Zaujímalo by ma, či využívate možnosť ochrany proti legionele alebo nie (ako ja).

Ak prechádzam servery o TZB, tak sa o legionele stále dosť hovorí, pokladá sa to vo všeobecnosti za dôležité. Nemám ale pocit, že by to niekto systematicky používal v RD. V rozvodoch pitnej vody vo veľkých budovách to asi nutné je. Pravdepodobne to ošetrujú aj predpisy. Diskutabilná zostáva ochrana v malých rozvodoch v RD.
Samotné ochorenie je podmienené vniknutím Legionelly do spodných ciest dýchacích vo forme jemného aerosolu. Prakticky to doma može nastať iba v prípade kašlania pod sprchou. Inak je riziko nákazy mizivé.
U klimatizačných sústav s vodnými chladiacimi vežami to je trochu iné.

Spolahlivou prevenciou je ohrievanie zásobníku nad 70°C, čo sa mi zdá dosť neefektívne.
Pri 66°C prežíva 2 min.
Pri 60°C je to 32 min.
Pri 55°C je to 5 až 6 hodín
Medzi 50 - 55 prežíva trvale, ale nemnoží sa,
medzi 20 - 50 prežíva a množí sa,
medzi 35 - 46 prežíva a množí sa ideálne.

Z hľadiska ekonomiky prevádzkovania zásobníka je ideálna teplota vody okolo 48°C, čo skvele vyhovuje aj legionelám. U elektrických zásobníkov tento problém odpadá.
Po tom, čo som prečítal, som skutočne zneistil, či nezapnúť anti-legionelovú funkciu na kotli. Na druhej strane - nepočul som, že by niekto ochorel legionelózou. Ale asi sa nerobili ani žiadne epidemiologické štúdie v našich zemepisných šírkach.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Tomáš Fuk08.03.2007 10:41
keyser soze08.03.2007 09:33
Jaromír Sladký08.03.2007 08:37
Jiri holub08.03.2007 08:32
Tomáš Fuk06.03.2007 22:19
keyser soze06.03.2007 21:21
Jaromír Sladký06.03.2007 16:11
Franta Kupec06.03.2007 13:42
Pavel Lanciger06.03.2007 12:14

Příspěvky
Autor: Tomáš Fuk
Datum: 06.03.2007 22:19 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vzhledem k tomu, že ohřát jednou týdně zásobník 120 l z 50 na 70 °C stojí v plynu cca 150 Kč/rok, tak bych to vůbec neřešil a soustředil se na hledání úspor tam, kde není známo žádné riziko negativních dopadů.

Autor: Jiri holub
Datum: 08.03.2007 08:32 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Záleží taky na zásobníku může to stát i více, např. nutnost koupení nového zásobník.Zajímalo by mě kolik unese dražický smalt?

Autor: Jaromír Sladký
Datum: 08.03.2007 08:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Na stránkách DZD píší max teplota TUV 80°C, takže to by Legionella nepřežila.

Autor: keyser soze
Datum: 08.03.2007 09:33 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
No práve, mne ani tak nejde o ekonomiku, ako o "životnosť", usadzovanie kameňa, a pod. Aj keď máme vodu vyslovene mäkkú, pretože myčka má automatiku na tvrdosť vody a spotrebuje 1,5kg soli za 2 roky.
Máme 120L Tatramat. O expanzke pripojenej na tento zásobník, ktorá vydržala 16 mesiacov, a to bez zapnutia anti-legionely som písal inde, vtedy sme mali trvalo režim 48C/38C.
Radšej som prestal čítať články o riziku legionelózy. :-)

Autor: Tomáš Fuk
Datum: 08.03.2007 10:41 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Já kvůli tvorbě kamene sterilizuji jen 1x měsíčně, a to na 70°C, od 3 do 4 ráno, aby se vysterilizoval celý systém včetně cirkulace a nikdo do toho nepouštěl studenou.

Autor: keyser soze
Datum: 06.03.2007 21:21 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Asi to je skutočne okrajový problém. Fakt je, že oslabená imunita je nutná tiež, samotná legionela asi nestačí.
Roky som na QAA73 nepoužíval túto funkciu a teraz asi tiež zbytočne panikárim. Nalomila ma jedna štúdia, podľa ktorej v cca 30% vzorkách vody v domácnostiach v Nemecku a CH bol pozitívny výsledok. O ochoreniach sa ale nehovorilo.
Pre pokoj v rodine som alibisticky nastavil raz týždenne 60C/30min a prevádzkovo som to zdvihol na 50C/40C. Teraz si uvedomujem, že 40C je nočný nezmysel.

Autor: Jaromír Sladký
Datum: 06.03.2007 16:11 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Já tuto funkci mám zapnutou, jednou týdně se ohřeje zásobník na vyšší teplotu (provozní je 37-45°C dle programu), ale obavy nemám - ve starém bytě jsem tuto funkci neměl a voda byla trvale 50-55°C a ještě žijem. :D

Autor: Franta Kupec
Datum: 06.03.2007 13:42 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Už jste někdy slyšel,že legionelou onemocněl někdo doma.Ten problém bych neřešil.Kromě toho,že bakterií musí být ve vodě hodně,je tu ještě jedna podmínka.Snížená imunita.

Autor: Pavel Lanciger
Datum: 06.03.2007 12:14 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
hodně záleží na tom, zda v rozvodech dlouhodobě stojí voda, či se často mění. co jsem četl tak problém je hlavně u osob s oslabenou imunitou - viz. několik úmrtí v nemocnici. doma je to v zásadě nulové nebezpečí. budu mít v domě el. bojlery a budu mít vodu na 55-65 C to podle aktuální potřeby, takže v zásobníku se množit nebudou a z rozvodů je vypláchnu.jestli máte zásobník, tak jednou za týden ho třeba v sobotu nebo v neděli, kdy je větší spotřeba vody ohřejte na 60 C na 2-3 hodiny a je to všechno v pohodě.