Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

DAKON DUA 24CK

Autor: Radim Kříha
Datum: 13.01.2008 18:02

Dobrý den.Mám problem s ohřevem teplé vody DAKON DUA 24CK.Když zapnu teplou vodu vyteká poměrně dost malým tlakem oproti vodě studené.Topeni termostat v pokoji má natopíno ale i přes to když nechám téct teplou vodu a šahnu přitom na vstup a vystup ohřevu vody do topení u kotle jsou trubky docela horké oproti trubkám na topení TUV.Domnívám se tedy že je špatný třicestný ventil a špatně přepíná a tudíž topí do topení i vytapí TUV.Je to možné? a dále bych se chtěl zeptat zda je i ten malý prutok možný tím že by byl špatný ten třícest.ventil? Voda do vany teče tepla pak studená a tak se to pořád střídá.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Michal Šebesta10.05.2019 10:00
Pavel Pavlo09.05.2019 17:25
Michal Šebesta09.05.2019 16:52
Richard Sedláček16.03.2019 07:34
Pavel Pavlo16.03.2019 06:33
Richard Sedláček15.03.2019 23:58
Pavel Pavlo14.12.2018 09:22
Karel Janásek14.12.2018 08:28
Pavel Pavlo13.12.2018 20:58
Jarda Ro13.12.2018 20:54
Pavel Pavlo13.12.2018 20:42
Jarda Ro13.12.2018 20:33
Pavel Pavlo13.12.2018 20:25
Jarda Ro13.12.2018 20:15
Pavel Pavlo13.12.2018 20:07
Jarda Ro13.12.2018 20:01
Pavel Pavlo13.12.2018 17:42
Jarda Ro13.12.2018 16:26
Pavel Pavlo13.12.2018 06:54
Jarda Ro12.12.2018 22:18
Karel Janásek12.12.2018 22:17
Jarda Ro12.12.2018 21:26
Pavel Pavlo09.12.2018 20:44
Radek Vošahlík09.12.2018 20:35
Pavel Pavlo09.12.2018 20:20
Radek Vošahlík09.12.2018 19:53
Pavel Pavlo08.02.2018 13:34
Michal Kučera08.02.2018 12:52
Michal Kučera08.02.2018 12:52
Pavel Pavlo08.02.2018 12:08
Michal Kučera08.02.2018 12:02
Pavel Pavlo08.02.2018 11:56
Michal Kučera08.02.2018 11:26
Pavel Pavlo08.02.2018 11:12
Michal Kučera08.02.2018 09:15
Pavel Pavlo30.01.2018 13:05
Mirek Svejda30.01.2018 12:47
Pavel Pavlo30.01.2018 12:09
Pavel Pavlo30.01.2018 12:05
Mirek Svejda30.01.2018 10:31
Jozef Homola30.01.2018 10:12
Mirek Svejda30.01.2018 10:10
Michal Kučera30.01.2018 09:36
Jozef Homola29.01.2018 21:33
Pavel Pavlo29.01.2018 20:34
Pavel Pavlo29.01.2018 20:31
Mirek Svejda29.01.2018 20:21
Pavel Pavlo29.01.2018 19:58
Michal Kučera29.01.2018 19:29
Petr Mikš29.01.2018 11:14
Michal Kučera29.01.2018 10:32
Stanislav Jirec22.01.2018 18:53
Jan Samuel13.01.2018 21:48
Pavel Pavlo13.01.2018 20:47
Jan Samuel13.01.2018 18:56
Pavel Pavlo05.01.2018 17:46
Michal Kučera05.01.2018 14:27
Pavel Pavlo01.01.2018 17:48
Karel Eskobar01.01.2018 16:16
tomasi tomasi31.12.2017 14:20
Pavel Pavlo23.12.2017 20:37
tomasi tomasi23.12.2017 17:33
tomasi tomasi23.12.2017 16:54
Pavel Pavlo23.12.2017 16:52
tomasi tomasi23.12.2017 16:16
tomasi tomasi23.12.2017 15:25
Ondřej jjj23.12.2017 15:08
tomasi tomasi23.12.2017 14:28
Ondřej jjj23.12.2017 11:50
tomasi tomasi23.12.2017 10:08
Pavel Pavlo19.12.2017 20:42
Vlastimil Fiala19.12.2017 19:34
Michal Kučera19.12.2017 19:22
Pavel Pavlo19.12.2017 19:12
Michal Kučera19.12.2017 18:53
Vlastimil Fiala19.12.2017 14:03
Pavel Pavlo19.12.2017 13:58
Pavel Pavlo19.12.2017 13:56
Michal Kučera19.12.2017 13:40
Michal Kučera19.12.2017 13:31
Pavel Pavlo19.12.2017 13:16
Michal Kučera19.12.2017 13:07
Michal Kučera19.12.2017 13:00
Pavel Pavlo19.12.2017 05:52
Vlastimil Fiala18.12.2017 23:10
Michal Kučera18.12.2017 22:52
Pavel Pavlo11.12.2017 06:10
Michal Kučera10.12.2017 22:43
Vlastimil Fiala10.12.2017 21:54
Michal Kučera10.12.2017 21:44
Pavel Pavlo10.12.2017 15:55
Michal Kučera10.12.2017 15:36
Pavel Pavlo10.12.2017 14:34
Pavel Pavlo10.12.2017 14:26
Michal Kučera10.12.2017 14:01
Pavel Pavlo09.12.2017 11:05
Michal Kučera09.12.2017 10:54
Pavel Pavlo09.12.2017 05:56
René Hares08.12.2017 21:56
Vlastimil Fiala08.12.2017 21:27
Michal Kučera08.12.2017 19:44
Michal Kučera03.12.2017 21:17
Michal Kučera03.12.2017 21:02
Pavel Pavlo03.12.2017 20:48
Michal Kučera03.12.2017 19:50
Michal Kučera03.12.2017 19:26
Pavel Pavlo03.12.2017 19:13
Michal Kučera03.12.2017 18:58
Jana Řehoříková07.11.2017 23:02
Pavel Pavlo07.11.2017 06:42
Jana Řehoříková06.11.2017 21:22
Eva Drinkova25.10.2017 22:10
Pavel Douša08.10.2017 11:12
Pavel Douša08.10.2017 10:47
Martin Herza29.06.2017 20:41
Pavel Pavlo29.06.2017 17:16
Martin Herza29.06.2017 17:05
Radim Kříha22.05.2017 10:05
Vlastimil Fiala20.04.2017 19:13
Pavel Pavlo20.04.2017 15:28
Vlastimil Fiala20.04.2017 14:30
Vlastimil Fiala20.04.2017 14:30
René Hares09.03.2017 21:47
Karel Kubrt02.03.2017 14:20
Pavel Pavlo02.03.2017 14:13
Karel Kubrt02.03.2017 13:54
Pavel Pavlo02.03.2017 13:50
Karel Kubrt02.03.2017 13:46
Pavel Pavlo26.02.2017 07:11
Pavel Pavlo26.02.2017 07:09
René Hares26.02.2017 01:20
Pavel Pavlo22.02.2017 19:43
Jan Rybář22.02.2017 19:27
Pavel Pavlo20.02.2017 22:29
Jan Rybář20.02.2017 21:43
Jan Rybář20.02.2017 21:42
Pavel Pavlo19.02.2017 09:34
drahoslav siwek19.02.2017 08:02
Pavel Pavlo18.02.2017 20:25
Petr Křepela18.02.2017 20:01
Pavel Pavlo18.02.2017 20:00
Pavel Pavlo18.02.2017 19:54
Petr Křepela18.02.2017 19:50
Pavel Fojtík18.02.2017 19:42
Pavel Pavlo18.02.2017 19:24
Petr Křepela18.02.2017 19:12
Pavel Pavlo18.02.2017 18:57
Petr Křepela18.02.2017 18:52
Pavel Pavlo18.02.2017 18:39
Petr Křepela18.02.2017 18:20
Pavel Pavlo18.02.2017 18:14
Petr Křepela18.02.2017 18:01
Pavel Pavlo18.02.2017 17:49
Pavel Pavlo18.02.2017 17:49
Petr Křepela18.02.2017 17:28
Pavel Pavlo18.02.2017 16:56
Petr Křepela18.02.2017 16:09
Pavel Pavlo31.01.2017 11:32
Radim Kříha31.01.2017 08:22
Pavel Pavlo23.12.2016 04:01
Vlastimil Fiala22.12.2016 22:39
Vlastimil Fiala22.12.2016 20:13
Pavel Pavlo06.11.2016 05:32
Jirka Jahoda05.11.2016 18:28
Pavel Pavlo22.03.2016 19:12
Rostislav Ponča22.03.2016 18:47
Rostislav Ponča20.03.2016 20:32
Pavel Pavlo20.03.2016 20:28
Rostislav Ponča20.03.2016 20:09
Pavel Pavlo05.02.2016 07:25
Jiří Čikl04.02.2016 18:48
Pavel Kramoliš04.02.2016 14:41
Pavel Kramoliš01.02.2016 20:57
Pavel Pavlo01.02.2016 20:54
Pavel Kramoliš01.02.2016 20:26
Pavel Pavlo01.02.2016 20:02
Pavel Kramoliš01.02.2016 19:33
Pavel Pavlo01.02.2016 19:04
Pavel Kramoliš01.02.2016 16:51
Pavel Kramoliš01.02.2016 16:45
Pavel Pavlo01.02.2016 12:17
Pavel Kramoliš01.02.2016 12:11
Vlastimil Fiala25.06.2015 17:34
Karel Janásek10.02.2015 11:14
Pavel Pavlo09.02.2015 20:46
Jiri Kupcak09.02.2015 19:12
Jiří Bednarský11.12.2014 11:29
Aleš Podaný21.09.2014 19:48
Karel Janásek21.09.2014 19:24
Aleš Podaný21.09.2014 16:30
Pavel Pavlo17.02.2014 16:06
Petr Vanicek17.02.2014 13:39
Radim Kříha22.01.2014 21:06
Pavel Pavlo22.01.2014 20:53
Radim Kříha22.01.2014 20:23
Stanislav Sýkora22.01.2014 19:06
Pavel Pavlo21.01.2014 18:13
Stanislav Sýkora21.01.2014 17:49
Pavel Pavlo08.01.2014 10:15
Radim Kříha08.01.2014 08:57
Radek Klim14.12.2013 13:50
Pavel Pavlo14.12.2013 10:42
Radek Klim14.12.2013 10:14
Pavel Pavlo10.12.2013 17:57
Radek Klim10.12.2013 17:02
Pavel Pavlo09.12.2013 05:59
Radek Klim08.12.2013 12:53
Pavel Pavlo08.12.2013 10:49
Radek Klim08.12.2013 10:34
Petr Vodička04.06.2013 19:10
Vlastimil Fiala30.01.2013 17:25
Vlastimil Fiala30.01.2013 17:25
Pavel Pavlo30.01.2013 17:22
Pavel Pavlo30.01.2013 17:15
Pavel Pavlo30.01.2013 17:08
Pavel Pavlo30.01.2013 17:07
Vlastimil Fiala30.01.2013 16:49
Vlastimil Fiala28.01.2013 18:15
Pavel Pavlo28.01.2013 17:50
Vlastimil Fiala28.01.2013 17:29
Pavel Pavlo28.01.2013 06:10
Vlastimil Fiala27.01.2013 21:39
Vlastimil Fiala26.01.2013 16:19
Pavel Pavlo26.01.2013 13:17
Vlastimil Fiala26.01.2013 08:38
Pavel Pavlo26.01.2013 06:52
Jiří Voráček25.01.2013 22:22
Vlastimil Fiala25.01.2013 22:04
Pavel Pavlo24.12.2012 07:10
Jiří Voráček23.12.2012 21:21
Matej Martincek24.05.2012 11:35
Karel Janásek24.05.2012 07:59
Matej Martincek24.05.2012 00:30
Karel Janásek23.05.2012 16:57
Matej Martincek23.05.2012 01:32
Pavel Pavlo09.05.2012 13:35
Bert Západ09.05.2012 13:04
Pavel Pavlo02.05.2012 12:04
Bert Západ02.05.2012 08:05
Pavel Pavlo12.04.2012 15:39
Bert Západ12.04.2012 08:14
Pavel Pavlo26.02.2012 17:38
Ondřej Gotfrýd26.02.2012 17:13
Pavel Pavlo11.02.2012 07:58
Bert Západ10.02.2012 20:53
Radek Klim02.02.2012 18:07
Karel Janásek02.02.2012 15:22
Radek Klim02.02.2012 13:06
Karel Janásek01.02.2012 12:58
Radek Klim01.02.2012 09:58
Pavel Pavlo31.01.2012 14:04
Karel Janásek31.01.2012 11:59
Radek Klim31.01.2012 09:36
Pavel Pavlo29.12.2011 17:17
Radek Klim29.12.2011 12:57
Pavel Pavlo29.12.2011 11:54
Radek Klim29.12.2011 11:43
Pavel Pavlo29.12.2011 10:23
Radek Klim29.12.2011 09:21
Pavel Pavlo28.12.2011 15:42
Radek Klim28.12.2011 13:22
Vladimír Křen28.12.2011 12:44
Radek Klim28.12.2011 12:26
Pavel Pavlo18.03.2011 19:11
Lubor Otta18.03.2011 18:21
Pavel Pavlo01.03.2011 17:40
Pavel Pavlo01.03.2011 17:16
Ladislav Liščák01.03.2011 14:16
Pavel Pavlo20.12.2010 07:24
Marek Wrana19.12.2010 15:20
Ladislav Liščák03.12.2010 21:41
Pavel Pavlo01.12.2010 15:35
Ladislav Liščák01.12.2010 10:37
Bára Babáková30.04.2010 20:26
Vláďa z Valach30.04.2010 08:02
Pavel Pavlo30.04.2010 07:26
Bára Babáková29.04.2010 20:29
Pavel Pavlo16.12.2009 06:25
Pavel Pavlo16.12.2009 06:19
stanislav slezák15.12.2009 22:22
Martin Kyncl11.12.2009 18:07
Lubor Otta07.12.2009 18:05
Pavel Pavlo07.12.2009 17:05
Martin Kyncl07.12.2009 16:54
Martin Kyncl06.12.2009 08:49
Pavel Pavlo06.12.2009 08:39
Martin Kyncl06.12.2009 08:28
Pavel Pavlo30.10.2009 07:59
pavel štěrba29.10.2009 19:17
Pavel Pavlo02.10.2009 18:17
Pavel Holešínský02.10.2009 16:56
Pavel Pavlo24.08.2009 14:34
Pavel Vodovod24.08.2009 14:10
Karel Janásek22.08.2009 21:41
Pavlo Pavel22.08.2009 17:25
Pavel Vodovod22.08.2009 12:25
Karel Janásek14.06.2009 07:09
Jiří Koškovský13.06.2009 12:48
Jiří Koškovský13.06.2009 12:28
Pavel Pavlo11.03.2009 19:13
Milan Pešír11.03.2009 18:57
Pavel Pavlo10.03.2009 20:02
šácek zpět10.03.2009 19:39
Pavel Pavlo09.03.2009 13:36
Karel Janásek09.03.2009 10:21
Petr Lukáš09.03.2009 09:53
Pavel Hroščaník09.03.2009 09:31
Pavel Pavlo08.03.2009 13:29
Pavel Hroščaník08.03.2009 11:45
Aleš Malík25.02.2009 15:48
Pavel Pavlo24.02.2009 21:53
Aleš Malík24.02.2009 20:37
Pavel Pavlo24.02.2009 07:22
Aleš Malík23.02.2009 21:27
Pavel Pavlo12.01.2009 18:04
Radim Kříha12.01.2009 09:26
Pavel Pavlo06.01.2009 12:42
marian barica05.01.2009 19:30
Marek Sobaniec10.12.2008 15:05
Pavel Pavlo08.12.2008 12:57
Marek Sobaniec08.12.2008 09:13
Karel Janásek08.12.2008 09:08
Marek Sobaniec08.12.2008 08:11
Pavel Pavlo08.12.2008 07:43
Marek Sobaniec08.12.2008 07:31
Pavel Pavlo22.09.2008 07:22
Iveta Špeldová21.09.2008 18:08
Pavel Pavlo25.04.2008 21:37

Příspěvky
Autor: Michal Šebesta
Datum: 09.05.2019 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130267
reakce na ...
Dobrý den, rád bych se zeptal na problém s DUA 24CK - před několika dny začal mít kotel problémy se sepnutím na ohřev TUV. Když roztočím kohoutek teplé vody, průtok se nesníží, kotel nesepne (a nezapálí) a pochopitelně teče pouze studená. Někdy problém nenastane, někdy ano, žádnou souvislost jsem nevysledoval (letní / zimní provoz), s topením do okruhu kotel problém nemá, spíná standardně podle termostatu. Občas pomůže vodu na několikrát prudce pustit a zase hned zastavit, pak kotel většinou chytne... Může to mít nějakou souvislost s tím, že nám před domem přepojovali vodovodní řad? Perlátory na všech bateriích byly plné kousků rzi... Je problém kotel (předpokládám sítko na přívodu studené vody) vyčistit sám? Díky a hezký den.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.05.2019 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Máte prasklou membránu pro TUV.
Díky tomu nemá sílu sepnout mikrospínač a zároveň se vám míchá studená voda do teplé , čímž se vám nesnižuje průtok při studeném kotli.
Musíte si sehnat membránu a dva Ó kroužky , které jsou pod víčkem vodní armatury.Jinak to ani nerozebírejte, protože už by to netěsnilo.

