PT pára na TUVZdravim konferenci,
Řeším TUV pro asi 80 bytů v čerstvě zprivatizovaném domě.
Stavajici, dle mne diletanske reseni spociva v tom ze paru z rozvodu reguluje kulovy ventil a adaptivni regulator THP84. Jenze ten regulator presne reguluje tlak pred vymnenikem na 60kPa, ale to co nas zajima, tedy teplota vody v nadrzi je rizena jen kontaktnim teplomerem, v horni casti nadrze, ktery kulovy ventil zcela uzavira.
Vysledkem je kolisani teploty vody skoro o 25 stupnu.
Muze nekdo treba i soukr poradit jak proporcionalne regulovat teplotu v 400l zasobniku? Ohrev je parnim prutokovym vymenikem pred nadrzi.
Rád bych ponechal původní rozvody a jen vyměnil regulaci.
Řešením asi je regulátor, kerý by mněl hlavní vstup Pt100 teploměr voda v nádrži, pomocný vstup 20mA na omezení
tlaku páry a výstup řídící napětí pro servopohon belimo 0-10V.
Lubor