Odstupová vzdálenost od malých otvorů ? Příl. F2 u normy ČSN 730802 končí u otvoru 0,75 x 1,0 m. Co ale otvory menší ? Mohou být ještě nebezpečnější, z důvodu proudění horkých zplodin.
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: viz příloha
Dobrý den. Existuje nějaký předpis či norma pro RD, která by řešila (stavební) oddělení kotelny a uhelny? Stávající uhelnu chci rozdělit na část pro nový automatický kotel a část pro uhlí. Na internetu jsem viděl od částečných prkených příček, přes celé stěny z OSB či sádrokartonu až po zděné z…
Dobrý den Stavíme dřevostavbu klíč, vnější izolace je na bázy dřevovláknité desky (difuzně otevřená). Hromosvod vede tesně na dřevěném trámu a vedle PVC okapu. Ďále je drát cca 8cm od fasády. Je to v pořádku z pohledu normy ? Přijde mě to jako rizikové řešení (hlavně blízkost PVC, dřevěný trám)…
Poslední příspěvek od ales sss: obecna odpoved bez nahlednuti do projektu: pozarni stena se musi stykat se stresnim plastem s pozadovanou poz. odolnosti (dle SPB) a nemusi jej prevysovat, pokud je stresni plast DP1. U I. a II. SPB neni poz. odolnost stresniho plaste pozadovana.
Poslední příspěvek od Ondřej Říha: No prakticky je to totéž, jen máte jinde požárně dělící konstrukci. U samostatné šachty pak bývá problém s revizními dvířky, které musí protipožární - vzhledově nic moc, ne každý to zkousne.
Poslední příspěvek od Ondřej Říha: Protože když nedáte průlez v EI15, tak nesplníte, že požární odolnost nosné konstrukce střechy nemusí být splněna (ochranu plní SDK + průlez, který odděluje půdu).
Poslední příspěvek od Lucia Mala: Dakujem este raz velmi pekne!
Poslední příspěvek od ales sss: ne. SDK deska je třídy reakce na oheň A2 ("nehořlavé")
Poslední příspěvek od Robert Valík: podobný problém řešil známý a zde opravdu šlo o ohraničující konstrukci
Poslední příspěvek od Jakub Mach: Dobrý den, síťový adaptér bývá vetšinou do zásuvky připojen jen dvoupólově (vidlička) čili pokud je to i Váš případ, tak by proudový chránič nevyřešil vůbec nic už z podstaty jeho funkce.
Dobrý den, K protipožárnímu oknu nám firma dodala následující doklady (viz. příloha) a to: - prohlášení o shodě - prohlášení o montáži - štítek na okno Jsou mi ale podezřelé 3 věci: A. Tyto dokumenty dodali až !!! 2 roky !!! po zabudování okna B. Podpisy na oněch dokumentech jsou…
Poslední příspěvek od Jan Kosek: Já bych se přimlouval za vyvložkování. Předpokládám, že na to pak spoustu let nebudete chtít sáhnout, tak proč to radši neudělat teď pořádně a mít pokoj. Normy jsou pořád přísnější, tak aby vás to pak stejně nedonutilo. A navíc se tím vyhnete riziku dalších "překvapení", které jste ještě…
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: u vstupu (úniková cesta) minerální vata. čsn 730810 PCH
Poslední příspěvek od Lukáš Vyskočil: Po pátrání u výrobce ( technická podpora Tremis) se mi podařilo zjistit, že měkký AlMgSi je pro získání požadovaných vlastností potřeba "nakroutit" splňuje prý požadované hodnoty až po nakroucení. Druhý dodávaný drtát AlMgSi - polotvrdý již splňuje požadované vlastnosti bez kroucení.…
Poslední příspěvek od bob svaton: ahoj Lado, zrovna ten dum co ma tech 100 mist ma take dva vchody ale pet pater. garaze jsou dve sklepni podlazi.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: http://penosteklokiev.all.biz/cs/tepelna… Ve které galaxii to vážili, když to má hustotu 0,008 g/m2 ?
Dobrý den, je potřeba nějak zemnit/napojit na hromosvod venkovní nerezové zábradlí na balkonech?
Poslední příspěvek od Jakub Matěják: Skříň je na půdě asi 30 let a nikdy nikomu nevadila, i kominík řekl, že tam nkomu nevadí. Bydlím v domě s velice špatnými sousedskými vztahy a předseda společenství nařídil kompletní vyklizení půdy. Na dotaz požárního technika mi bylo sděleno, že skříň na půdě může být (vzdálenost větší než 1m od…
Dobrý den, momentálně probíha na našem baráku zateplení. Jedná se o 14ti patrový panelový jednovchodový dům (pouze jedna úniková cesta). Můj dotaz je ohledně povinnosti mít nad vchodem pás z minerální vlny v celé výšce objektu nebo stříšku, která v případě požáru bude bránit kapání taveného…
Dobrý den. Byt v cihlové bytovce, chtěla bych vyměnit vstupní dveře a zvolila jsem už protipožární. Dodavatel mi navrhl protipožární vstupní dveře, odolnost EI30, s azbestovým těsněním a kovovou zárubeň potaženou folii d-c-fix. Nejsem si jista, jestli to je správně. Azbest je přece zakázaný…
Jak lze nahradit ve skladových prostorách poruch na dodávce vody do hydrantů-staré vedení popraskalo oprava cca 14 dnů. Spěchá Děkuji
Poslední příspěvek od Dagmar Wick: xxxxxxxxxx
Poslední příspěvek od bob svaton: CSN 73 0873 6.9 potrubi muze byt i z horlavych materialu pokud je trvale zavodneno. z nehorlavych mat. musi byt u budov nad 45m vysky, pripadne kde je system zkrapecich systemu nebo vodnich clon. dale v mistech zasahu pozarnich jednotek s dojezdovou dobou delsi nez 15 minut.
Poslední příspěvek od Jaroslav Novák: už jsem to dal do vytápění,máte pravdu,a jak souvisí ten dotaz nahoře?A vůbec ostatní odpovědi tuhle?
Poslední příspěvek od Jan Němec: nejde o nový požární úsek, k tomu by muselo být nějaké požárně bezpečnostní řešení, ze kterého to vyplynulo. spíš jde o to, ýe novou stupačkou narušíte těsnost stávajících úseků, takže je po ukončení prací musíte znovu zatěsnit. nebo jsem to jen nepochopil.
Poslední příspěvek od aaa xxx: zamozavirace musi byt: - do chranene unikovce cesty B nebo C - do nastupního prostoru pozarniho nebo evakuacniho vytahu čl. 5.3.7 CSN 730833
Poslední příspěvek od aaa xxx: do 200 m2 muze byt bez odolnosti nad 200 m2 odolnost 15 minut.
Poslední příspěvek od aaa xxx: HZS je jen dotcenym organem a druh rizeni si urcuje stavebni urad sam. tzn. kdyz si to vezme "na triko" bez stanovisek je to jejich vec. jinak kazdou stavbu je treba posuzovat individualne a nelze pausalitovat co ja na ohlasku co na stavebni rizeni apod. je to proste slozite :)
Poslední příspěvek od Petr Zíka: Seznam, hledání, zadat "ochrana bleskem oteplení vodiče", hned první odkaz je http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/ote… Stačí to?
