Instalovali jsme v 5/2015 TČ Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHA (11 kW) v RD ze 60.let s TZ spočtenou na 10,3 kW. Instalovala fa Alltech, zprovoznila fa M-tech. Po počátečních chybách od Alltechu bylo vše zdánlivě v pořádku. Až do 1/2017 a mrazů přes - 15°C. Venkovní jednotka (2 ventilátory nad sebou) téměř úplně zamrzla a proto začal topil el.kotel (patrony ve výměníku). Naštěstí jsme byli přítomni a mnoha kýbli s teplou vodou do noci jsem odmrazil cca 3 cm ledu na více než 75% povrchu. Přivolaný servis konstatoval, že žádná závada není ... prý několik TČ v mrazech se chovalo stejně a prý snad je nesprávné umístění na "větrném místě"... Pro korespodenci s M-tech technik nastavil kratší dobu pro kontrolu namrzání v SW a doporučil zástěnu u venkovní jednotky.
Zkušenosti:
1. M-tech (distributor Mitsubishi) nekontroluje práci svých partnerů ( u nás Alltech) a umožní i řešení nevhodné (zřejmě podle mého názoru)
2. TČ nemá signalizaci pro námrazu, takže se nedovíme závadu, ačkoli jsme pro TČ nechali udělat připojení na net - pro naši kontrolu a hlavně pro servis M-tech
3. Vše jsme řešili přímo s M-tech, Alltech je zřejmě pouze montér. firma bez větších zkušeností s TČ.

Jak Zubadan Inverter funguje jiným? Děkuji

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

13 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.