Autor: Michal Šebesta
Datum: 10.05.2019 10:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130267
reakce na ...
Díky za rychlou odpověď. Náhradní díly bych sice asi dokázal vyndat z druhého kotle (mám odložený po tchánovi), ale předpokládám, že v tomhle případě bude lepší použít nové, takže si raději pozvu odborníka. Aspoň nám kotel rovnou vyčistí, mám takovou předtuchu, že když byly kousky rzi v bateriích, v kotli se taky něco najde...

Autor: Radek Vošahlík
Datum: 09.12.2018 19:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129182
reakce na ...
Dobrý den, prosím o radu.
Mám kotel Dakon Dua 24 CT, a problém s ohřevem TUV.
V červenci přestal kotel hřát TUV na plný výkon, minulý týden jsem díky tomuto fóru objevil nefunkční termostat TUV, který byl "zarostlý" a nefungoval.
Po vyčištění se termostat již otevírá, ale ohřev TUV probíhá v cyklech.
Nejdřív se nahřeje TUV, termostat sepne a TUV začne téct z kohoutku naplno.
Po cca 10s dojde k omezení výtoku TUV, ale teplá voda stále vytéká.
Po omezení výtoku TUV je z kotle slyšet narůstající šum (syčení), kotel je zapálen a stále běží, po cca 5s něco sepne, syčení ustane a TUV začne opět vytékat naplno.
Řešení jsem ve vláknu nenalezl, pomůže mi někdo? Díky.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.12.2018 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Termostat TUV v podstatě nijak nezarůstá.V zásadě se u všech případů poškodí patronka (praskne) je to na ní téměř vždy viditelné .Takže nemá cenu nějak exparimentovat a patronku-termostatu vyměňte.
To co vy popisujete je pravděpodobně důsledek toho,že termostat sice v první fázi otevře,ale potom dojde k rozevření prasklinky a termostat již nemá sílu podržet poměrně silnou pružinu,která přitlačuje clonu průtoku a tudíž dojde k opětovnému snížení průtoku a přehřívání ve výměníku (syčeni).
Takže doporučuji vyměnit patronku a potom ještě vysledovat jestli není zarostlý výměník....cyklování kotle při ohřevu TUV.

Autor: Radek Vošahlík
Datum: 09.12.2018 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129182
reakce na ...
díky za rychlou odpověď.
patrona termostatu byla skutečně zarostlá :D
tyčka, která se vysunuje z patrony, byla zarostlá do matice, musel jsem jí opatrně odškrábat a uvolnit z té díry, co je v matici.
Patrona byla obalena vodním kamenem a vůbec jsem jí z otvoru nemohl vyjmout :D ale po použití síly se zadařilo.
Vnitřek tělesa, kde je patrona uložena, byl taky zadělán kamenem, a nečistota byla i v pružině, kterou patrona stlačuje.
Všechno jsem opatrně vyčistil a složil zpět.
Nový termostat mám už objednaný,takže pokud to bude jenom tím termostatem, ušetřil jsem 40.000,- za instalaci nového kotle, který mi topenáři slibují už od léta :D :D :D

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.12.2018 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Tak samozřejmě vždy záleží na kvalitě vody a samotném stáří dílů nebo kotle.To co jste popisoval při demontáži je naprosto standartní.Já se s tím setkávám denně,takže se už nad tím nepozastavuji.

Autor: Jarda Ro
Datum: 12.12.2018 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Dobrý den. Kotel už mám 18 let a za tu dobu se jen měnila termohlavice 3cv, ale teď už si říká o větší údržbu. Začalo to vrčením relátka, vyřešila to výměna tří mrtvých kondenzátorů. Při zkoušení jsem zjistil, že TUV neteče příliš teplá. Vyměnil jsem membránu, prasklá sice nebyla, ale o výměnu už si říkala. Při puštění TUV bylo z výměníku slyšet, že napařuje. Provedl jsem výplach, ale napařuje dál. 3cv funguje jak má, i termostat TUV, ale neběží čerpadlo, což si myslím, že by mělo, aby voda v kotli cirkulovala a lépe ohřívala výměník s TUV. Je moje úvaha správná? Děkuji za odpověď.

Autor: Karel Janásek
Datum: 12.12.2018 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
má.

Autor: Jarda Ro
Datum: 12.12.2018 22:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Není s bojlerem, je tam jedno čerpadlo.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.12.2018 06:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Musíte zjistit,jestli vám jde napětí přímo do čerpadla.
Může být pouze zaseklé (protočit rotor),nebo špatný kontakt na konektoru(novější byla na konektor).
Podívejte se jestli vám spíná relé pro čerpadlo.
Jak jste provedl výplach?

Autor: Jarda Ro
Datum: 13.12.2018 16:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Výměník je čistý. Při topení běží čerpadlo tak jak má, jen při puštění TUV ne. když relé sepnu ručně, je to v pohodě, takže chyba bude někde na desce, asi.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.12.2018 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
A pokud dáte kotel na letní provoz a pustíte vodu zapálí?

Autor: Jarda Ro
Datum: 13.12.2018 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Kotel zapálí, ale čerpadlo neběží.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.12.2018 20:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Jakou máte elektroniku?Honeywell,nebo Procond?

Autor: Jarda Ro
Datum: 13.12.2018 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Honeywel

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.12.2018 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pak jste musel při opravě el.udelat chybu.Pravdepodobne jste něco špatně proletoval,nebo podobně.
To je holt úděl kutilů.

Autor: Jarda Ro
Datum: 13.12.2018 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Kondenzátory jsem měnil tři, byly mrtvý, jejich polaritu jsem taky dal správně a i kapacita je 47. Jen jsem potom nezkontroloval, jestli nepovolil nějaký jiný spoj při manipulaci. Ještě ji zkontroluji, jen jsem myslel, jestli se už takový problém neobjevil, abych měl jednoduší hledání. díky za odpověď.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.12.2018 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Přepnutí mezi topením a TUV zajišťuje mikrospinac na tuv.
Byla by tu ještě možnost ,že máte vadné čidlo na tuv a pak ...Honeywellka dokaže krásně ,,švindlovat,,...např.kotel sice zapálí,ale neřídí teplotu.Muže být i špatně nasazený konektor na čidle a pod.

Autor: Jarda Ro
Datum: 13.12.2018 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129181
reakce na ...
Díky, zkusím to proměřit.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.12.2018 20:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Karle,jak to vidíš?

Autor: Karel Janásek
Datum: 14.12.2018 08:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Pavle,pokud se to neodzkouší na stole,je těžko radit kde kopat.
Mohou to dělat i diody v obvodu spínače TUV.Ohmetrem se chovají jako správné.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 14.12.2018 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Víš jak...dělal si to on sám,takže musí vědět jak a kde do toho rochal.

Autor: Richard Sedláček
Datum: 15.03.2019 23:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121279
reakce na ...
Pane Pavlo, na kotli Dakon Dua CK24 jsem řešil problém s teplotou TUV, servis mi bohužel moc nepomohl, nakonec jsem musel vyměnit mikrospínač TUV (kotel začal topit na plný výkon nonstop), těsnící manžetu i membránu, těsnění, vyčistit zanesené sítko v armatuře TUV. Zvýšil se průtok i teplota TUV, ale mám obavu, že by po 15 letech potřeboval výměnu i termočlen TUV. Ten sice mám nový, ale nejde uvolnit šestihran vlevo dole na armatuře TUV. Bude nutno celou armaturu TUV z kotle vyjmout nebo byste mi poradil, jak by se ta mosazná záslepka s šestihranem dala uvolnit? Obávám se použít sílu, abych armaturu nepoškodil, prostředky typu WD zatím nepomohly. Děkuji.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 16.03.2019 06:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zdravím.
Termočlen je zbytečné měnit,pokud se při studeném kotli snižuje průtok TUV a při zahřátí se navýší.
Pokud by byla patronka vadná,tak vám voda poteče pouze tím omezeným malým průtokem stále,jako při studeném kotli.

WD vám nepomůže,jelikož pod zátkou je O kroužek jako těsnění,takže se přes něj nic do závitu nedostane.

Jelikož je šestihran úzký,povolení se provádí "OČKOVÝM, nebo PRSTÝNKOVÝM" klíčem.
Nic jiného nedoporučuji (ani GOLU),protože pouze zničíte šestihran!
Prstýnek 20mm nasadíte na šestihran tak aby směřoval vlevo od kotle a tlačíte na něj vůči zdi.
Nemusíte se ničeho bát,jelikož tímto způsobem nic nebudete deformovat.
Při zpětné montáži si závit pomázněte nějakou vazelínou a dotáhněte matici pouze zlehka (O kroužek to spolehlivě dotěsní).

Autor: Richard Sedláček
Datum: 16.03.2019 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121279
reakce na ...
Dobrý den, tak to jste mne potěšil, měl jsem sice pochyby o stáří patronky, ale zjevné závady v ohřevu TUV ani průtoku zatím nyní nejsou. Je to tak jak píšete - po zahřátí kotle se průtok zvýší. Raděj jsem se zeptal - a děkuji za odpověď a cennou radu (časem se bude jistě hodit). Napadlo mne to , když jsem viděl stav membrány TUV, sítka a krátce předtím i termočlenu (3CV) ÚT, který byl "v půlce" zarostlý, přičemž servis neshledal žádnou závadu a jako prevence mi byla doporučena výměna kotle. Kdybych neobjevil zdejší diskuzi a zejména Vaše příspěvky, asi by to tak dopadlo. Ještě jednou díky.

Autor: Jan Samuel
Datum: 13.01.2018 18:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126945
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý večer,
mám tu menší problém.
Koupili jsme si s přítelkyní rodinný dům který je vytápěný plynovým kotlem Dakon Unical DUA 24 CK.
A když jsem zapnul topení a regulaci teploty vody jsem dál na půlku tak jsme měli vlažný kotel a když jsem tam přidal víc stupňů (viz foto) tak už byly topení teplé ale na tom kotlu mi neukazuje teploty vody.

Tak teda mi vrtá hlavu to zda to má být takhle nastaveno, protože jsem myslel že by ta regule měla být uprostřed a mělo to topit a né aby byly trupky vlažný a radiator studený.
A servisní technik tam byl a udělal měření.

Děkuji za odpověď

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.01.2018 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zdravím.Kazdopadne máte vadný teploměr.Jinak bude také vadný 3cv ventil,jelikož na cca polovinu nastavené stupnice byste měl mít radiátory na cca 60 stupňů.Ale jelikož vam nefuguje tep.,tak nevidite,ze kotel je nahřátý,ale nepouští topnou vodu do systemu.Samozrejmě může jít ještě i o jinou závadu .To musí na místě zjistit technik.Ovsem dle vašeho popisu asi to co jsem popsal.

Autor: Jan Samuel
Datum: 13.01.2018 21:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126945
reakce na ...
Děkuji za vaší odpověď. Určitě budeme kontaktovat technika

Autor: Stanislav Jirec
Datum: 22.01.2018 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114962
reakce na ...
Dobrý den,
pane Pavlo vidím že rozumíte Dakon DUA. Mám 24CK. Prosím děláte i servis popř. doporučil byste někoho v Praze nebo okolí? Pokud ano, mohl byste prosím do mailu .
Děkuji Stanislav Jirec

Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 10:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
Fotogalerie:
kotel dakon dua 24 CT
- problem - u trojcestneho vetilu u "plastove zatky" se tvori kapka.
dotahnul jsem to o 1/4 otacky. Mam pocit, ze kapka se stale tvori.
otazky:
K cemu to "plastove bile" slouzi?
Je tam jeste nejake tesneni? Popripade, da se to vysrobovat, vycistit?
Da se to vymenit nebo je treba vymenit cely trojcestny ventil?

dekuji za odpovedi.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 23.12.2017 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Todle vam kape

https://www.dilynakotle.cz/hridelka-by-passu-dakon_z577/

Nedoporucuju to vyndat bez správného tesneni ktery se jen tak neda sehnat, je lepsi objednat a vymenit za novy

Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
dekuji, objednam.
sice pres vanocni svatky to bude slozitejsi...

Autor: Ondřej jjj
Datum: 23.12.2017 15:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Zkuste vaseho servisaka zda nemá. Tendle dil by mel mit kazdy kdo delal dakony ve velkym

Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
tomu zavolam, protoze jak jsem s tim pootocil, tak toce vice, tak 1 kapka za 5 minut, coz je dost....

Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 16:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
jeste jedna vec, jak se to vytahuje? Rukou to nejde. To znamena, ze se to musi vzit klestema?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 23.12.2017 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Raději to nechte.Pokud nebudete mít novou.Jinak si pridelate starosti!

Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
necham, po svatcich ji snad sezenu.

Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
by pass jsem zase nazpatek o 1/4 pootocil.
po trose hledani jsem nasel vysvetleni:
https://forum.tzb-info.cz/125130-odkapava-voda-z-kotle-dakon-dua

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 23.12.2017 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Šikovnej!

Autor: tomasi tomasi
Datum: 31.12.2017 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
Fotogalerie:
dekuji za rady. Hotovo.
Hridelku jsem vytahnul klestema, nasadil novou.
Mel jsem z toho trochu strach, protoze co mi rikal servisak, tak to v pripadech, kdy to menil musel odvrtavat.

Autor: Michal Kučera
Datum: 03.12.2017 18:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Dobrý den,mám kotel Dakon dua 24 CK je tažený do komína, stáří skoro 20 let . Kotel při ohřevu vody je v pohodě, avšak při vytápění když se dostane k 80 stupňům vypne po čase zase sepne a vždy kolem 75- 80 stupňů se to opakuje . Tím pádem otop trvá dost dlouho . Po přečtení diskuse mám podezření na zanešení výměníku . Děkuji za odpověď

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 03.12.2017 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Máte prasklý 3CV ventil.Vyměnit havici ventilu.

Autor: Michal Kučera
Datum: 03.12.2017 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Děkuji za rychlou odpověď, podívám se nato.

Autor: Michal Kučera
Datum: 03.12.2017 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Neznáte nějakého schopného servisáka z Olomouce ? Měl jsem tady dva a oba tvrdili že kotel je v pořádku .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 03.12.2017 20:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Vyzkoušíte to snadno..dáte knoflík pro nastavení teploty vody v topení na "11hodin".
Kotel by se vám měl ohřát na cca 55-60°C,ale do topení vám nic nepůjde a když tak jenom po první radiátor.

Autor: Michal Kučera
Datum: 03.12.2017 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
zkusím ale teď to topilo, tak až za po sléze . Jinak mě ještě napadá že když pouštím vodu a zastavím a zároveň to má topit tak po zastavení vody to do 10 sec. zhasne taky ...

Autor: Michal Kučera
Datum: 03.12.2017 21:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
jinak zkouška jak jste psal, knoflík 11 hodina na kotlu 50 stupňů sepl a po cca 10 sec. vypl . Takže závada jasná . Mám ve sklepě totožný kotel, nahradní díly nebudou problém ale nevím jestli bych to přehodil sám je tam toho připojeno už fakt hodně. Muže být při výměně nejaký špek ?

Autor: Michal Kučera
Datum: 08.12.2017 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
dobrý večer,vyměněn 3cv a čerpadlo . Ale problém setrvává. Jakmile se kotel dostane na 80 stupňů cca 20 min. kotel vypne , taktéž když pustím teplou vodu při otopu - kotel vypne.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 08.12.2017 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Me to delalo podobne. Vymenil jsem oba teplomery.
Na vstupu do vymeniku i na vystupu z nej

Autor: René Hares
Datum: 08.12.2017 21:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110926
reakce na ...
No a já jsem provedl proplach zanešeného výměníku. (Taky bych řekl, že jsem měl stejný problém, al emyslím, že už při nižší teplotě)

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.12.2017 05:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
V tom případě máte vadný některý ze senzorů pro snímání teploty.
To měl ovšem servisák změřit jako samozřejmost hned na začátku!
Pokud máte totiž elektroniku Honeywell,tak při poruše čidla kotel jede bez regulace.
Elektroniky Procond zablokují a nespustí kotel.

Autor: Michal Kučera
Datum: 09.12.2017 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
čidla jsem měnil jako první . Avšak všechny díly co měním jsou z použitého kotle od souseda ale nikdy si nestěžoval že by kotel nějak zlobil . Jak se se takové čidlo proměřuje a jaké má mít hodnoty ? Viděl bych to na ten průplach výměníku jak psal pan Hares.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.12.2017 11:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Změříte ho při pokojové teplotě cca 22°C by mělo mít cca 12kOhm +/-
Kdyby byl zarostlý výměník,tak bude docházet k opačnému efektu při topení...voda by se velice špatně ohřívala.
V praxi je to tak,že u těchto kotlů dochází k zanášení (zarůstání) výměníku,ale ze strany TUV né z topné strany.

Ještě by mě zajímalo...když dáte kotel na sluníčko(letní provoz),tak kompletně stojí a "mlčí"?

Autor: Michal Kučera
Datum: 10.12.2017 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
čidlo má 12,25 kOhm . Jinak když je přepínač na letní provoz tak je ticho .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 10.12.2017 14:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Když kotel topí dochází k modulaci (snižování )plamene?
A ještě jedna věc...předpokládám,že máte vyčištěný filtr před kotlem na trubce zpátečky.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 10.12.2017 14:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pane Kučero,vy jste dal do vašeho kotle 3CV ventil z toho starého co máte na náhradní díly?

Autor: Michal Kučera
Datum: 10.12.2017 15:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Občas dochází k poklesu plamene ale určitě ne pravidelně . Kotel byl čištěn při servisu tak snad i ten filtr . Jinak ano 3cv byl použit z náhradního kotle .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 10.12.2017 15:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pak si dovolím konstatovat,že ani tento 3cv nebude v pořádku.

Autor: Michal Kučera
Datum: 10.12.2017 21:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
No cena nového 3cv je 2600kč tak ještě popřemýšlím . No každopádně zatím děkuji .

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 10.12.2017 21:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Ne!
Budete kupovat jen ten díl s parafínovou patronou a cena je cca 900,-
Viz obr

Autor: Michal Kučera
Datum: 10.12.2017 22:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
tak to je lepší, cena je 718 Kč . Ještě doplním poznatek dnes při napouštění vany kotel při 80 stupních vypl a hned zapl ...

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 11.12.2017 06:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pane Kučero,zavolejte mi během dne na 606 806 527.

Autor: Michal Kučera
Datum: 18.12.2017 22:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
koupený nový termostaticky ventil avšak problém nevyřešen a k mému problému přibyl výměnou další problém a to že při ohřevu TUV jde ohřev i do topení . Tak nevím že by ten ventil byl špatný ? Ten kotel je asi zakletý :-(

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 18.12.2017 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
sesadil jste to správně?
Mě se stalo totéž, pak jsem to celé zase rozhodil a zjistil jsem, že jsem to osazení netrefil a tím jsem nechal tu membránu pootevřenou a topilo to i do radiátorů.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.12.2017 05:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Přesně tak.Špatně sestavený 3CV.

Autor: Michal Kučera
Datum: 19.12.2017 13:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
teď jsem ho sestavoval znova a to samo . Jinak to složit ani nejde (do sebe to nezapadá ) . Z toho obrázku tam mám jen ty 3 věci z leva,další 3 věci tam nejsou . Pak už tam mám jen mosazný kus do kterého to zapadá .

Autor: Michal Kučera
Datum: 19.12.2017 13:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
omlouvám se teda z prava Ne z leva .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.12.2017 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Na foto jsou součástky uzavírací klapky,aby bylo vidět jak to vypadá z druhé strany armatury 3CV.
Při skládání je nutné nejprve VLOŽIT do tělesa armatury váleček se dvěma čepy + váleček s klapkou(první z prava).
To celé se musí trefit do uzavírací protiklapky (třetí díl z leva).
Až jako poslední se nasadí hlavice 3CV a to tak,že mírně povitáhnete vnitřní ovládací tyčku a 100%ně ji trefíte do válečku s protiklapkou.
Pokud si to celé složíte venku a vkládáte to do tělesa armatury,tak netrefíte uzavírací klapku(otvor) a váleček s čepy vám tuto klapku pootevře.
Tudíž dojde k tomu,že při ohřevu TUV dochází k zahřívání topení.

Autor: Michal Kučera
Datum: 19.12.2017 13:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
můj ventil

Autor: Michal Kučera
Datum: 19.12.2017 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
můj ventil

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.12.2017 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Ale ano...to je v pořádku.
Chtěl jsem vám pouze popsat jak jej sestavovat.
Takže vložíte tyčku a váleček s klapkou.Dlavně to musíte uvnitř trefit do otvoru v protiklapce.
Potom si povytáhnete tyčinku z hlavice 3CV a bokem se podíváte,jestli jste ji trefil do otvoru ve válečku s klapkou.
Na závěr se dotáhnou červíky.
Je to jasné???

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.12.2017 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Mnoho lidí si to celé sestavuje venku a pak to dovnitř vkládají komplet.Ale to je chyba.
Pak dojde k tomu,že váleček s čepy se svěsí a netrefí do otvoru v protiklapce a ta zůstane stále pootevřená.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 19.12.2017 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Fotogalerie:
Právě že to jde sestavit špatně. Tím válečkem co máte vlevo se musíte trefit do té díry v misce co je uvnitř(viz obr) ventilu.
Když se netrefíte do toho otvoru, sestavit to jde, ale zůstane to pootevřené.
Jde to poznat tak, že když ten ventil vsunete, musíte ho bez protitlaku pružiny vsunout až nadoraz, musí tam sám držet a nevysunout se ani o 2 mm potom zašroubovat červíkama. V opačném případě pružina ventil vytlačuje a musíte současně tlačit a šroubovat.
A to je špatně.

Autor: Michal Kučera
Datum: 19.12.2017 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
tak kotel konečně funguje jak by měl . Až po povitáhnetí vnitřní ovládací tyčku jsem to složil že to funguje .
Jinak ještě dotaz : sem tam prokápne vypouštěcí ventil. Začal prokapávat až když jsem vypouštěl přetlak . Teď je na kotlu +/- 1,3 bar.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.12.2017 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Asi tam bude nějaká nečistota.Zkuste ho "přecvaknout" do kýble, aby se jakoby propláchl.
Jinak výměna.

Alespoň jsme vás naučili,jak se 3CV vyměňují. :-))

Halelujááá

Autor: Michal Kučera
Datum: 19.12.2017 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
No jo problém vyřešen . Děkuji všem zůčastněným a hlavně teda panu Pavlu .

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 19.12.2017 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Tak paráda.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.12.2017 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Děkuji.Nic ve zlém.Potize vznikají většinou, když si tazatel myslí, že vylepší po svém to co mu tady radíme.A nebo nepřesnými informacemi.Za 20 let provozu DUA kotlu mi přeci jen prošlo bez přehánění pár stovek 3CV ventilů.Hezké svátky.

Autor: Michal Kučera
Datum: 05.01.2018 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Dobrý den , potřebuji poradit s Dakonem dua 24Ck při dosažení 70 a více stupňů kotel začne dost syčet, jako by od expanzky . Tak nevím jestli je tam díra či co ?
Po ubrání plamene a tím pádem i při poklesu teploty syčení přestane . Děkuji za typy .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 05.01.2018 17:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Toto bývá způsobeno zanešením výměníku.Začne tzv. napařovat.

Autor: Michal Kučera
Datum: 29.01.2018 10:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Dobrý den, potřebuji natlakovat expanzní nádobu na kotel dakon dua 24ck .
Na kolik se má natlakovat ?
Jaký by měl být postup ? (Ovzdušňovací šroubek by měl být zatažený ?)
Ptám se protože mi prokapává ventil a tlak přes noc spadne k nule.
Diky za rady .

Autor: Petr Mikš
Datum: 29.01.2018 11:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102191
reakce na ...
Dobrý den, podobný problém jsem řešil před 14 dny. Je otázka, zda bude stačit jen natlakovat expanzní nádobu. Já jsem byl po natlakování během 24 hodin opakovaně zase na nule. Řešením byla výměna expanzní nádoby. Cena 4 tis. Kč včetně práce. Jinak by se měla expanzní nádoba tlakovat na 1 ATM, aspoň podle servisního technika. A tlakovat by se měla při prázdné expanzní nádobě, tedy bez vody.

Autor: Michal Kučera
Datum: 29.01.2018 19:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
tlak v expanzce se drží na hodnotě co jsem tam nafoukl teď jsem zkusil 1,4bar a vodu dle barometru na 1,1 bar . Avšak při topení tlak vyletí na 2,5 bar a začne prokapávat výpustný ventil . Tak nejspíš vadný napouštěcí ventil jináč nevím . Nesetkal se s tím už někdo ?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.01.2018 19:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Musíte mít při nulovém tlaku na kotli v exp.nádobě cca 0,8-0,9 Baru.
NEEXISTUJE jiný způsob měření!
Je to jasné!
Pokud budete dofukovat,tak musíte neustále průběžně vypouštět vodu z kotle!

Autor: Mirek Svejda
Datum: 29.01.2018 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Nevím proč píšete takto kategorické věty, pokud tomu nerozumíte. Neplatí ani jedna věta, co jste napsal. Tlak v systému se obvykle nastavuje na 1 bar. Těch 0.8 je málo a mohou být problémy.
p Kučera nemůžete mít expanzi na 1.4 a v systému 1.1
Postup natlakování najdete zde
https://forum.tzb-info.cz/140698-doplneni-vody-to-topeneho-okruhu
Pokud to nezafunguje, tak máte vadnou expanzi. Poznáte to i tak, že Vám z expanze ze vzduchového ventilu poteče voda.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.01.2018 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
V skutku úsměvná reakce.Rád se nechám od Vás proškolit.

Autor: Jozef Homola
Datum: 29.01.2018 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Také se nechám proškolit".
Pro zklidnění situce doporučuji psát obšírněji, protože obecně vzato neznáme v jakém stavu se expanzka nacházela. Je-li potřeba dohustit hodně vzduchu, tak se voda musí někde během huštění i občas upouštět. Co se týká výšky tlaku, tak tam se dá někam posunout a to podle toho zda máme v okruhu hodně vody nebo málo vody. Jakou máme kapacitu expanzky vůči obsahu vody. Taktéž záleží jestli máme "hodně pater". Uvedu příklad jak dopouštím vodu. Prostě to trochu přetlakuji na straně vody. Pak odvzdušním (po startu a cyklu kotle) dva radiátory, jiné nemusím a pak se vrátím ke kotli a podle manometru ještě odpustím něco a srovnám tím tlak. Je to pohodlnější jak opět nasazovat hadici (nemám přímé napojení).

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.01.2018 20:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
V skutku úsměvná reakce.Rád se nechám od Vás proškolit.

Autor: Michal Kučera
Datum: 30.01.2018 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
No tlak v expanzi jsem upravil na 0,9 atm a vodu dopustil na 1 atm. A stále tlak kolísá pod 0,5 atm kdy kotel už nespíná až přes 2 atm . Tlak v expanzi se drží na na dofouklé 0,9 atm a pořád prokapává pojistný ventil . (Jinak vše těsní )
Při vypouštění vody z kotle tlak nejde uplňe do nuly ale zůstává na 0,2 atm .

