Predimenzovany kotol?Prosim o posudenie. Mam Buderus GB142 24kW so solarnym zasobnikom 300l (mozno bude aj solar perspektivne, teraz na zimu isto nie). Dole mame podlahovku, hore radiatory. Regulacia RC30 s vonkajsim snimacom. Dodatocne voci projektu sme zvacsili zateplenie z 5 na 10cm na porotherme 38. Podla projektu strata objektu 11kW, podlahove kurenie dimenzovane na 7.3kW, konvekcne 7.0kW; rocne teplo 14500kWh, TUV 5500kWh.
Teraz, ked je uz vonku pomerne zima, cez den asi 5-10 stupnov, v noci max 3 stupne, ide kotol nieco malo nad svojim minimom na 20-30%, jedine pri ohreve TUV kratkodobo vylezie na 100%. Avsak vnutri je aj tak teplejsie nez treba (24-25stupnov aj ked nastavena vnutorna teplota na 21, nocna 18). Kotol je zatial v prevadzke 416hodin a ma uz 497 startov horaka (dnes rano bolo 471).
Predpokladam, ze mam teda zbytocne predimenzovany kotol a aj pocet startov sa mi zda prilis vysoky. Alebo mam pockat, ked bude vonku -20 stupnov?
Dakujem za nazory.