Redukční ventilZakoupil jsem redukční ventil od firmy Rubidea (http://www.rubidea.cz/) Art. 501, 3/4inch a osadil těsně za vodoměr 3/4inch. Přívod z řadu je realizován litinovou rourou 3 inch a přes přírubový nátrubek je před vodoměrem redukován na 3/4 inch. Po namontování a nastavení tlaku, při průtoku do jedné běžné baterie, otevřené téměř naplno je tlak za ventilem 350 až 400kPA. Po zastavení odběru stoupne tlak na hodnotu 580kPa. Jsme malý dům, s pěti rodinami, celkem 14 osob. Je kolísání tlaku standartní nebo je ventil vadný? Zaměstnanec vodáren mi sdělil, že v naší oblasti je tlak v řadu průměrně 650kPa v noci stoupá až na 800kPa. Montáž ventilu doporučil, ale tvrdil, že by nastavený tlak těsně za redukcí neměl kolísat vlivem odběru o více než 20kPa. Nemáte s tím někdo zkušenost?