Navratnost zvysovani izolace u VELOXu

Reklama
Navratnost zvysovani izolace u VELOXu

Chci stavet z Veloxu a uvazuji o tom, jakou tam dat tloustku polystyrenu. Vychazi mi na 1 W/m2K ztraty prostupem cca 75kWh rocne. Pri topeni elektrinou to je cca 150kc/rok (vcetne rezervy pro zvysovani ceny v pristich par letech).
Velox s EPS o tloustce:
10cm ma U=0.270, takze rocne 40.50 Kc/m2
12cm ma U=0.235, takze rocne 35.25 Kc/m2
15cm ma U=0.196, takze rocne 29.40 Kc/m2
18cm ma U=0.169, takze rocne 25.35 Kc/m2
20cm ma U=0.154, takze rocne 23.10 Kc/m2
cena m2 desky je (bez DPH):
10cm 566,- a 12cm 617,-, takze o 51,- vic nez 10cm=>navratnost zvyseni tloustky z 10cm na 12cm je 51/(40.50-35.25)=9.7 let
15cm stoji 694,- (o 77,- vic nez 12cm)=>navratnost zvyseni tloustky z 12cm na 15cm je 77/(35.25-29.4)=13.2 let
18cm stoji 770,-, navratnost z 15cm je 76/(29.4-25.35)=18.8 let
20cm 821,-, navratnost z 18cm 22.7 let.
Pro me je akceptovatelna navratnost v rozsahu 10-15 let, takze mohu uvazovat o 12cm nebo 15cm EPS.
Zanedbavam na jedne strane mozne mirne snizeni ceny topne soustavy a pausalu za jistice a na druhe strane drazsi dopravu, vetsi zakladovou desku a mozna i montaz Veloxu a oken. Podle mne jsou to ale zanedbatelne polozky. Vetsi vyznam bude mit zvysovani cen energii.

Jsou me vypocty spravne?

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

33 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.