PM Pavel Marik @pavel.marik před 6 roky01.02.2018 17:47:00
cerpadlo na primarnim okruhu TUV

Zdravim Vas,
mam dotaz ohledne cerpadla na primarni okruh ke kotli na uhli 33kw. System je cu prumer 28mm. Momentalne tam mam cerpadlo Grundos 25-40 a pokud mam cely system studeny, musim kotel hodne skrtit. Protoze jinak zacne varit i kdyz cerpadlo je na stupni III. Okruh je hlidany tricestakem esbe vtc511. Kdyz se zpatecka ze sekundaru zacne vracet tepla, tj trojcestak je otevren cely, muze primarni cerpadlo byt jen na stupni I a kotel muze jet na plny vykon. Predpokladam, ze potrebuji zvysit prutok vody. Chci tam dat Aplha 32-60 . Ted mi reknete, jaky rezim bych mel nastavit na cerpadle u kotle. Protoze zadne cerpadlo ktere by vykon menilo s menici se teplotou vody neni. Mam pouzit rezim autoadapt nebo proporcionalni tlak?