Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Hlavně topí.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jablotron nemá rekuperační výměník, ale regenerační - jaké "svinstvo" nasaje, takové pouští zpátky
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tuto rekuperaci neznám, ale myslel jsem si, že většina rekuperací má bypass pro letní provoz, kdy se výměník přemostí
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Přesně tak, nejvhodnější metoda. Tedy sání netěsností okna- štěrbina do jednoho milimetru a odtah třeba přes digestoř mini výkonem ventilátoru. Neslyšitelných 200 otáček za minutu. Nebo odtah jen komínem, podtlak jednotky Pascalů.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím co si mám představit u plastu jako antibakteriální povrch. Každý plast má povrch hladký ale ne "varhánkový".
Poslední příspěvek od Tomáš Škoda: děkuji mnohokrát a učiním tak
Poslední příspěvek od Štěpán Novotný: Xvent si nechává jednotky vyrábět u téhle firmy? Stejnou jednotku jsem u nich nenašel... Nebo od nich berou nějaké součástky, třeba výměníky?
Poslední příspěvek od Lubos 550: Tych 21,5C vam namera kde? Na vystupe vymennika do vnutra, alebo hadice vo vnutry domu? Tam ide skor o to, ze vzduch, ktory odchadza prec by mal mat teplotu rovnu, alebo co najblizsie vonkajsej teplote (merane na vystupe z vymennika von). Netusil som, ze mate rekuperaciu. Doteraz ste spominal,…
Poslední příspěvek od Michal Lahcim: úseky jsou krátké, kolem 2m, když jsem začal toto řešit, koukal jsem na telefonní tlumiče, měli by být zaměřené na útlum hlasu, nikoliv hučení jednotek a ventilátorů, což je to co potřebuji, akorát rekuperační potrubí se dělá venkem 75 a 90, toto je do vnitřního průměru 100mm min.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na tu účinnost moc nehledět, je to parametr porovnání teplot na absolutně suchém vzduchu. Takový případ doma nehrozí. Energetická účinnost je "jiné kafe". Párf obrázků k tématu.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Problém je, že na technická data neodpovídáte, nevíte jak to celé funguje. A se zákazníky se nebavíte. Zkuste to zlepšit. Takto Vás opravdu nelze doporučit.
Poslední příspěvek od Martin Martin: Nevyvětrá. Pokud nemáte v podkroví podlahu s PT, tak to lze přijatelně dodělat.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: k zemnímu výměníku - jednak je ekonomicky nenávratný a pro takový barák, aby v létě uchladil by musel být hodně velký a hodně velký ventilátor do baráku P.S. Abych si víceméně potvrdil svoje úvahy (před 25 lety uvažoval o rekonstrukci starého domu (a protože jsem z oboru tak si něco počítal),…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Normy a teorie jsou fajn, ale znám pár lidí co chladí PT a pochvalují si to.
Poslední příspěvek od Lukas Pavelka: Dobrý den, pořídil jste nakonec rekuperaci od Prana? A jaké jsou zkušenosti?
Prosím o Vaše zkušenosti s Rekuperační jednotkou VENUS Comfort, 300 m3/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4. Děkuji
Poslední příspěvek od Petr Hořava: Používám jej již několik let, ovládám s ním na dálku plynový kotel na chalupě. Zkušenost s ním podstatně dobrá, až na jednu "maličkost". Čas od času přestane komunikovat přes mobilní rozhraní. Na zaslanou SMS prostě nereaguje. Pomůže jedině přijet, klasicky vypnout - zapnout a zase…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to pasivní rekuperace s předehřevem a asi elektrickým. Manuál jsem nečetl, ale asi píšete o teplotě, na kterou má dotápět. Vy chcete topit elektřinou ? Myslím že ne, takže bych nastavil nízkou teplotu. Já předehřev nemám a nechybí mi. Průtok do jednotlivých pokojů si určitě můžete nějak…
Poslední příspěvek od Jan Němec: V takovém prostoru jsem natahal i elektro a vodu...Teď už jen zvolit dodavay\tele a nechat si udělat nějaký návrh. Vypadá to hezky.
