Zanášení výměníků kondenzačních kotlů Dakon KS 24Při namontování kondenzačních kotlů Dakon KS do nového systému vytápění se po cca 3-4 týdnech provozu zanese výměník kotle a dojde k poruše. Servisní technik při proplachu výměníku odstraní šupiny usazeniny - něco jako vodní kámen, jednou načervenalé, jindy téměř černé barvy. Po napuštění systému stejnou vodou, jako původně již kotel pracuje bez problémů.
Podle sdělení servisního technika jsou podobné problémy i s kotli jiných značek(Junkers či Vaillant).
Rozvod potrubí je proveden z Cu trubek Supersan, radiátory KORADO,
nebo KORAD. Po tlakové zkoušce je systém propláchnut a napuštěn pitnou vodou.
Podotýkám, že k uvedeným problémům dochází pouze u nových systémů.
Daleko větší je počet kotlů KS, které jsme namontovali do stávajících systémů výměnou za staré kotle. Ani v jednom případě nedošlo k poruše kotle z důvodu omezení průtoku topné vody kotlem a následnému nárůstu teploty topné vody. Domníváme se tedy, že problém je vyvolán působením látek, které se do topné vody uvolňují z nainstalovaných nových zařízení a při následném ohřevu vody v kotli dojde k postupnému nárustu na vnitřních plochách výměníku. Po uvolnění vyniklé šupiny pak i k omezení průtoku vody výměníkem. Filtr instalovaný před vstupem vratné vody do kotle je čistý.
Pokud někdo má podobné zkušenosti a hlavně nějaké řešení, o které je ochoten se podělit, děkuji za případnou odpověď.
Šorm