Tepelné ztráty sousedních bytů v bytových domechDobrý den, rád bych požádal o odborný názor na následující dotaz, týkající se navrhování otopných těles v bytových domech. Na můj dotaz jsem totiž od dvou různých autorizovaných projektantů obdržel dvě protichůdné odpovědi.
Dotaz: „Jak a zda vůbec se při návrhu otopných těles započítávají dočasné tepelné ztráty sousedních bytů v případě nepřítomnosti souseda a vypnutého topení v jeho bytě (víkendy, dovolená atd...)?“
odpověď 1: Pro návrh otopných těles je potřeba do výpočtu tepelných ztrát zahrnout i sousední byty (stěny, strop a podlahu) s výpočetní teplotou 10°C.
odpověď 2: Otopná tělesa se navrhují na vypočtenu tepelnou ztrátu pro celý objekt bez zohlednění možných dočasných ztrát ze sousedních bytů. V případě, že by došlo k zahrnutí tepelných ztrát sousedních bytů do návrhu otopných těles, tak by navrhovaný systém vytápění byl nerovnoměrný a zbytečně předimenzovaný.
Kterou odpověď mám považovat za správnou? Nebo existuje nějaká další?
Předem velmi děkuji za Vaše názory.