budovou a dům zaplaví stoka přes šachtu, i když zpětné klapky byly funkční?

Předmět: Re: stoka pod budovou
Autor: Žabička Zdeněk
Datum: 15.02.2010 13:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Asi jste to nepřesně vnímal. Prostory pod vzdutím vody ve stoce se mají odvodňovat čerpáním. Přes zpětné klapky pouze v případě, že majitel souhlasí se zaplavením (zpětná klapka není uzávěr).
Pokud si někdo postavil dům na stoce (což je extrémně neobvyklý případ), musí si zajistit nebo nechat zajistit hydraulické oddělení obou systémů.
Nedovedu si představit dnešního majitele domu, který by souhlasil s provedením veřejné kanalizace pod domem.
Ani opačně dnes nebude souhlasit správce kanalizace s výstavbou nad stokou. Jak se udržuje a hlavně opravuje stoka? To by muselo být nějak smluvně ošetřeno. Předpokládám, že stoka je těsná, jinak hrozí podmočení základů.
Jestli je to nějaký vydržený stav, tak Vám pomož Bůh.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.