Diskuse ke článku: Porovnání ekologických teplonosných kapalin z hlediska provozních nákladů

Autor článku: Ing. Kiss D. József, Ing. Libor Štursa
Plné znění článku: Porovnání ekologických teplonosných kapalin z hlediska provozních nákladů
Anotace článku: Viskozita je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. Toto tečné napětí způsobuje, že rychlejší vrstva urychluje vrstvu pomalejší a naopak. Větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Tak zní teorie. Co to však znamená v praxi?

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
okkola kola14.06.2010 13:08
porovnání teplonosných kapalinJiří V.Ráž =CRA=CENTROTHERM14.06.2010 09:15

Příspěvky
Předmět: ok
Autor: kola kola
Datum: 14.06.2010 13:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
po dlhej dobe na tomto serveri jeden fakt odborný článok , 95 % sú to reklamné clanky.
chápem , ze je to trochu zložitejšie ale nie zas tak že by tam boli trojke integraly. a praktické cisla v článku potešia. dik.

Předmět: porovnání teplonosných kapalin
Autor: Jiří V.Ráž =CRA=CENTROTHERM
Datum: 14.06.2010 09:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

Váš článek je velmi dobrý. Svědčí o erudici autora a osobně mi je sympatický průnikem termohydraulických principů přenosu tepla do oboru chlazení. Jen bych doplnil, že transcendentní White-Colebrookovu rovnici se součinitelem tření pod odmocninou na obou stranách, lze interpretovat ještě přesněji a že platí v podstatě od hodnoty Reynoldsova čísla Re=4000, ale nemyslím to jako kritiku.
Pči čtení článku mě to napadlo proto, že Blasiusova křivka vymezuje oblast tzv. hydraulicky drsného turbulentního proudění (kde je součinitel lambda prakticky již konstantní) a teplonosná kapalina proudí v této oblasti vlastně jen při plném průtoku, tj.bez omezení průtoku regulačním procesem. Pokud akční členy regulace průtok omezí, přechází kapalina do oblasti, kde již zjednodušený výpočet součinitele tření podle Blasiusovy rovnice neplatí. Plný průtok chladicí kapaliny v daném průměru potrubí přitom nastává jen při extrémních nárocích na chladicí výkon a proudění kapaliny se tedy většinou pohybuje pod hranicí Blasiusovy křivky.
Tolik jenom na doplnění článku, který oceňuji jako velmi přínosný.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail: