Navratnost zvysovani izolace u VELOXuChci stavet z Veloxu a uvazuji o tom, jakou tam dat tloustku polystyrenu. Vychazi mi na 1 W/m2K ztraty prostupem cca 75kWh rocne. Pri topeni elektrinou to je cca 150kc/rok (vcetne rezervy pro zvysovani ceny v pristich par letech).
Velox s EPS o tloustce:
10cm ma U=0.270, takze rocne 40.50 Kc/m2
12cm ma U=0.235, takze rocne 35.25 Kc/m2
15cm ma U=0.196, takze rocne 29.40 Kc/m2
18cm ma U=0.169, takze rocne 25.35 Kc/m2
20cm ma U=0.154, takze rocne 23.10 Kc/m2
cena m2 desky je (bez DPH):
10cm 566,- a 12cm 617,-, takze o 51,- vic nez 10cm=>navratnost zvyseni tloustky z 10cm na 12cm je 51/(40.50-35.25)=9.7 let
15cm stoji 694,- (o 77,- vic nez 12cm)=>navratnost zvyseni tloustky z 12cm na 15cm je 77/(35.25-29.4)=13.2 let
18cm stoji 770,-, navratnost z 15cm je 76/(29.4-25.35)=18.8 let
20cm 821,-, navratnost z 18cm 22.7 let.
Pro me je akceptovatelna navratnost v rozsahu 10-15 let, takze mohu uvazovat o 12cm nebo 15cm EPS.
Zanedbavam na jedne strane mozne mirne snizeni ceny topne soustavy a pausalu za jistice a na druhe strane drazsi dopravu, vetsi zakladovou desku a mozna i montaz Veloxu a oken. Podle mne jsou to ale zanedbatelne polozky. Vetsi vyznam bude mit zvysovani cen energii.
Jsou me vypocty spravne?