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.01.2018 10:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Udělejte pokus. Při vychlazené vodě zkontrolujte vzduchovou část, případně dofoukněte na těch 0,9 baru. A pak vypustit litr nebo 2 l vody. Změřit do nádoby. A opětovně nahlašte změřenou změnu tlaku na vzduchové části expanzní nádoby. To nám něco napoví nebo vyloučí.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 30.01.2018 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ještě jednou jsem si přečetl co jste napsal a nesedí mi to.
Po dopuštění vody musí být tlaky na vzduchové i vodní straně stejné. Vy píšete, že tlak v expanzi drží na 0.9. To je špatně. Vy jste zřejmě dopouštěl vodu podle vodního tlakoměru a některý z tlakoměrů Vám kecá. Pokud se tlaky nesrovnají, znamená to, že v expanzi není voda a při zapnutí čerpadla dojde k výraznému propadu tlaku. Navíc je problém v tom, že se při chladnutí systému se bude přisávat vzduch. Zopakujte tlakování s tím že budete tlak měřit jen na vzduchové straně jedním tlakoměrem a při dopouštění vody navyšte tlak o 0.2baru - to je doporučovaná hodnota.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2018 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pane Kučero,podle všeho máte vadný tlakoměr,neměří skutečné hodnoty.
Co se týče pojistného ventilu,tak si myslím,že bude mít již poškozené sedlo těsnění a proto bych jej vyměnil také.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 30.01.2018 10:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Úsměvná jsou především Vaše věty = "NEEXISTUJE jiný způsob měření! Je to asné!" nebo "Musíte mít při nulovém tlaku na kotli v exp.nádobě cca 0,8-0,9bar". Víte vůbec co ovlivňuje hodnotu minimálního tlaku? Způsobů tlakovaní je víc. Záleží na tom, zda máte možnost expanzi samoastatně vypustit, kolik máte pater, kde je napouštěcí ventil apod. Podstatné je, že expanze se tlakuje na vzduchové straně ve stavu, kdy v ní není voda. Dále je vždy vhodné měřit tlak jen jedním tlakoměrem na vzduchové straně jak při tlakování prázdné expanze tak i při následném dopouštění vody. .
p Kučera - pokud prokapává pojistný ventil a tlak je v pořádku, tak je asi vadný. Zkusil bych pojistným ventilem odpustit trochu vody. Je možné, že je v sedle ventilu nějaký bordel.
Pokud při tlakování expanze odpouštíte vodu v nejvyšším místě, pak tlakoměr nespadne na nulu ale na hydrostatický tlak (tlak sloupce vody nad tlakoměrem, kdy 10m odpovídá tlak 1 bar).
Kolísání tlaku pokud sepne čerpadlo nebo při zvýšení teploty je normální. Není normální navýšení z 1 bar na 2 bar. To znamená, že je nedostatečná velikost, vadná nebo nenatlakovaná expanze.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2018 12:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Milý pane...pokud tlakuji exp.nádobu přímo v kotli,tak si samozřejmě uzavřu vstup a výstup z kotle do samotného systému.
Tudíž mě nic neovlivňuje.
Děkuji za pochopení.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 30.01.2018 12:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Koukal jsem zpátky jak jste krásně poradil s 3cv. Beru zpátky větu, že tomu nerozumíte. Jen jste to nenapsal zrovna ideálně. Vy si s tím samozřejmě poradíte, ale podívejte se na diskuze na téma tlakování expanze. Jaký hokej někdo dokáže udělat z tak primitiovní záležitosti.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2018 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Jsem rád,že jsme si "ujasnili" komu odpovídáte.
Přeji pěkný den.

Autor: Michal Kučera
Datum: 08.02.2018 09:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Zdravím potřeboval bych poradit u mého kotle při topení a puštění teplé vody se plamen zvýší a po zastavení zase sníží tak jak by to mělo být. Ovšem po asi 10 vteřinách plamen zhasne a naskočí až asi po 2-3 min. Tak to vypíná pokaždé když byť na chvíli pustím teplou vodu . 
(3c ventil a čidla topení a ohřevu vody nové ) Děkuji za rady 

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.02.2018 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
To je naprosto v pořádku.
Je to prodleva,která vznikne tím než se otevře 3CV ventil- ten se totiž musí zahřát přenosem tepla z celé armatury UT a to chvilku trvá.

Autor: Michal Kučera
Datum: 08.02.2018 11:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
No ale proč ten plamen zhasne, když kotel má stále od termostatu povel topit ? Snad by měl 3cv jen přepnout zpět na okruh do topení a plamen hořet dál. ..

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.02.2018 11:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Povel sice má,ale limituje ho nastavená teplota potenciometrem na kotli....teplota topné vody.

Autor: Michal Kučera
Datum: 08.02.2018 12:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Oba potenciometry by měli být stejně, jsou oba na "dvou" hodinách .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.02.2018 12:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pane Kučero,pochopte,že při ohřevu TUV má v kotli primární voda(topná) mnohem vyšší teplotu než máte nastavenou teplotu do UT.
Tudíž kotel vyhodnotí,že není třeba ohřívat a vypne přívod plynu do hořáku.
Jakmile 3CV otevře - začne se kotel chladit a elektronika vyhodnotí,že je třeba začít ohřívat...atd.
Asi takto polopatycky.
Je to jasné?

Autor: Michal Kučera
Datum: 08.02.2018 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Chápu . Ovšem kotel " za mlada " pokračoval v ohřevu i bez pohasnutí . Nu co hlavně že ještě pracuje.
Díky pane Pavlo

Autor: Michal Kučera
Datum: 08.02.2018 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Chápu . Ovšem kotel " za mlada " pokračoval v ohřevu i bez pohasnutí . Nu co hlavně že ještě pracuje.
Díky pane Pavlo

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.02.2018 13:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pravděpodobně nedovíral 3CV a tudíž došlo k plynulému přechodu z TUV na UT.
Je to možné.

Autor: Jana Řehoříková
Datum: 06.11.2017 21:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126434
reakce na ...
Dobrý den, prosím o radu. Máme kotel DAKON IPSE,který nás zlobí nepravidelně a to je náš problém. Při delší době ohřevu vody a po zastavení baterií vody, se stane, že kotel dál vodu vyhřívá a vyhřátá voda je kotlem přepuštěna do topení. Kotel nejde ani do poruchy, zastavit vyhřívání jde jen tak, že jej vytáhneme ze zásuvky.Toto se děje i když je provoz na topení vypnutý. Bohužel se tento problém objevuje nepravidelně, a vždy když přišel servisák závada se nevyskytla. Neveděl, co má opravovat, pohledově nic nenašel. Děkuji za radu, kde je závada. Jana

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 07.11.2017 06:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
Vaše závada je velice jednoduchá.
Nevrací se vám zdvihátko v ovládací armatuře TUV...tudíž zůstane sepnutý mikrospínač pro TUV a aby nedošlo k přehřátí kotle 3CV ventil otevře a pustí celý výkon do topení.
Po nějakém čase se zdvihátko vrátí a rozepne mikrospínač,takže je vše v normálu.
Myslím,že váš opravář nemá ani ponětí o konstrukci kotle IPSE,jinak by věděl okamžitě kam šáhnout...dle vašeho popisu závady.

Je nutné sehnat membránku do této armatury a při rozebrání se musí promazat Okroužek,ktrým prochází zdvihátko k mikrospínači.Zdvihátko je vracené pružinkou...ta se musí mírně natáhnout,aby se zvětšilo její předpětí,jelikož je po letech unavená.
Já přidávám pod pružinku cca 2mm měděnou podložku z CU trubičky 15mm,aby se závada již nikdy neopakovala.
Mám takto upravené všechy IPSE ve svém rajonu a problém se již neopakuje.
Bez nové membránky armaturku neotevírejte,jelikož membránka je zároveň i těsnění a armaturka by pak tekla.

Volba druhá je,že koupíte celou novou armaturku.

Autor: Jana Řehoříková
Datum: 07.11.2017 23:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126434
reakce na ...
Strašně moc děkuji za rychlou odpověď, jste moc hodný, aspoň budeme pro příště vědět, kde se obrátit o radu. Ještě jednou moc děkuji.

Autor: Martin Herza
Datum: 29.06.2017 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125539
reakce na ...
Dakon Dua Plus 24 CK
instalace 2004

problém:
TUV stále stejný malý průtok a voda v kotli se přehřívá na max teplotu 80C, kotel zhasne a za chvilku, když teplota poklesne zase naskočí a tak dokola.

čidlo TUV jsem proměřil má 9kOhmu a teploměr na kotli ukazoval kolem 25C, takže je snad v pohodě.

Jak jsem to pročetl, asi to bude chtít pročistit výměník.
Ale i tak je mi pořád divné, proč se nezvýší průtok, aby si okruh ochladil... to mne v myšlenkách stále táhne k omezovači průtoku, který pokud se nemýlím funguje tak, že se více otvírá když prochází teplejší voda.

Pokud to bude na vyčistění, prosím o doporučení servisáka, Jižní Čechy, Táborsko

Děkuj

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.06.2017 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Máte prasklý termostat TUV.

Autor: Martin Herza
Datum: 29.06.2017 20:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125539
reakce na ...
Dekuji kde ho sezenu?


Autor: Radim Kříha
Datum: 22.05.2017 10:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115196
reakce na ...
Dobrý den, mám problém s kotlem DAKON DUA 24CK. Po zapnutí teplé vody na pákové baterii kotel nezačne ohřívat a voda z baterie teče slabým proudem a studená. Musím jít..vypnout a zapnout kotel a on naskočí a pak už funguje. Není to úplně pravidelné někdy naskočí sám ale nyní se to stává poměrně často. Netušíte kde může být problém?
Děkuji

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 20.04.2017 14:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Dobrý den,
mohl by mi někdo poradit co by se mohlo s kotlem dít?
Nejdřív jsem zjistil že z kotle uniká voda, zkoumáním jsem zjistil že kape ze součástky viz obr. Je tam vidět v té dírce pružina a z toho ta voda odkapává.
Dnes si kotel už dělá co chce a pořád topí. Topí i když termostat odpojím od kotle a svorka zůstane rozpojená. Kotel dokonce stále topí do topení i když jej přepnu do letního režimu jen na ohřev teplé užitkové vody. Tak kotel hned nastartuje a topí, nereaguje ani na potenciometr snížení teploty otopné vody. Již jsem volal servisáka, ale po zkušenostech bych chtěl býti o krok na před.
Děkuii moc za rady tipy ap.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 20.04.2017 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
Máte špatné zdvihátko pro ovládání TUV.Pravděpodobně se vám dostala voda i do mikrospínače ten uvnitř praskl a proto vám zůstal kotel v pozici pro ohřev vody.
Není to nic mimořádného-zdvihátko (případně i mikrospínač) se snadno vymění a kotel pojede dál bez problémů.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 20.04.2017 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Děkuji za odpověď.
Snad oprava proběhne v pohodě, servisák má čas až ve středu.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 20.04.2017 14:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Ten obrázek

Autor: Karel Kubrt
Datum: 02.03.2017 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124803
reakce na ...
Dobry den mam dotaz na kotel dakon dua pořad semi tlakuje a expanska je dotlakovana kdys otpustim tlak na 0.8 tak během dne se dotlakuje na 2.2 a zacne prokapávat pojistny ventyl prosim o radu.Předem dekuji Kubrt

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 02.03.2017 13:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pokud máte dobře natlakovanou exp.tak jsou dvě možnosti
-vadný napouštěcí ventil
-prasklý výměník

Autor: Karel Kubrt
Datum: 02.03.2017 13:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124803
reakce na ...
Dekuju za rychlou otpovet dase ten napousteci ventyl opravit nebo zakoupit novy a kolik tak cca stoji Dekuju zan otpovet

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 02.03.2017 14:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Dejte email-můžu poslat.

Autor: Karel Kubrt
Datum: 02.03.2017 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124803
reakce na ...
Je oprava slozita dekuju za otpoved

Autor: Eva Drinkova
Datum: 25.10.2017 22:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126332
reakce na ...
Dobrý den, mam ten samy problém, jak jste to řešil? Děkují za odpověď

Autor: Jan Rybář
Datum: 20.02.2017 21:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124731
reakce na ...
Dobrý den,
mám problém s kotlem DACON UNICAL DUA 24 v provedení Turbo, kotel na topení funguje normálně. Problém mám při ohřevu TUV, pokud pustím z kohoutku teplou vodu když kotel běží i pro ohřev vody do topení, tak mi napouští opravdu teplou vodu, ale pokud kotel netopí do topení a sepnu TUV, tak teče jen vlažná voda. Kotel je ovládán bezdrátovým termostatem BPT21. Zkoušel jsem kotel přepnout do letního režimu a voda také teče jen vlažná. Při zapnutí TUV se hořák normálně rozběhne.
Historii kotle neznám, koupili jsme ho i s domem na podzim, nechal jsem u něj dělat jen čištění a měnili jsme čerpadlo na okruhu do topení (pravda je že zhruba v té době po výměně to začalo zlobit). Máte někdo nápad čím by to mohlo být? Předem díky za nápady.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 20.02.2017 22:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
U vás bude chyba v senzorech teplot.Podle mne máte elektroniku Honeywell a budete mít vadné některe čidlo tím dochází k tomu,že kotel sice jede,ale není řízený správně...V podstatě elektronika je osvindlovana.Cele bych to musel proměřit,ale určitě bych začal u čidel.Jeste by byla možnost že je vadný potenciometr tzv,ale postupovat se musí systémově.

Autor: Jan Rybář
Datum: 22.02.2017 19:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124731
reakce na ...
Dobrý den,
dnes mi to pro změnu při vypnutém termostatu špatně spínalo plamen, po pár desítkách vteřin zhasl a za dvě tři vteřiny zase naskočil.
Mohl by jste mi řádově říci kolik by stála výměna takového čidla? Nevím jestli se další investice do kotle vyplatí. A také jestli případně děláte servis na Praze Východ?
Díky
Rybář

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.02.2017 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pane Rybář já si myslím, že bude rozumnější, když si zavoláte místní servis.Mám totiž dojem, že vy si s tím stejně neporadíte ani přez ty nejdetailnější rady.Dekuji za pochopení.

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 16:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Dobrý den, mám problém s ohřevem teplé vody. Po výměmě čidla TUV, membrány, termočlenu TUV, ventilu termost. armatury ÚT, vytéká voda sice teplá, ale teplota vody se mění od vlažné po teplou a zároveň se mění průtok vody. Chvíli silnější chvíli slabší. Prosím o radu. Předem děkuji.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 16:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Trochu jsem nepochopil.....Po výměně těchto dílů máte popisované potíže?Nebo ty potíže s ohřevem máte stale?

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 17:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Před výměnou těchto dílů tekla voda střídavě studená nebo vlažná, takže stav se zlepšil.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Když pustíte teplou vodu jakou máte teplotu na kotlovém teploměru ?

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Teploměr 65 stupňů.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 18:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Tak to by melo byt v pořádku....A co dělá plamen kotle při ohřevu?Nedochází při ohřevu k jeho zhasínání?

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Ano, plamen během ohřevu občas zhasne a po chvilce znovu naskočí.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 18:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pak bych řekl, že mate zaneseny výměník,ale divné je, že teplota stoupá pouze k 65 stupňům.Takto by to mělo reagovat až tak okolo 75-80 st.Jeste mi řekněte máte turbo,nebo komín?

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 18:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Mám komín. Ještě jsem kontroloval teplotu a skutečně při vypnutí plamene dosáhne teploty vyšší 70 - 80.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Tak konečně jsme se k tomu propracovali....Máte zarostlý výměník.Takze je potřeba ho nechat chemicky vyčistit.Opet se potvrdilo jak je důležité podávat informace co nejpřesněji. Jeste mi řekněte, proč jste vyměňoval všechny ty popisovane dily?

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Díly jsem vyměnil protože jsem si myslel, že budou příčinou mého problému. Ještě mi prosím řekněte jak se výměník správně čistí nebo jestli není lepší výměník koupit nový(stáří kotle asi 20 let).
Jinak Vám moc děkuji za info a trpělivost.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Předně .....je úsměvné, že se radite až když vyhodíte peníze.Ale to je koneckonců vaše věc.Vycisteni výměníku se provádí speciálním oběhovym čerpadlem do kterého se nalije chemikálie a napojením na kotel (výměník) se usazeniny rozpustí.Vetsinou ho má každý solidní servisak.Orientacni cena je cca 1500,-.Novy výměník cca 11.000,-.Nebo sehnat starší a nechat ho vyčistit a pouze prohodit.Několik jsem jich nabízel,ale byly hned pryč.Odkud jste?