Poslední příspěvek od bob svaton: no a co? tak to postavte tam kde bude ten polystyren vyhovovat. Pokud se rozhodnete pro takovyto pozemek tak splnte aspon podminky ktere jsou vam ulozeny
Měl bych dotaz lze zatepli stávající střechu nad 22,5m polystyrenem nebo musí jít o výrobek třídy reakce na oheň A1 nebo A2. děkuji za odpovědi
Poslední příspěvek od Mirek Bagr: rozhoduje to co je napsáno v PBŘ. VYžáddejte si původní dokumentaci, část PBŘ a tam by měl být posouzený typ únikové cesty. V tomto případě to bude na 90procent CHÚC (chráněná úniková cesta) a na 10 procent nechráněná úniková cesta avšak bez požárního rizika (dle podlažnosti objektu možné obě…
Poslední příspěvek od Mirek Bagr: Starý leč zajímavý dotaz - normy PO jsou v pořádku, vždy jde o správné interpretované požadavky ČSN. Zelená střecha s vrstvou hlíny 40centimetrů je po povrchu nehořlavá a bezvadná krytina hasičsky. Pokud však hořel krov ve spodní části, je spíš problém v posouzení požární odolnosti nosné…
Poslední příspěvek od Mirek Bagr: poždavky na podlahové krytiny jsou dány jednak vyhláškou 23/2008Sb a dále podrobně normou kodexu PO tj. ČSN 7208XX. Jak bylo již zmíněno tak v v CHÚC je požadavek na podlahovou krytinu A1 fl- Cfl s1. Toto však neplatí v praze kde je dle vyhlášky 26 v CHÚC požadavek striktně na podlahu A1fl. Tj…
Poslední příspěvek od Mirek Bagr: nikde v okolí skutečně není žádnej rybník ani jiná obecní nádrž? Požadavek je vzdálenost na 600m od objektu
Poslední příspěvek od Mirek Bagr: za projekt ze zodpovědný projektant. Takže pokdu je v PD napsáno že cesta tak to HZS bude brát že cesta je. Pokud je v PD napsáno že bude vyzbudáva tak se bude kontrolovat při kolaudaci objektu, kde může být problém
Poslední příspěvek od Jan Němec: teda bez znalosti specifikace udělat cenu je fakt odvaha. Nevíme nikdo, kromě tazatele jaká je. Dá se udělat za 15t i za 35t Kč.
Poslední příspěvek od Jan Němec: Tak na takovou stavbu mim. 3 svody, podle té velikosti bych klidně dal i 4. Těch 15m je kvalitní vodítko.
Poslední příspěvek od chytrá makovice: POZOR s těmi 5-ti centimetry, je to omyl díky kterému nejeden objekt vyhořel! Vzdálenost hořlavých materiálu od komínu řeší ČSN EN 1443 a ta říká, že teplota hořlavého materiálu nesmí překročit 85°C. U systémového komínu (tj. již koupený / vyrobevý) musí určit výrobce nebo se to musí spočítat.…
Poslední příspěvek od chytrá makovice: V objektech postavenych pred ucinnosti norem CSN 73 0802 (04), tj. pred rokem 1977 pozarni dvere byt nemusi. Jediny pripad kdy by tam byt mely je, ze v objektu v dobe ucinosti norem 730802 probehla rekonstrukce a pozarni dvere tam byly nekym navrzeny. Pokud jsou dvere stavajici tak pozarni…
Poslední příspěvek od melkor unlimited: Detektory od Jablotron reagují jak na zvýšenou teplotu, tak na čoudíky. Jestli kuřák čoudí dost na spuštění alarmu si musíte vyzkoušet (záleží na průvanu). Přímý závan kouře detektor aktivuje. Je to jeden za způsobů ověření jejich funkčnosti.
Poslední příspěvek od pavel Konečný: Tiskopis žádný neexistuje. Pokud máte zájem o kontrolu hydrantů je dost techniků, kteří vám ho zkontrolují.
AKCIA AKCIA AKCIA: watttt s.r.o. ponuka novinku na trhu, generator EE pre cerpadla krbovych vymennikov.princip fungovania: krbova vlozka si sama generuje zdroj pary ktory potom vyuziva na pohon parneho generatora EE. jednoduche a lacne riesenie nezavisle pri vypadku EE zo siete! BONUS: para…
Vyberte způsob sdílení