Pokojový termostat Honeywell CM 27Dobrý den,
prosím o radu ohledně programovatelných termostatů. Mechanický termostat poměrně dobře reguluje plynový kotel Protherm Tiger KOO 12kw, bohužel mám problém, když chci použít programovatený termostat. Pokus použít termostat PT 20 naší výroby měl tu necnost, že spínal a vypínal kotel po 2 minutách, což mne vadilo a přepokládal jsem, že dojde ke zničení kotle množstvím cyklů. Na radu technika jsem si zakoupil termostat Honeywell CM 27 a ten má podobnou tendenci, že spíná 6 x za hodinu i když žádáná veličina teploty se zhoduje se skutečnou. Nešlo by tuto vlastnost nějak ovlivnit, tak aby termostat sepnul až se hodnota teploty odchýlí a deklarovaný krok t.j. 0,5°C. Pro informaci uvádím, že otopná soustava má ploché radiátory s malým množstvím vody (40 l)a tudíž je velmi rychlá, takže termostat i po malé chvilce pozná, že se topí a opět vypíná. Další nevýhodnou vlastností domu je, že je postaven z nových stavebných materiálů, které mají minimální schopnost akumulovat teplo a tím také vznikají problémy s uspokojivým ragulačním režimem. Jednoduše řečeno, potřeboval bych nějak ovlivnit hysterezi aby regulátor nebyl tak citivý a aby přibližně vykazoval podobný počet cyklů jako termostat mechanický nebo jen o trochu více.