Autor: Pavel Fojtík
Datum: 18.02.2017 19:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103879
reakce na ...
Myslím ,že jeden výměník na prodej bych měl.

Autor: Pavel Douša
Datum: 08.10.2017 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126215
reakce na ...
Dobrý den.
Myslím, že bych měl zájem o ten Váš výměník, pokud jej ještě máte. Potřebuji bitermický tep. výměník na kotel Dakon DUA 24kW do komína. Mám jej také zanešený. Je repasovaný nebo nový a kolik by stál? Pokud jej ještě máte volný k odprodeji, ozvěte se mi prosím na soukromý email .
Děkuji za Vaši odpověď. PaD.

Autor: Pavel Douša
Datum: 08.10.2017 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126215
reakce na ...
Dobrý den.
Myslím, že bych měl zájem o ten Váš výměník, pokud jej ještě máte. Potřebuji bitermický tep. výměník na kotel Dakon DUA 24kW do komína. Mám jej také zanešený. Je repasovaný nebo nový a kolik by stál? Pokud jej ještě máte volný k odprodeji, ozvěte se mi prosím na soukromý email .
Děkuji za Vaši odpověď. PaD.

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Jsem ze středních Čech, nechci na web psát adresu.Mně zase přijde "úsměvné", že jsem na kotel měl technika a ten neshledal na kotli nic zvláštního, tak jsem začal problém řešit sám.Viz diskuze níže např. když kolísá teplota vody může být díra v membráně atd.Asi koupím výměník (našel jsem za 8215,-Kč).
Díky moc.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Jak jsem již psal.Je velmi důležité podávat co nejpřesnější informace i když to třeba uživateli nedává smysl.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Jinak ....cena dobrá.Berte.Jeste si překontroluje v jakém stavu máte izolace ve spalovací komoře.Pokud by byly popraskané,tak si je taky objednejte, protože ty se dají vyměnit jedině při vyndanem výměníku.

Autor: Petr Křepela
Datum: 18.02.2017 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124714
reakce na ...
Já Vám rozumím více než si myslíte, máte pravdu.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký zbytek dne.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Je vidět, že jste šikovný člověk.At se vám daří

Autor: drahoslav siwek
Datum: 19.02.2017 08:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117225
reakce na ...
Dobrý den, pán vám radí dobře, ale do kotle starého 20 let investovat tolik peněz se nemúže vyplatit, jak dlouho ještě ten kotel poběží? Radši sehnat starý díl za pár korun.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 19.02.2017 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Jelikož jste tam dal tolik nových dílů,tak bych volil cestu výplachu a kotel bude ohřívat zase jako za mlada a investice je přiměřená.

Autor: René Hares
Datum: 26.02.2017 01:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110926
reakce na ...
Fotogalerie:
Tak dneska jsem provedl výplach v kotlu se svým samočističem. Řešil jsem problém, kdy se kotel přehříval a pak vypnul a zase přehřál a zas vypnul. První test koupele OK.
Zbytek čisticího roztoku jsem nalel do topení. Mám otázku, mohu ten roztok nechat stále v oběhu UT?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 26.02.2017 07:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Do pytle....koukám,že šikovný lidi ještě nevymřeli.Fakt se klaním!!
Kdysi,když nebyly profi čerpadla,tak jsem měl udělanou pumpu z kanystru a čerpadla do vysavače na čištění koberců.
Tak jsem si s tím pár let vystačil.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 26.02.2017 07:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Rozhodně není moc dobré nechávat roztok v topení i když bude mít jen malou koncentraci a postupem se neutralizuje.

Autor: René Hares
Datum: 09.03.2017 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110926
reakce na ...
Jen doplním informaci pro obdobné čtenáře tohoto fóra jako já,
že po provedeném očištění výměníku se již kotel chová naprosto správně. Nepřehříva se a udržuje správnou teplotu. Myslel jsem, že je již čas jeho výměny.
(Istalace kotle roku 2000).
Jinak otopnou vodu jsem vypustil a zase napustil, aby tam nebyl ten čisticí přípravek. Ještě, když tam byl, tak se mi řádně zanesl filtr marasem, teď už je vše ok. I jeden radiátor, který měl problem se zahřívanim, najednou začal plně hřát.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2017 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Když pustíte teplou vodu jakou máte teplotu na kotlovém teploměru ?

Autor: Jan Rybář
Datum: 20.02.2017 21:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124731
reakce na ...
Dobrý den,
mám problém s kotlem DACON UNICAL DUA 24 v provedení Turbo, kotel na topení funguje normálně. Problém mám při ohřevu TUV, pokud pustím z kohoutku teplou vodu když kotel běží i pro ohřev vody do topení, tak mi napouští opravdu teplou vodu, ale pokud kotel netopí do topení a sepnu TUV, tak teče jen vlažná voda. Kotel je ovládán bezdrátovým termostatem BPT21. Zkoušel jsem kotel přepnout do letního režimu a voda také teče jen vlažná. Při zapnutí TUV se hořák normálně rozběhne.
Historii kotle neznám, koupili jsme ho i s domem na podzim, nechal jsem u něj dělat jen čištění a měnili jsme čerpadlo na okruhu do topení (pravda je že zhruba v té době po výměně to začalo zlobit). Máte někdo nápad čím by to mohlo být? Předem díky za nápady.

Autor: Radim Kříha
Datum: 31.01.2017 08:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115196
reakce na ...
Dobrý den,
DAKON DUA 24CK. Mám trochu problém s ohřevem teplé vody. Aby voda tekla dostatečně teplá musím na vodovodní baterii nastavit malý tlak vody při velkém průtoku teče studená nebo vlažná. Do vany to nevadí ale ve sprše je to problém(sprcha je cca 3m od kotle). A jakýkoliv mini pohyb baterii rozhodí okamžitě teplotu vody a pak je třeba zase čekat než začne téct teplá ale není teplá dostatečně.
A všiml jsem si že i když je kotel v letním provozu kdy je vypnutý aby netopil do radiátorů tak pokud se někdo sprchuje třeba pul hodiny začne se ohřívat i topení (nejvíce to poznám na topném žebříku). Kde by prosím mohl být problém? Děkuji

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 31.01.2017 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
U vás to musí prověřit servisní technik.
Může být vadné čidlo TUV,ale může být prasklá i membrána.Dírou v membráně se vám přimíchává do teplé vody studená,takže se můžete snažit sebevíc a voda bude stále málo teplá.
Co se týče průniku teplé vody do topení...musí se vyčistit dosedací plochy v 3CV ventilu- netěsní a dochází k drobnému průtoku do UT.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 22.12.2016 20:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, dotaz na pana Pavla
mám před dvěmy lety vyměněn termostatický ventil 3CV u kotle DAKON DUA 24CK.
Dnes se mi opět neotevřel a doma zima. Nakonec se mi ho ještě podařilo otevřít nastavením vysoké teploty.
To je na blázny díl opravdu, nejde to nějak vyřešit jinak, jiným dílem, třeba s ruční regulací? Nebo doplnit ten vosk? Asi nee. Takže to budu co dva roky měnit? To se fakt vyplatí!!
Druhý dotaz jak se jmenuje ta vosková patronka na regulaci průtoku TUV, ta taky nefunguje, tož bych ju taky vyměnil, ale nepodařilo se mi ji najít.
Moc děkuji s přáním hezkých svátků

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 22.12.2016 22:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Je toto ono?

Termočlen armatury TUV DAKON

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 23.12.2016 04:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zdravím.
To,že vám vydržel 3CV jenom cca 2 roky je výjimka.
Zpracuji ročně několik desítek těchto dílů a opravdu jen velice zřídka se toto stane.Běžně drží 6-8let,ale největší vliv má kvalita vody.Nedělejte z toho tragédii.
Termostat TUV jste identifikoval správně.

Autor: Jirka Jahoda
Datum: 05.11.2016 18:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123741
reakce na ...
Dobrý den,
chtěl by jsem se zeptat, mám následující problém : při sepnutí termostatu v kotli se rozeběhnou čerpadla, avšak nenazkočí plamen. Nějakou dobu se nahodile plamen nezapálil, ale přitom relé částo spínalo a rozepínalo. Tato závada se projevuje jak u ohřevu TUV tak topení. Nevíte někdo co s tím.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 06.11.2016 05:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
A jaký máte kotel?

Autor: Rostislav Ponča
Datum: 20.03.2016 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109378
reakce na ...
Dobrý den
Chtěl bych poprosit o radu ohledně 3CV , poslední dobou jsem pozoroval že se nedostatečně ohřívá TUV, zjistil jsem že pokud pustím TUV tak se pravděpodobně neuzavře 3CV a propouští mi vodu do topení.Po puštění teče TUV stále vlažná a začnou se mi nahřívat trubky topení, to se děje i tehdy když je kotel přepnut do letního režimu, jakmile uzavřu ventily pod kotlem na trubkách pro topení, TUV začne téct dostatečně horká.
takže mé dotazy zní:
1. je má dedukce správná ?
2. bude stačit vyměnit termostatický ventil nebo bude potřeba vyměnit celý 3CV ?
Děkuji

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 20.03.2016 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
Odpověď je naprosto jednoduchá.
Je naprosto nepravděpodobné,že by se stav změnil pouze výměnou 3CV hlavice.
Podle zkušenosti budete mít něco přilepeného na výstupní klapce 3CV ventilu.
Většinou stačí klapkou pootočit,aby se nečistota odlepila .Pružinu,která přitlačuje klapku jsem ještě prasklou nikdy neviděl-čímž nevylučuji,že by se to mohlo stát.
Tedy....je nutné po rozebrání(demontáži termohlavice 3CV) prohlédnout vnitřní stav celého 3CV ventilu.
Není nutné ho demontovat z kotle.
Pokud si svěsíte ovládací panel a posvítíte si do armatury,snadno odhalíte problém.
Jak to uvnitř vypadá přikládám na foto.

Autor: Rostislav Ponča
Datum: 20.03.2016 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109378
reakce na ...
Tak tomu říkám rychlá odpověď a ještě jednou děkuji

Autor: Rostislav Ponča
Datum: 22.03.2016 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109378
reakce na ...
Tak jsem to rozkuchal, pružinka jak jste předpokládal OK, pod klapkama bych řekl taky nic, ale ať jsem nato koukal z kterékoliv strany tak to vypadá že se zasekává jehla toho termostatického ventilu(po povolení červíků mi to term. ventil vytlačilo ven a když jsem ho strkal zpět tak jsem cítil jak při jeho dotlačení otevírám klapku) takže mi asi stále otevírá klapku uvnitř 3CV, tak pro začátek asi vyměním jen ten termostatický ventil.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.03.2016 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Tak to je ta nejjednodužší volba.Taky bych tak postupoval.

Autor: Jiří Čikl
Datum: 04.02.2016 18:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104990
reakce na ...
Zdravím.
Když tu takhle čtu o problémech s třícestným ventilem, vzpomněl jsem si na můj předchozí kotel Dakon BK28 se zásobníkem - ten neměl 3c ventil, ale dvě čerpadla na sání propojená - jedno pro TUV druhé pro OV. Vždy jedno běželo, druhé ne, velice jednoduché a spolehlivé! Existuje dnes nějaký kotel s tímto způsobem "přepínání"?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 05.02.2016 07:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Máte pravdu,tohle řešení bylo svého času velice dobře vymyšlené.Ovšem pravda je,že dnešní 3CV ventily jsou mnohem spolehlivější než dříve a hlavně nejsou již tak drahé (i vůči čerpadlu).Dakon byl asi poslední kdo použil toto konstrukční řešení.

Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 01.02.2016 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...
Dobrý den. Jelikož jsem nenašel žádný příspěvek ke svému problému, omlouvám se, ale zkusím jej napsat zde. Snad se někdo "chytí" a pomůže mi. Mám kotel Dakon DUA 24CK. Vždy po skončení ohřevu teplé vody se ozve zvuk, jak to popsat, snad jako když natáhnete/napružíte pružinu/péro a pustíte. Jako by v nějaké armatuře/ventilu po jejím uzavření zarezonovala nějaká pružina. Zdá se to ozývat z levé spodní části kotle. Začalo to dělat po výměne desky elektroniky z rezervního kotle. Na e-mail mohu případně zaslat i onen zvuk. Děkuji za radu.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.02.2016 12:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Podle popisu to bude běžné přehřátí primární strany výměníku.Kam až vám leze teplota při ohřevu TUV na teploměru?
Když jste vyměňoval desku byla to typově stejná (Honeywell za Honeywell...nebo Procond za Procond).
Pokud se vyměňuje Procond za Honeywel a naopak tak se musí přenastavit tlaky na plyn. armatuře.

Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 01.02.2016 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den. Tak jsem to teď doma rozdělal a zjistil jsem, že ten zvuk pochází z "rozkmitaného relé". Deska byla Honeywell za Honeywell. Pouze jsem byl překvapen, že v mém kotli byla deska z turbo verze DUA CT (viz obr puvodni) a nyní je tam ze správné verze DUA CK (viz obr současná). Kmitá a tím pádem i jiskří relé RL3. Jen s tím rozdílem, že dnes nepřestane, zatímco předtím relé postupně dokmitalo za cca 2-3 sekundy.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.02.2016 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Jenomže problém je v tom,že NEMŮŽETE zaměnit desku turbo za komín aniž by se provedla úprava na konektoru R2.
Tak nevím jestli nás tady zkoušíte,nebo si děláte srandu.

Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 01.02.2016 19:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Nebojte se, ani Vás nezkouším a nedělám si ani srandu. Já jen, že nemám turbo verzi kotle, přitom tam byla (kotel takto byl koupen s bytem) deska z turbo kotle. Oba dva kotle (můj a druhý náhradní) jsou z jednoho bytového domu. Všechny byly stejné a montovány najednou, nevidím tedy důvod, proč bych nemohl desky zaměnit. Pozdější historii oprav jednotlivých kotlů samozřejmě neznám, nebydlím tu dlouho (verze desek). Je vidět, že na té desce z turba (mé původní: PCB verze trubo původní.jpg) je nějaká úprava na konektoru (asi ta o které jste psal). Druhá deska z kotle od sousedky (PCB verze bez turba od sousedky.jpg) tuto úpravu nemá, nemá tam ani osazen ten konektor (asi k motoru komínu) a ani tedy onu úpravu. Elektroniku, resp. základy amatérsky ovládám. Můžete klidně zkusit popsat co tedy udělat. Původní desku bych tam mohl dát zpět, jen ta od sousedky funguje lépe (kotel nestartuje někdy na několikrát atd.) a má "plynulejší" chod zapalování a doběhu čerpadla. Děkuji za pochopení, snad jsem to vše popsal srozumitelně. Děkuji, Pavel Kramoliš.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.02.2016 20:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
No....tak věc se má tak,že v prvním příspěvku jste vložil obrázky desek Procond a ve druhém příspěvku jsou to fotky desek Honeywell.
To jsou dvě naprosté odlišnosti.
Hlavní je,že jsme se k něčemu dopracovali.

Tak jak jsem již psal,deska CT musela být upravena(což také potvrzujete).
Problém bude,že již podle toho jak jste uvedl prvotní informace nejste v elektronice nijak kvalifikovaný a proto tady asi ani nemá cenu vám vysvětlovat,že se musí změřit kapacity kondenzátorů a zároveň se musí vadné vyměnit.
Nebo - pokud jste vybaven příslušným měřákem a náhradními elity,tak pak není problém vám vše vysvětlit.
Jinak bych vám doporučil servisního technika.

Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 01.02.2016 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...
Věc se má tak, že první obrázky jsou z manuálu přímo od Dakonu. Víc variant tam není. To i chápu, protože za etapu nějakého výrobku se dělá spousta změn a většinou to nesedí. Nejsem ani tak sběhlý v kotlech jako vy, proto tady žádám o pomoc. Tedy že jsem nepoznal, že na obrázku je deska Procond a ne Honeywell je možné, není to tam uvedeno a značení desek interními kódy neznám. Teď už to vím. To ale také nemá nic společného s tím, jestli si dokážu prověřit, změřit a nahradit elektrolyty. K tomuto tedy servisního technika nepotřebuji. Děkuji za objasnění rozdílu desek a jejich úprav (já tam bohužel z jiného typu nedával). Děkuji rovněž za radu s elektrolyty. Máte pravdu, jsou tam již léta a vysychání spolu se ztrátou kapacity známe všichni. Doufám, že výměna pospěje ke zdárnému vyřešení. Já spíš prvotně hledal zradu v rozdílech obou desek a s tím spojenými úpravami v elektronice. Navíc jsem prvně opravdu nevěděl, odkud ony pazvuky pochází. Ještě jednou děkuji za cenné rady. Snad jen že příště nemusíte jednat tak arogantně. Nejspíš proto máte své důvody z jednání s lidmi v minulosti. Kvůli tomu ale nejsme všichni z jednoho pytle, že ano... Myslím, že k tomu, jak jste mi poradil bychom došli i vlídnějším způsobem komunikace. Mějte se fajn a ještě jednou děkuji. Pavel Kramoliš.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.02.2016 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Dejte email ráno se vám ozvu.

Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 01.02.2016 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...


Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 04.02.2016 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...
Výměna kondenzátorů přesně dle Pavel Pavlo pomohla. Vše běží, jak má. Velmi děkuji za cenné, rychlé a přesné rady.

Autor: Pavel Kramoliš
Datum: 01.02.2016 16:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118216
reakce na ...
A ještě jeden poznatek. Při provozu na letní režim (pouze ohřev vody) to vůbec nedělá. Pouze v režimu "sněhová vločka", tj. i s topením, relé kmitá. Děkuji moc za Vaši ochotu a snahu.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 25.06.2015 17:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den,
mám problém s kotlem DUA 24. Jde o to že kotel zapálí a do minuty vypne a už nenaskočí. Potom až po vypnutí a zapnutí kotle. Servisák nechal vyměnit celou desku.
Po výměně jsem ji zkoumal a zjistil že ten výkonový odpor vedle relé je podélně prasklý a z druhé strany odlepený od tišťáku.
Nedalo by se sehnat schema zapojení desky ať se můžu zorientovat v zapojení a co který díl má na desce za úkol a jestli tato závada může způsobovat popsanou skutečnost, případně co by na té desce mohlo vést k problémům.
Děkuji moc za nápovědu a pomoc

Autor: Jiri Kupcak
Datum: 09.02.2015 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118963
reakce na ...
Zdravim,
Mel bych take dotaz na problem, ktery se objevuje cim dal casteji. Jeste minuly rok se nam stavalo, ze pri pusteni teple vody se rozblikaly ledky na kotli Dakon 02 24 ck a tepla voda se neohrivala dokud jsem nezmackl reset knoflik na ovladacim panelu. Jenze letos uz toto nepomaha a musim po nesepnuti ohrevu TUV vytahnout uplne snuru od napajeni elektrinou ze zasuvky a znovu zastrcit. Az potom to funguje. Stava se to uz temer kazdy den a vymenik byl vycisteny minule letni obdobi.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.02.2015 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Tak předně by bylo vhodné napsat jaký typ kotle přesně mate. Vypadá to,ze mate Dua plus.A pak by bylo vhodné upřesnit jakou závadu vám vykazuje.To, ze se rozblikaji ledky je dost vseobecne.Tedy pokud nemáte tabulku identifikace,tak alespoň v jakém pořadí blikaji?

Autor: Karel Janásek
Datum: 10.02.2015 11:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Typ kotle

Autor: Petr Vanicek
Datum: 17.02.2014 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115817
reakce na ...
Zdravim,

mam dotaz ke kotli DAKON DUA, turbo. Kotel nestartuje, roztoci ventilator a cerpadlo, pokusi se zapalit horak a zhasne, to opakuje do zblbnuti. Obcas dojde k zapaleni a kotel pak normalne topi. Nemate predstavu kde je zakopany pes...

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 17.02.2014 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Chyba bude asi na plyn armatuře(malý startovací tlak).

Autor: Radim Kříha
Datum: 08.01.2014 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115196
reakce na ...
Dobrý den,
mám kotel DAKON DUA24 odtah spalin do komínu, asi před 8lety mám měněný celý trojcestný ventil , nyní mi sepne topení a někdy radiátory začnou hřát po chvíli ale někdy kotel jede ale radiátory jsou jen vlažné. Stane se to většinou když někdo mezitím zapne teplou užitkovou vodu. Když kotel topí do topení špatně a poklepu něčím na trojcestný ventil tak začne během chvíle hřát naplno tak jak má. Jeden servisman mi říkal že je zbytečné měnit celý ventil ale stačí vyměnit jen část kde je šoupě ve vosku. Je to pravda a stačí při mém problému vyměnit pouze tento díl:
http://www.iexpos.cz/19161-87381016610.html
nebo musím vyměnit celý ventil:
http://www.iexpos.cz/19165-87381013070.html
Děkuji za radu.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.01.2014 10:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Dobrý den.
Je to tak jak píšete.Stačí vám vyměnit pouze termohlavici ventilu.

http://www.iexpos.cz/19161-87381016610.html

Autor: Stanislav Sýkora
Datum: 21.01.2014 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115457
reakce na ...
Dobrý deň,
som uživateľom plynového kotla DAKON DUA 24 CK 14 rokov.
Asi pred troma rokmi bol prvý krát čistený výmenník. Momentálne je prietok TUV opäť obmedzený . Servisný technik potvrdil ,že snímač TUV je v poriadku ,a že obmedzený prietok spôsobuje znečistený výmenník. Technik mi neodporúča ďalšie čistenie výmenníka. Vraj s veľkou pravdepodobnosťou hrozí (pri následnom čistení roztokom na to určeným ) poškodenie výmenníka . Jeden známi používa presne tento druh kotla 16 rokov . A vraj výmenník bol u nich čistený cca 3-5 krát a funguje ďalej. Chcem vás poprosiť o váš názor ,či je naozaj taká veľká pravdepodobnosť (pri druhom čistení) poškodenia výmenníka.
Celkovo som s týmto kotlom spokojný. Mal nízku spotrebu. V pravidelných intervaloch (2-3 roky) boli realizované servisné kontroly. Zatiaľ bol menený snímač splodín a el. panel.
Ďakujem za odpoveď.
Stanislav Sýkora

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 21.01.2014 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Snímač (senzor) TUV s tím nemá co dělat.
Omezení průtoku může být zapříčiněno dvěmi možnostmi.
Na vstupu TUV je sítko.To může být zanešené.
Je schované pod propojkou vodní armatury a 3CV ventilu.Nad sítkem je ještě červený omezovač průtoku.
Spíše bych ale řekl,že máte vadný termostat TUV (patronku).
Nikdy!! jsem se nesetkal s takovým zanešením,aby byl omezen průtok vody přes výměník.To je nesmysl.
Mám oblasti kde výměníky čistíme každé 2-3 roky a je to bez problémů.Nikdy nám nepraskl.Pokud se používá profi kapalina není problém.
Termostat TUV najdete v levé spodní části kotle (slepá matice 20mm)na armatuře TUV.Pod touto maticí je patronka termostatu.Většinou je zřetelně prasklá po obvodu.Je to snadná výměna.Není ani nijak drahá.
Na první foto je termostat TUV.
Na dalších umístění sítka.

Autor: Stanislav Sýkora
Datum: 22.01.2014 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115457
reakce na ...
Dobrý deň,
veľmi pekne vám ďakujem za rýchlu a odbornú radu.
Predtým ako som prvý krát písal som skontroloval filter na vstupe studenej vody. Filter TUV (ktorý je súčasťou armatúry -sitko)som nevedel nájsť a sám som sa neodvážil rozobrať armatúru. Jeho umiestnenie mi technik ukázal,ale neskontroloval ho.
Snažil som sa nájsť tento môj problém v predchádzajúcej komunikácii. Najbližšie tomuto problému mi sedeli texty od 26.1.2013 6:52. Preto som sa zameral na snímač (čidlo-senzor) TUV a zanesený výmenník. Ako som už písal technik potvrdil ,že snímač TUV je v poriadku (nameral 16kOhm /pred ohrevom - teplotu presne neviem ,ale bolo to medzi 15-18 st.C).
Predbežne som si s ním dohodol termín na tento alebo ďalší týždeň.
Dám vedieť v akom stave bol termostat ,filter TUV , výmenník a či sa zlepšil prietok TUV.
Ešte raz ďakujem aj za foto .
Istotne je to názornejšie ako zo schémy.

Autor: Radim Kříha
Datum: 22.01.2014 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115196
reakce na ...
Dobrý den,
mám ještě jeden dotaz, k Dakonu DUA 24 CK. Mám rodinný dům přízemí+podkroví...celkem asi 230m plochy pudorys domu do L 13x13m...za jak dlouho by měly být radiátory teplé od sepnutí kotle a počátku vytápění? Někdy kotel jede třeba hodinu než začnou být radiátory teplé a i přesto nejsou teplé všude. Zkoušel jsem už několikrát nastavovat ventily na radiátoru (Korádoú) ale změna žádná. Mohl by mít na toto vliv špatný třícestný ventil kotle?
Když kotel topí a šáhnu na trubku výstupu topné vody tak je teplá a trubka vstupu teplé vody ze zpátečky je studená i po pulhodině topení.
Zkoušel jsem ještě při běhu kotle uzavřit kohout vstupu a výstupu TUV ale po uzavření na mne z kotle začala kapat voda.
Kde by mohl být problém proč topení topí tak dlouho? Děkuji

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.01.2014 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Příčin může být více.Pominu kapající baterii,ucpaný filtr,přicpané rad.ventily,nevyváženost systému...atd.
Nejčastěji je to způsobeno 3CV ventilem.
On má totiž jednu negativní vlastnost.Pokud patronka ve ventilu pouze napraskne,tak se to chová jako by bylo vše v pořádku.Ovšem průtok přes klapku 3CV ventilu není již 100%,ale pouze třeba 60% a méně.Takže cirkulace není dostatečná a tudíž trvá velmi dlouho než se systém ohřeje.
Velice zřídka odejde naráz v jednom okamžiku.
Jeho "úbytek funkce" je pozvolný,takže si toho uživatel často velmi dlouhou dobu ani nevšimne.
Většinou,ale poukazují lidé na velmi dlouhou dobu než se topení ohřeje (tak jako vy).A pak také na to,že netopí poslední radiátory na systému.

Autor: Radim Kříha
Datum: 22.01.2014 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115196
reakce na ...
Děkuji, začnu tedy výměnou té části 3CVentilu jak jste mi psal nedávno že mi stačí pouze ta část ventilu pro topení.

Autor: Radek Klim
Datum: 08.12.2013 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Dobrý den,
1) je v pořádku, že kotel topí s hysterezí 6 stupnů?
2) je možné hysterezi zvětšit na 10 stupňů nebo jak řešit časté zapínání?

Popis:
-Kotel Dakon DUA 24 CT, topení a ohřev vody, řídící elektronika s operačními zesilovači.
- v listopadu 2013 měněno NTC čidlo na TV a TUV, použit typ clips na trubuku kousek od původního čidla
- v 2011 měněny potenciometry na TV a TUV, měněny všechny kondenzátory na řídící desce (47 uF, viz můj příspěvek níže)
- kotel při teplotě topné vody 70stupnů zapne a vypne při 76 stupních (dle měřidla na panelu). Nezávisle na tom jsem naměřil vnějším teploměrem na trubce co je čidlo TV zapínací teplotu 64 stupnů a vypínací 70 stupnů.
- kotel cca minutu topí, pak minutu netopí a tak stále dokola.
- v létě měněn omezovací ventil na TUV (vosková patrona) který vyřešil problém s neregulací průtoku mezi studenou a horkou užitkovou vodou

3) kde hledat závadu když kotel nechá poklesnout teplotu TUV na cca 34 stupnů a pak jí ohřeje na 45 (teploty jsem odhadnul)?
Děje se tak při sprchování kdy neni průtok vody maximální, docházi k namixování ze studenou vodou.Změna teploty je znát i přes akumulační schopnost přívodních trubek

Provedl jsem měření teploměrem na trubce kde je umístěné čidlo pro TUV
- proud vody z kohoutku na maximum, teplota na trubce 45 stupnů, kotel stále ohřívá vodu
-proud vody na polovinu, kotel zapína při 35-36stupnů a vypíná při 41 stupních

v případě potřeby mohu změřit napětí, proudy a odpory dle potřeby.

Děkuji
Radek

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.12.2013 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Co se týká spínání na UT máte s největší pavděpodobností vadný 3CV ventil UT.
Co se týče TUV-podle popisu bude dírka v membráně pro spínání TUV a tím dochází k míchání studené vody do teplé.
Dále bych podle vašeho stručného popisu řekl,že je částečně zarostlý výměník pro ohřev TUV.Ale nejprve bych vyměnil membránu.
Hystereze se nijak měnit nedá.
Dua kotle prakticky jenom zmodulují na min.výkon.Vypínají při UT pouze pokud je vadný 3CV ventil,jelikož kotel sám sebe ve vnitřním okruhu přehřeje a do výstupu UT jde jenom část ohřáté vody.Poznáte to tak,že se vám poměrně pomalu (nebo vůbec) prohřívají poslední radiátory na systému.

Autor: Radek Klim
Datum: 08.12.2013 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Fotogalerie:
Děkuji za velmi rychlou a odbornou reakci.
Vyměním membránu. Prosim, jedná se o:
http://www.iexpos.cz/18924-8738101414.html
Jaký je nejlepší postup výměny? Stačí rozšroubovat 7 šroubků co jsou po obvodě a membrána jde vyndat, nebo je potřeba ještě něco uvolnit a případně vyměnit?

Kotel může být zarostlý, tvrdost vody je zde sice 1.02mmol/l ale vodovodní rozvod v domku je ze železa a starý, čast trubek jsem už pro zanesení měnil.

Jakým připravkem doporučujete výměnník vyčistit a jak? Čerpadlo na prohánění kapaliny skrze výměnník mam. Jde mi hlavně čim čistit a kde se napojit.

Trojcestný ventil jsem v kotli měnil asi před 6 lety, poslední články topení se prohřívají stejně jako první. Lze vadnost 3CV ventilu zjistit měřením na kotli, třeba teplot trubek.