Poslední příspěvek od František Polášek: solarventi.cz/
Poslední příspěvek od CVB Ventilátory: Dobrý den, zavěšení digestoře na závitové tyče je standartní postup. Na uchycení do stropu jsou vhodná ocelová kotva, kombinované šrouby a spojovací matice. Pokud není strop dostatečné pevný, lze použít ještě chemickou kotvu. Potom již není potřeba žádné konstrukce. Pro inspiraci mohu zaslat…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, rekuperace vůbec radon ani vzlínající vlhkost do zdiva neřeší, nemá s tím nic společného. Rekuperace řeší výměnu vnitřního vzduchu při zachování větraného tepla v domě, kdy vám sníží vnitřní vlhkost vzduchu a zajistí čerstvý vzduch s menšími TZ větráním, než kdybyste větral okny. Radon…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: na vysušení sklepa použijte odvhčovač (možná mají k zapůjčení hasiči) sklep nemá s přízemím nic společného
Poslední příspěvek od Jan Němec: první zapojení se tváří, že by mohlo jet, alen nevím, odkud ten regulátor vezme napájení. Bez něj těch 0-10V nevyrobí. těch 10V tam musíte naměřit i v odpojeném stavu toho analogu.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Stejný problém jsem vyřešil podtlakovým větráním. V podstatě stačilo obnovit komíny a stačí i komínový tah přes štěrbinu cca 10 cm2. Krásným příkladem je kondenzační kotel ve sklepě, kde je od loňska i vyhřívaný bazén. Vlhkost 50 - 60% a to je odtah přes kotel max 10 m3/hod. Objem sklepa 24 x 2,5…
Dobrý den, V novém bytě máme rekuperační jednotku Systemair Save 250/B L 500W, která umožňuje připojení digestoře. Je však potřeba vykuchat z digestoře motor, vybavit klapkou, servomotorem a připojit přes digitální vstup do rekuperace. Jediný výrobce, který tuto úpravu digestoře poskytuje je…
Poslední příspěvek od Zbyněk Beran: Děkuji, pokud Vám pošlu projekt, uděláte mi cenovou nabídku, která bude zahrnovat náklady na výpočet, pořízení, instalaci, rozvody, regulaci po místnostech, projekční práce vzduchotechniky a elektroinstalace (pokud jsou potřeba)? A jakého výsledků se po instalaci dosáhne ve srovnání s výše…
Poslední příspěvek od Tomáš Novotný: Zdravím, jestli mohu doporučit co se tepelného čerpadla týče, tak mám skvělou zkušenost s čerpadly značky Nibe. Tady máte krátké počtení: https://www.eurobydleni.cz/blog/tepelna-… Máme to na baráku asi rok a jsem poměrně spokojený. Existuje spousta firem, co se přímo na Nibe specializuje, takže…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: "normální" stav. Jelikož tam je chladněji, tak se sráží voda. Jako na brýlích když přijdete z chladna do tepla. Na podlahu dáte paletu a na ni brambory.
Poslední příspěvek od Pavel Ondera: Na nejnižší otáčky bych se toho nebál. Já mám jednotku pod sadrošem a jde slyšet jenom na třetím stupni. Jinak je jednotka poněkud hlučnější, u mě jde slyšet na druhém stupni z výdechů, ale jenom večer když je všude ticho a člověk se na to zaměří. Partnerka neslyší nic :) Takže za mě ok.
Poslední příspěvek od Jakub Středa: Stále nevím, jestli mohu spojit koupelnu, WC a digestoř do jedné trubky a tu vést do komínu. Z mého laickeho pohledu bych to tak udělal a všude by byl samostatný větrák a zpětná klapka/chlopen. A stále nějak nechápu, jak provést ten zachyt kondenzátu z komína. Pokud budu chytat vodu těsně před…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Měl jsem v koupelně jen 30 cm stěnu z plných (podle povídaček sousedů s dutinou, já na ni při žádné rekonstrukci nenarazil) cihel a do ní jsem vyvrtal pod podhledem (mimochodem ze smrkových palubek) 100 mm otvor s ventilátorem. Neměl jsem nikdy problém s plísní, ani před instalací ventilátoru,…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Čistý vzduch je čistý, obzvlášť pokud je filtrovaný, co je za digestoří nejde do baráku, ale ven, právě proto aby se bordel z baráku odvedl. I na odvádění straně jsou filtry, pokud si je někdo nevyhodí. Na to stačí selský rozum
