Kotel pro podlahove topeniV RD se ztratou 10,5kW bude teplovodni podlahove topeni. 6 smycek v prizemi a 6 v podkrovi (objem ve smyckach 120 litru) napojenych na vystup z jednoho smesovaciho ventilu. Krome toho 3 topne zebriky napojene na vystup z kotle. Je spocitano, ze pro 10,5kW vystacim se 40st.C na rozdelovacich (tedy na vystupu smesovaciho ventilu). Nevim, jaky kotel na ZP by byl pro popsanou soustavu nejvhodnejsi. Mam zamer pouzit maly zasobnik (napr. 200 l), ktery by umoznil pouziti kotle s nejbeznejsim vykonem (treba 24kW). Kotel by vzdy ohral zasobnik, pricemz by bezel s nejvyssi ucinnosti a pak by byl po dobu vychlazeni zasobniku vypnuty. Tento rezim se mi zda optimalni. Zatim jsem vsak nenasel odbornika, ktery by me plne podporil. Bylo mi take doporucovano pouziti anuloidu a bez zasobniku. Muze anuloid navrzeny napr. na 60 l take plnit funkci, kterou jsem popsal se zasobnikem? Tedy prodluzovat stridu behu a klidu kotle? Nebo mam myslenky na zasobnik nebo anuloid opustit, netrapit se s castymi starty kotle a pouzit napr. 14kW?