Výpočet ztrát, rentabilita jednotlivých řešeníDle doporučení dávám do samostatného vlákna tabulku výpočtu tepelných ztrát: http://www.bpx.cz/propocet.xls
Je to vztaženo na mou situaci, ale pro inspiraci je to dostačující. Najdete zde i výpočet ekonomické míry zateplení pro vytápění elektřinou (sazba přímotop + 30% navíc), rentabilitu jiných alternativ (jejich investiční náklady si doplňte dle své konkrétní situace). Vše je mezi sebou provázané, můžete si změnit cenu EPS, tloušťku EPS, g oken apod. a hned se to celé propočte. Vnitřní zisky jsem odhadl na 600 W a míru využití solárních zisků na 80%.
!!! Celý výpočet můžu mít špatně, nedělejte rozhodnutí na základě výpočtu amatéra na konferenci. Spočítejte si to sami !!!
Budu rád za připomínky a návrhy. Po ročním studiu a teoretickém experimentování jsem došel k závěru: dobře zateplený RD na hranici PD, elektrické podlahové topení (v 1NP dlažba, v 2NP budou topné kabely v dlažbě v úzkém pruhu kolem oken, zbytek koberec bez vytápění), krbová vložka s masivní akumulační obestavbou situována do středu RD, do velké místnosti se schodištěm do 2NP (vše má zaručit, aby se RD při provozu krbu nepřehříval). Ač rekuperaci zatím odmítám, připrávím si místo, rozvody a prostupy v základech - možná časem změním názor.