Dobrý den, budu dělat odvetrani podlaží kvůli radonu. A prosím o radu koukal jsem že nejlepší je vytáhnout trubku až nad střechu, ale jde mi o to zda drenazni potrubí v podlaze musí být skrze stěnu aby se docílit komínový efekt ,nebo postačí rozvod potrubí jen uvnitř domu. A zda zvolit…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Jistě, není projekt jako projekt. Já měl na mysli konkrétní projekt se všemi rozměry, detailní s přesným výpisem materiálu, kde jsou uvedeny rychlosti proudění vzduchu, aby je bylo možné měřit, také hlučnost a smluvně zajitit náhradu při chybách, a souběžně zahrnout i stavební, realizační dozor,…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Kolik hluku tyto decentralizované jednotky z venku dovnitř propouští, závisí na jejich konstrukci a ty jsou různé. Je třeba se podívat do dokumentací k nim. Obvykle se udávají útlum hladiny akustického tlaku v decibelech dB. Vemte si to tak, že například hygienický limit v noci je před oknem do…
Poslední příspěvek od Michal Kubeš: Dobrý den pane Krkoško, asi máte už vyřešeno, nicméně pro tyhle účely máme u nás vyčleněnou jednotku SAX Aero ( https://4heat.cz/sax-aero ). Cenově dostupné, uvnitř kvalitní EC ventilátory, výměník Recair, na léto by-pass, možnost pak předehřevů,... kdyžtak dejte vědět na …
Dobrý den, dělám rekonstrukci elektriky a narazil jsem na problém s plísní pod nezateplenou terasou. Původní majitelé udělali v chodbě podhledy z minerální vaty a prostor pod terasou nechali osudu. Potřebuji zkonzultovat následující postup rekonstrukce a také odvětrání prostoru. V přiloženém…
Poslední příspěvek od Jan Jaroš: už nemám. Odstěhovali jsme se a máme nyní Atreu, ale ne podstropní. U každé jednotky je třeba měnit filtry několikrát (nebo mnohokrát) do roka. Jak často, záleží na okolí, jak moc je čisté/prašné. Pak se 1x ročně vyplatí jednotku vyčistit. Rekuperátor a ventilátory. Nic není dokonalé, ani filtry,…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.datart.cz/indukcni-varna-des… Docela "fičák" takových 170 l/s. To by mohlo skutečně páry "ohnout". Kdo to má poslouchat? Výhodou asi je těch 17 výkonových stupňů.
Dobrý den, prosím o radu s dvěma otázkama: 1) jakým způsobem řešit sání venkovního vzduchu, aby mělo co nejmenší ztrátu? Developer nám na obvodovou zeď udělal průvětrník DN150 (s rekuperací se tam nepočítalo), který bych chtěl použít na sání vzduchu. Jenže při potenciálním max. výkonu…
Poslední příspěvek od Stanislav Čeřovský: O planetách jsem začal psát, protože vás udivovalo použití Barlow, a kameru DMK jsem zmiňoval ve stejném kontextu. Jinak využít takové zorné pole, jaké má ta vaše komora, je - což jste koneckonců jinými slovy psal i vy - v podstatě ekonomicky neřešitelné. Teď jsem koukal na cenu kamery s tím…
Dobrý den, jaké máte zkušenosti s provozem rekuperace Zehnder ComfoAir Q350 TR v zimním období. V dřevostavbě máme uvedený typ rekuperace doplněný předehřívacím registrem. Nicméně i přesto nám rekuperace ochlazuje vnitřní prostor domu. Možná se jedná o chybu v nastavení. Prosím o Vaše zkušenosti.…
Poslední příspěvek od Ondřej Palát: Dobrý den, mohl bych Vás poprosit o možnozt získat heslo do servisního menu? tzb at mailingaddress.org Velice děkuji
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pak z toho nemějte obavy, Také mám takové zdi, dnes bych je klidně vysypal třeba polystyrenovou drtí.
Dobry den, v patrovem RD se sedlovou strechou planuji zatepleni stropu/podlahy pudy a sikme strechy zevnitr s pomoci PIR desek 60mm (pamatherm se zamky a alu folii) ktere poslouzi i jako parozabrana. Topime elektrinou a chceme snizit energetickou narocnost RD. Obvodove steny mam porotherm 40cm…
Poslední příspěvek od Martin Beljak: Nikto nič?
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Chci doplnit, že nedoporučuji nárazové větrání, nebo na časový spínač. Vybrat ventilátor tak, by byl co nejtišší a běžel celou noc trvale - zpravidla s větším výkonem, aby běžel s výkonem elektronicky redukovaným. Zapínání vás bude změnou hluku i proudění vzduchu rušit, pokud nepůjde o opravdu…
Poslední příspěvek od Pavel ŽaludCTP: Dejte VTC 311 55°C A MATE doučeno a zároveň pretesňete zhora nějaký spoj.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Ale problém není ve způsobu vytápění. Infrapanely topí zcela shodným způsobem jako přímotopy. V obou případech je teplý strop, který sáláním vytápí celý prostor. Stratifikace vzduchu, která je dokonce 5x silnější, než u vody, nic jiného nedovolí. Už komunisti pamatovali na centrální odtahy a…