Zdravím,
Chci se jen podělit o informace, které mi poskytl technik Mitsubishi. Máme v práci větrací-rekup. jednotku LGH 35RX3 (tedy max 350m3/hod). Teď ji servisovali (čištění a pravidelná údržba) tak jsem si to prohlížel. Rekuperační výměníky jsou tam dva - křížové. Jsou plastové ale mezi jednotlivými plátky je ještě zvlněný impregnovaný papír-lepenka? (prý pro přenos vlhkosti). Jinak jednotka jela 3 roky 24hodin denně na plný výkon bez závady. Překvapilo mě, že tam nejsou žádné výměnné filtry - jen se čistí stávající, taky se čistí rekuperátory. Dle nich by se mělo čistit tak 2x ročně.
Bavil jsem se o nadimenzování výkonu pro rodinný dům (standartní velikost) a dostalo mě, když mi řekl, že je nutné mít výkon aspoň 500m3/hod.
Musím říct, že jsem vždycky uvažoval o výkonech 250-350 m3/hod. I Atrea má jednotky takto dimenzovány. Dle mého názoru by to mělo stačit ne?
Jinak - jednotka je velmi tichá a ani v jednotlivých místnostech není vpodstatě nic slyšet (vedeno pod stropním podhledem).
Ceny (bez DPH) - LGH-50RX4 59000,-Kč, LGH-35RX4 47800,-Kč, LGH-25RX4 34200,-Kč