Trojcestný ventil UT:
http://www.iexpos.cz/19161-87381016610.html


Doplněo večer:
Tak jsem objednal membránu i trojcestný ventil.
Prosim, doporučíte kapalinu na čištění vodního kamene - Mantex SP,
nebo něco jiného ?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.12.2013 05:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Budete mít asi problém ještě s vnitřními dvěma O kroužky pod víčkem membrány.Ty bývají také unavené a musí se vyměnit.

http://www.iexpos.cz/18893-7327-1404.html
http://www.iexpos.cz/18949-7328-1405.html

K čištění výměníků se dá použít i Mantex,ale nestačí jenom nalít do výměníku Je potřeba jej nechat cirkulovat,jinak to nemá patřičný efekt.

Autor: Radek Klim
Datum: 10.12.2013 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Fotogalerie:
Vyměnil jsem membránu i 3 cestný ventil. Budu kotel sledovat a dám vědět. Koupit ty dva 2 kroužky tesnění byl dobrý nápad, ten menší byl dost vymačkaný a hrozilo by, že bude protékat.

Koukal jsem na kotel, nejlepší místo pro připojení na vyčištění výměnníku je asi ze strany přímo na výměnník, tak jak ukazují šipky na obrázku. Jen budu muset rozebrat vedle přidělanou poličku a sundat postranní plech, abych se k tomu dostal.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 10.12.2013 17:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pokud budete čistit výměník cirkulací,tak se napojte přímo na vstup a výstup kotle.Tím si totiž vyčistíte naprosto celý systém TUV.Jenom výměník dělám ,když se nedá odpojit vstup/výstup.
Dělá se to speciální pumpou.Pokud na to máte čerpadlo tak nesmí mít velký výkon.

Autor: Radek Klim
Datum: 14.12.2013 10:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Ke vstupu a výstupu se bez odendání kotle ze stěny nedostanu. Jako čerpadlo mam čerpadýlko z myčky a alternativně by se našlo i čerpadlo z pračky.

Trojcestný ventil jsem vyměnil a přes to mi připadá, že se kotel často zapíná. Čerpadlo je na druhém rychlostním stupni ze tří, na radiátorech mam termohlavice. Mimo dva radiátory co jsou nejblíž kotli, kde reguluji teplotou místnosti a řídím podle toho i kotel.

Je možná nějaká kontrola třícestného ventilu, zda dobře otvírá? Napadá mě, měřit teplotu vody při vstupu do kotle a na přívodní trubce před výměnníkem. Třícestný ventil má otvírat při jaké teplotě a při jaké má být plně otevřený-uzavřený.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 14.12.2013 10:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Čerpadlo na dvojku je v pořádku.Máte čistý filtr pod kotlem?
Jestli dobře funguje 3CV poznáte tak,že zapnete kotel-nahřeje cca na 50-55°a tak do minuty musí pouštět do systému.Pokud je to déle,nebo při vyšší teplotě,tak neotevírá správně.
Funkčně má 3CV ventil otevírat okolo 38-42°C.
Chyba může být i ve špatném potenciometru na UT.

Autor: Radek Klim
Datum: 14.12.2013 13:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Zkontroloval jsem filtr na vstupu do kotle, z vody vypadlo trochu kovového bordelu, ale filtr byl čistý.

Teploty vody a ovírání ventilu zkontroluji do zítra a dam vědět.

Autor: Jiří Voráček
Datum: 23.12.2012 21:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110849
reakce na ...
Dobrý den. Takže po tom co jsem zde přečetl vlákno se domnívám ,že můj kotel Dakon Dua má nejspíše načatej trojcesták.

Když dám teplotu vody malinko za půlku. cca 65 stupně ,vše funguje normálně( kotel sepne na cca 1 minutu ,pak na 1 min. vypne a pak topí už dlouhou dobu) ,kdežto když dám teplotu vody na cca 50 stupnů ,tak mi neustále vypíní a zapíná po cca 1-2 minutách)

Domnívám se ,že ventil bude nejspíš načatý. Mám pravdu a nebo to může být něčím jiným:-)

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 24.12.2012 07:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Je to tak.Pokud je vosková patronka v termostatu naprasklá,tak termostat otevírá až při stále vyšší teplotě(samozřejmě pokud nepraskne úplně).
Nakonec vyteče tolik vosku,že už nemá termostat sílu otevřít klapku do UT a voda cyrkuluje jenom v kotli.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 25.01.2013 22:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Dobrý den, pravděpodobně mám taktéž vyteklou patronku, protože kotel v krátkých sekvencích spíná, ale vůbec netopí do systému. Dobře snad vyměním 3CV a bude dobře. Ovšem dočetl jsem se, že 3CV by neměl nít vliv na TUV. Ta mi dělá také problém. Pokud není systém nahřátý, tak mi vyjede teplota na termostatu tak na 50 C, pak se kotel vypne a voda pomalu schládne a teče několik minut úplně studená, než kotel sepne. Když je teplota kolem 60C (systém je natopený) při použití TUV kotel zapálí na plný výkon a postupně moduluje dolů až vypne, po 20 s zapne a tak pořád dokola. To je způsobeno čím?

Autor: Jiří Voráček
Datum: 25.01.2013 22:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110849
reakce na ...
Mě to dělalo čidlo na vodu. Bylo pod krytem na levé straně kotle.Jen vyměnil čidlo a šlapalo to. Oni jsou tam takové zdířky a pravděpodobně už se tam ztrácí kontakt.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 26.01.2013 06:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Může to opravdu dělat čidlo TUV,nebo máte zanesený výměník vodním kamenem-tím dochází ke špatné výměně tepla...již několikrát jsme to tu popisovali.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 26.01.2013 08:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Zanesený výměník si myslím že to nebude, protože teče dlouho úplně studená voda. To čidlo TUV měří co? Že nastal průtok, nebo teplotu?
Děkuji

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 26.01.2013 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Vy jste to nepochopil.Výměník se nezanáší co do průtoku,ale co do přenosu tepla.Na stěnách trubiček výměníku se vám vytvoří měkolik desetin mm vrstvička vodního kamene a ta perfektně izoluje přenos tepla z primární do sekundární(TUV) vody.
Čidlo snímá teplotu vody né průtok.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 26.01.2013 16:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Dobrý den, ale pochopil jsem to, jenže kdyby to bylo zanešené a izolovalo to, tak to nehřeje nikdy a čas od času se stane, že teče úplně vřelá voda, z které se kouří(cca 60C). Teď jsem nebyl u kotle a neměl čas se na to mrknout. Během zítřka prověřím to čidlo TUV.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 27.01.2013 21:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Dnes jsem se díval na to čidlo TUV - vypadalo to nadejně, bylo to zeleně zaoxidované, vyčistil jsem to prostříkl konkorem. Po puštění to vypadalo, že to pojede super, ale nebylo tomu tak. Má to několik etap chování.
1: vůbec neteče teplá voda, jen studená i když jsou všechny trubky uvnitř kotle studené.
2: Teče vlažná voda (kotel spíná a vypíná aniž by dosáhl na výstupu požadované teploty) s tím že teploměr co je vedle tlaku v otopném systému ukazuje kolem 50C
3: Když při takovém častém spínání snížím průtok vody na minimum, kdy je seplý spínač TUV teče vřelá voda okolo 60C.
4: Chová se to úplně normálně, ze sprchy teče teplá voda plným proudem, kotel se nevypíná, hoří nepřetržitě, ani nemoduluje, jede na plný výkon.
K této situaci zpravidla dochází, když teplota ukazuje nad 60 C.

Mám objednaného servisáka, ale rád bych taky věděl na co kouknout (s ním), protože, když mu neřeknu jak se to chová, tak je velká možnost neodhalení pravé příčiny. Za tipy moc děkuju

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 28.01.2013 06:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Podle podsledního popisu bych vyměnil čidlo UT nebo TUV.Jedno z nich bude už prooxidované a různě se mu mění (nahodile) odporové hodnoty.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 28.01.2013 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Děkuji za břitkou odpověď, ještě jsem se chtěl zeptat pane Pavle, kolik cca stojí ten 3CV ventil servisák mi říkal že stojí kolem 1000 a tady na foru jsem četl do 500, je to pravda starší informace, proto se ptám, jak se cena pohnula a jestli to není moc přestřelené. Jestli by tam tak veliký rozdíl, zkusil bych ho sehnat jinak.
Děkuji mockrát. S pozdravem Fiala Vlastimil

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 28.01.2013 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Cena 3CV ventilu(termočlenu) se pohybuje v ceníku Dakon cca 780,-,ale to nemůžete brát za příliš směrodatné,jelikož NÉ VŠICHNI nakupují v centrále Dakonu.Potom je potřeba počítat i s poštovným,které do ND rozpočítáváme.
To se týká všech ND.
Již mnohokrát se tu objevily různé příspěvky jak ten či onen někoho "natáhl"....Zapomeňte na to.Je opravdu individuelní, kde jaký servisák nakupuje a za kolik mu díly různé obchody prodávají.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 28.01.2013 18:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Děkuji za odpověď, rozumím cenotvorbě. Jak se hnu dál, dám vědět co bylo a jak jsem dopadl.
S pozdravem Fiala Vl.

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 30.01.2013 16:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
3CV vyměněn cena cca 800 korun, systém šlape jak má. Problém je s tou TUV. Než přišel servisák vyčistil jsem kontakty tlakového spínače TUV + teplotního čidla, změřil ohmickou hodnotu při cca 10C to byla 17 K při cca 60C 4 K ohmy sesadil zpět a jelo to parádně, plnej plamen hned od začátku, kotel se vůbec nevypínal tekla krásně horká voda po celou dobu.
Takže jak přišel sdělil jsem mu že už to fachá. Jenže jak odjel, zas to začlo dělat to samé co předtím. Znova jsem to celý rozhodil měřil(říkal jsem si, že při sesezení se někde něco vyvlíklo), vše vypadá v pohodě. nevím jestli ten přívodní kablík od čidla není v té fajfce přelomený, všiml jsem si, že když se sundá ta krabice s elektronikou, tak to visí právě na té fajce. Až si vyrobím nějaký udělátko, chcu ten odpor změřit přímo na desce (je to možný změřit přímo v tom konektoru? nebude to ovlivněný obvodem za konektorem na desce?)
Šlo by propojit přímo na kablíku(vytáhnout kabel z čidla a propojit při puštěné vodě dva kontakty) od tlakového spínače kontakty a tím zjistit jestli funguje správně?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2013 17:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Není nic snažšího-ovšem pozor teplota na teploměru vám ukazuje teplotu primární vody a vy snímáte teplotu čidlem na užitkové vodě(TUV) a tam je teplota nižší.
Takže se nemůžete orientovat podle teploměru na panelu.
Tedy byste musel kotel vypnout změřit teplotu TUV a zároveň odporovou hodnotu čidla TUV.

Tabuklu přikládám.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2013 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Tabulka

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2013 17:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Nějak se jí tam nechce....:-)
Dejte email já vám ji pošlu přímo.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2013 17:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
tabulka

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 30.01.2013 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
už tam je, díky kouknu na to

Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 30.01.2013 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
vlastyk"kyselá ryba"volny.cz

Autor: Matej Martincek
Datum: 23.05.2012 01:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109799
reakce na ...
Dobry den,

chcel som sa opytat, ci niekdo neopravuje elektroniku Honeywell 45005672-001 Rev 04. , prip. ci nepoznate niekoho, kto by ju vedel opravit.

Dakujem za odpoved.

S pozdravom
Matej

Autor: Karel Janásek
Datum: 23.05.2012 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Z jakého kotle je ta elektronika?

Autor: Matej Martincek
Datum: 24.05.2012 00:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109799
reakce na ...
Dakujem za odpoved.

Jedna sa o kotol Dakon DUA 24CT

Autor: Karel Janásek
Datum: 24.05.2012 07:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Vámi napsané číslo Honeywell 45005672-001 Rev 04,je označení plošného spoje a ten je stejný pro více typů elektronik.Ve Vašem kotli je elektronika W4115B-1192.Napište ,prosím ,kontakt na Vás.
Poradím ,co s tím udělat.

Autor: Matej Martincek
Datum: 24.05.2012 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109799
reakce na ...
Dobry den,

ano mate pravdu, je tam nalepka, na ktorej je napisane: W4115B 1192B. To cislo, co som uviedol predtym je vytlacene priamo na plosnom spoji.
Este som si vsimol, ze jedno rele ma akoby opalene kontakty.

Dakujem za pomoc.

S pozdravom
Matej

Autor: Petr Vodička
Datum: 04.06.2013 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113475
reakce na ...
Dobrý den, na netu hledám radu, co s mým kotlem, respektive plošňákem, o kterém jste psal. Mám kotel Dakon Unical Dua turbo. To číslo plošňáku je 45005672-001 REV04. Nejprve při spínání cvakala relátka. Pak se asi spekla a trvale jelo čerpadlo. Než jsem se do opravy pustil. čerpadlo odešlo. Vyměnil jsem čerpadlo a relátka v té desce, ale pomohlo to jen na letní provoz. To je OK. Ale při sepnutí na zimní provoz to třetí - také vyměněné relé jiskří a cvaká. Ještě něco bude třeba vyměnit. Kondík? Poradíte? Nemáte el schema?. Díky předem Vodička

Autor: Bert Západ
Datum: 12.04.2012 08:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102083
reakce na ...
Dobrý den.
Mám kotel Dakon Dua 24CK.
Při puštění TUV dochází k cyklování, tzn. voda teče malým průtokem, po nahřátí teče teplá normálně a po cca 5 sec. se stáhne průtok.
Tak se to několikrát opakuje, než se spustí normálně.
Mám podezření na 3CV, respektive termostat v 3CV.
Může mne někdo ujistit.
Děkuji za info.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 12.04.2012 15:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Toto nemá s 3CV ventilem nic společného.Záleží zda vám kotel zhasíná a znovu zapaluje.Jinak bych to viděl na vadné čidlo TUV.

Autor: Bert Západ
Datum: 02.05.2012 08:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102083
reakce na ...
Plamen nezhasíná, ale sníží se výkon.
Z kotle vychází divný zvuk (jakoby syčení)
Mám pocit, jako by ve vodě bylo hodně vzduchu (bublinkatí z kohoutku)
To čidlo TUV jde nějak změřit ohmicky?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 02.05.2012 12:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Při cca 20°C má mít +/- 10k Ohmů.

Autor: Bert Západ
Datum: 09.05.2012 13:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102083
reakce na ...
Zdravím.
Tak čidlo jsem měřil a při pokojové teplotě cca 9kohm.
Po zahřívání fénem klesal na cca 2kohm.
T.j. se jeví dobré.
Mám podezření na omezovač průtoku, jelikož po poklepání začal být tok vody na nějakou dobu lepší.
Ten omezovač je asi na principu termostatu, t.j. po zahřátí vody se má otevřít?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.05.2012 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zavolejte mi na 606 806 527.Probereme to lépe.

Autor: Ondřej Gotfrýd
Datum: 26.02.2012 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108977
reakce na ...
Dobrý den,
mám kotel DUA 24CT, poslední dva měsíce mi po otevření kohoutku teplé vody teče voda naplno - průtok není omezen po dobu zahřívání. Z návodu jsem vyčetl, že pravděpodobně na vině bude termostatický omezovač na výstupu z kotle. Kotel má cca 8 let.

Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli má cenu ten omezovač zkoušet vymontovat a nějak vyčistit/rozhýbat (zarezlý, přicpany, zaseklý apod.) nebo mám rovnou koupit nový popř. objednat výměnu?

dekuji za odpověď

P.S.
(poctivě jsem se snažil projít všechny příspěvky, ale odpověd jsem nenašel)

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 26.02.2012 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
S největší pravděpodobností vám praskl termostat TUV a spříčil klapku,která omezuje průtok.Nebo praskla pružina klapky a tím nedovírá.Vyčištění je dosti problematické,protože po tolika letech by se vám celý segment pravděpodobně rozpadl.
Takže bych volil jednodužší cestu.Nejprve si sehnat novou patronku termostatu a až potom povolit zátku pod kterou je umístěna,protože když to uděláte dříve než ji budete mít a pokud je klapka spříčená-vysype se vám to do dlaně a potom by vám tekla voda pouze MIN průtokem.

Autor: Bert Západ
Datum: 10.02.2012 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102083
reakce na ...
Zdravím.
Začal mi blbnout kotel Dakon dua plus 24CK.
Termostat sepne, ale kotel nereaguje.
Po puštění teplé vody v kohoutku teče teplá voda a po zastavení se kotel přepne pro ohřev vody do topení a jede.
Má někdo tip kde hledat problém.
Nejhorší je, že to nedělá pokaždé.
Děkuji za jakýkoliv nápad.
Bert

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 11.02.2012 07:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Budete mi muset zavolat.To bychom tady nevyřešili.
Tel.606 806 527

Autor: Radek Klim
Datum: 31.01.2012 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, mam prosbu. zda je normální stav u kotle DAKON DUA 24CT, že při vypínání teplé vody asi 5 sekund kmitá rele RL3. Relé se nachází na úrovni pojistky, naležato co nejvýš při pohledu na desku zabudovanou do kotle. Přikládám obrázek. Jak závadu odstraním.

Prosím, máte a můžete mi zaslat popis a schema desky, má verze je ještě s analogovou logikou (Operační zesilovače), tj bez procesoru. Na obrázku je už deska novější tj. s procesorem, ale konektor a rozmístění rele je stejné.

Autor: Karel Janásek
Datum: 31.01.2012 11:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Prověřte ellyty 47uF ,označené C9,C3,C12

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 31.01.2012 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Toto relé je pro spínání čerpadla.V podstatě by nemělo kmitat vůbec,ale proměřte kondenz.jak radil pan Janásek a překontrolujte spíše letované kontakty na straně spojů.Ve většině případů je tam studeňák.

Autor: Radek Klim
Datum: 01.02.2012 09:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Díky pánové, večer jsem se díval na elektroniku a kondenzátory C9,C3,C12 jsem nenašel. Ale jsou tam podle označení 47uF/25V tak je prověřim a nejspíš vyměnim za nový. Zřejmě na desce dostávají zabrat a teplem vysychají, neb už dřív jsem musel měnit kondik 10uF/63V co je u druhého relé (je paralelně k vinutí cívky relátka a způsoboval podobné kmitání). Dam tam 47u/25V pro teploty do 105C, snad to bude spolehlivější.

Autor: Karel Janásek
Datum: 01.02.2012 12:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Když elektronika je položena konektory k vám, pak C3 je vpravo od C1=1G/50V,C9 je pod ním,mírně vlevo.Popis je pod nimi.

Autor: Radek Klim
Datum: 02.02.2012 13:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Díky pánové, trefa do černého. Kondenzátory byly tam kde jste psali. Vyměnil jsem nakonec všechny elektrolitické kondenzátory, tj. hodnoty 47uF/25V, 1uF/63V a 10uF/63V. Neměnil jsem 1G/50V neb jsem ho neměl doma, ohmetr se tvářil, že nějakou kapacitu ještě má, ale asi ho v budoucnu také vyměním. První 4 měněné kondenzátory jsem proměřil a kapacita se u 3 pohybovala pod 150nF (mělo být 47uF), u čtvrtého to bylo 18uF. Před 5 lety měněný kondenzátor 10uF (dával jsem z nouze 11uF jako složeninu dvou 22uF, do 85 stupnů Celsia) jsem také změřil a měl kapacitu 8uF. Zcela evidentně jim teplo kotle nedělá dobře.
Také jsem vyměnil původní potenciometry, při minimální šikovnosti se dají použít 10K/lineární z GES.cz za 10 Kč/kus.
Teplotní čidlo ještě vyměním, je jen šoda, že se nedá použít NTC z elektra, kde stojí 10 Kč, elektricky je stejný, jen jak ho uchytit?

1) Prosím o informaci, co ještě rádo na desce odchází či co se hodně mění.
2) poradíte, kde se nastavuje kratší doběh čerpadla po té co kotel přestane hořet. Slibuji si od toho delší cykly mězi zapínáním a tím úsporu plynu.

Autor: Karel Janásek
Datum: 02.02.2012 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Dejte kontakt,tady to nebudeme probírat.

Autor: Radek Klim
Datum: 02.02.2012 18:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
mnp.hys(zavináč)centrum.cz

Autor: Jiří Bednarský
Datum: 11.12.2014 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118260
reakce na ...
Fotogalerie:
Mě pomohla výměna C1 a C3.

Autor: Karel Eskobar
Datum: 01.01.2018 16:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126857
reakce na ...
Měl jsem stejný problém. Relátko, které spíná oběhové čerpadlo mě kmitalo (opakovaně zapínalo a vypínalo). Vyměnil jsem dvě relátka - obě měly opálené kontakty, ale nepomohlo to. Problém jsem nakonec vyřešil výměnou kondenzátoru C3. Díky za tip.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.01.2018 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Po šestii letech????

Autor: Radek Klim
Datum: 28.12.2011 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
kotel: Dakon DUO 24CT
závada: opakované zapínání a vypínání kotle bez zažehnutí plamene při topení
projevy: pokud je v otopné soustavě horká voda, tj. ve zpátečce je voda odpovídající vodě na výstupu z kotle, tak kotel spustí větrák a připraví se na zapálení plamene, následně plamen nezapálí a větrák vypne a tak to dělá v cyklech dokud voda na zpátečce neklesne. Když plamen zapálí tak hoří 10s a vypne ho a pokračuje v cyklech.
zkoušel jsem: při odběru TUV kotel zapne okamžitě, je li voda na zpátečce studená tak také kotel zapne bez problémů
doplnění: v kotli je cca 10 let stará řídící jednotka neobsahující mikroprocesor, logika je dělaná pomocí operačních zesilovačů (4x operační zesilovač v intergovaném obvodu), kotel provozuji v Praze na měkké vodě.
Měnil jsem před lety: termostat – čidlo, kondenzátor u relátek na řídící desce, trojcestný ventil, dofukoval expanzní nádobu
Předpokládám, že problém by vyřešilo nastavení větší hystereze mezi zapínáním a vypínáním kotle na základě poklesu teploty otopné vody.
Prosím o nasměrování na to co si ohlídat nebo změřit a následně nastavit.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 28.12.2011 12:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Drobná otázka proč je v topném systému topná voda na uvedené úrovni?

Autor: Radek Klim
Datum: 28.12.2011 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Voda na zpátečce je horká pro to, že se vytopila celá soustava a již se nestačí ochlazovat v radiátorech. Jevu přispívá i několik paralelně zapojených větví kdy větev s nejmenším odporem nechává protéct horkou vodu do zpátečky.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 28.12.2011 15:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Možností je více.Pravděpodobně je vadné čidlo UT (na pravé straně).Nebo je vyběhaný potenciometr UT.

Autor: Radek Klim
Datum: 29.12.2011 09:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Díky za doporučení na vadné díly. Neměl jsem čas a tak jsem aspon proměřil čidlo na pravé straně, při telpotě 25 stupnů má odpor 6,4kohmu a při teplotě 70 stupnů má odpor 4,2kohmu. To mi připadá vpořádku, zkusim ho ještě proměřit v době kdy se bude závada vyskytovat.
Potenciometr jsem neproměřoval, ale je otázkou, zda by šlo vychození zjistit proměřením. Navíc teplota je dlouhodobě nastavená a neměníme jí, tak by šlo spíš o změny v důsledku oxidace či ušpinění.
Je ještě něco co by mohlo závadu dělat případně kde co proměřit či otestovat?

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.12.2011 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
No a to je právě špatně.Hodnota termistoru by měla být při 25°C cca 10 Kohm - 11Kohm.

Autor: Radek Klim
Datum: 29.12.2011 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
Díky, tak to bude oprava jednoduchá. Jen musím vydržet do příštího týdne neb ted jsou všude inventury a nebo neberou telefon. Cena je 233Kč.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.12.2011 11:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Kupte si raději "klap čidlo",nemusíte vypouštět vodu.Staré tam nechte našroubované a "klap" nasaďte pod něj.

Autor: Radek Klim
Datum: 29.12.2011 12:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108063
reakce na ...
To zní dobře, jestli tomu dobře rozumím, ta se jedná o čidlo které se nasadí na trubku. To se dodává přímo od Dakonu nebo jak to mam popsat, abych koupil správně? Předpokládám, že to budou mít prodejci náhradních dílů ke kotlum. Nasazovat čidlo na na trubku mi připadá lepší.
Když se čidlo šroubuje dovnitř trubky, tak se snižuje průtok, potřebuje tesnění a při tom ta trubka je měděná a dobře vodivá. Je jen větší jistota, že dojde k přenosu teploty.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.12.2011 17:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
"Klap čidla" přišla až s DUA Plus.Je to naprosto srovnatelný prvek.
Jsou dva druhy-odporově je to stejné, ale jejich klipsna se liší velikostí pro nasazení na trubku.Na TUV je menší průměr(cca 15) a na UT větší(cca 18).V podstatě se dá použít obojí záměně.
Je poze o trošku dražší než šroubovací.

Autor: Marek Wrana
Datum: 19.12.2010 15:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103083
reakce na ...
Dobrý den, mám kotel DAKON IPSE 24 CK a mám na něm v poslední době dva problémy, o kterých jsem se nikde nedočetl:
1/ Po zásahu servisního technika, který mi kvůli problémům se zapalováním (kotel se při zapalování blokoval), předělal v kotli zapalování ze staršího typu na novější (bez zapalováčku), ale od té doby se kotel chová jinak než předtím. Kotel se již zapaluje bez problémů, ale při vytápění se chová tak, že když dosáhne teplotu cca 75 st. (teplotu vytápění mám nastavenu na 74 st.) se vypne hořáček, kontrolka topení stále svítí, běží jen čerpadlo a to tak dlouho, až teplota vody v systému klesne na cca 39 st. (cca 10 min). Poté hořáček naskočí a topí zase až do oněch 75 st. a tak pořád dokola. Dříve se hořáček znovu zapaloval, už když teplota klesla na 68-69 st. Dům se sice pomaleji vytopí, ale při velice nízkých venkovních teplotách už je to problematičtější. Problém bude nejspíš v tom, že technik změnil při tomto zásahu nějaký servisní parametr, protože se v tom hrabal. Ale když jsem se s ním opakovaně telefonicky bavil, tak netuší který.

2/ Poslední týden mám ještě další závažnější problém. Opakovaně mi klesá tlak vody v otopném systému. Prakticky od r. 2001, kdy tento kotel mám, mi cca co 2-3 měsíce klesne tlak pod 0,7 barů a kotel spadne do poruchy LP. Musím dopustit vodu na tlak cca 0,9 -1 bar, při topení pak tlak vzroste na cca 2,1 – 2,2 baru. (více než 1,2 raději nedávám, protože se stává, že mi pak stoupne tlak na více než 2,5 baru a na kotli bliká porucha HP).
V posledním týdnu mi tlak opakovaně spadl pod 0,7 b každý druhý den. Nezjistil jsem, že by někde utíkala voda z radiátoru.
Neporadíte mi, v čem by mohl být problém? Díky moc.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 20.12.2010 07:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
K první části otázky-
nastavení původních hodnot v servisním menu je naprostá banalita-samozřejmě je k tomu nutá servisní tabulka,jelikož hodnoty jsou asi na čtyři A4 listy.Ale je to naprosto běžný úkon,který musí servisák znát.
V podstatě - po úpravě zapalovací elektroniky (vnitřního zapojení) se v menu změní pouze položka "Pb"-na přímé zapálení.Jinak není potřeba v menu nic měnit.
Teoreticky se mu mohlo stát,že změnil položku AF-cyklování hořáku.Ovšem to by musel být velice nepozorný (doporučeno je "5").

Pokud bude menu nastaveno jako s fabriky neměl by být problém.
Podle popisu závady bych vyměnil termostat 3CV ventilu.
Je stejný jako na DUA kotlích.Jestli má stáří nad 3-4 roky tak by už mohl být "načatý".
Ovšem se zásahem do elektroniky-kterou servis předělával- to nemá nic společného.

K druhé části otázky-
máte vadný expanzomat,proto dochází k přetlakování,a nebo k nedostatku vody v UT.
Popis jak dotlakovat exp. jsme tady již mnohokrát popisovali,takže je potřeba si to najít.

U starších IPSE se stávalo,že se poškodil "snímač tlaku ",pak dochází k absolutně nesmysnému vyhodnocování tlaku vody.Někdy stačí do kotle jenom klepnout a hodnoty se naprosto změní.
Ten by bylo nutné vyměnit,protože se v podstatě "nedá" rozebrat.

Autor: Ladislav Liščák
Datum: 01.12.2010 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102761
reakce na ...
Dobrý deň. Mám Dakon Dua 24CK, 12ročný. Zatiaľ jedna oprava CK a pár revízií. Spotreba priemer 2850m3/rok, dvojbytový zateplený (10cm) dom. Vadí mi dlhý dobeh čerpadla po vypnutí plameňa, cca 3min. Za ten čas zrejme všetka voda v systéme prejde cez výmenník a odovzdá teplo komínu. Je to zbytočná nadspotreba. Podieľa sa na tom ešte aj termostat Honywell (týždenný, štyri časy na deň), ktorý aj keď je nakúrené, cyklicky spína pec v nejakých 10-min. intervaloch (asi dohoda s plynovými monopolmi). Prosím, popíšte mi, akú sučiastku mám vymeniť, aby som zmenil časovu konštantu dobehu. Som elektronik z praxe s rev. sk., dokážem to v pohode. Ďakujem za pomoc.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.12.2010 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Musíte napsat jakou máte ovládací elektroniku-Honeywel,Procond?

Autor: Ladislav Liščák
Datum: 03.12.2010 21:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102761
reakce na ...
Zdravím Vás pán Pavlo. Ak myslíte dosku elektroniky v peci, tak zajtra pozriem a napíšem. Ďakujem za reakciu. Rád by som ten dobeh čerpadla skrátil. A možno by som mal vymeniť aj priestorový termostat (Honeywell), lebo mi spína pec i v prípade, že je na ňom meranaá telota 22°C a nastavená 21,5°C, vždy tak na jednu minútu, potom vypne, ale to čerpadlo znova beží viac ako 3minúty, čím obehovú vodu odchladí do komína.

Autor: Ladislav Liščák
Datum: 01.03.2011 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102761
reakce na ...
Zdravím Vás pán Pavlo. Začiatkom decembra som písal, že pošlem typ elektroniky v Dakon Dua Unical 24CK, ale môžem tak urobiť až dnes. Jedná sa o dosku Honeywell 45005672-001 REV04 DATE CODE 97 14. Poprosím Vás o radu ako skrátiť dobeh čerpadla na rozumnú hodnotu cca 30s. Teraz to je cez 3min. Druhým krokom k úspore plynu je výmena izbového termostatu. Teraz mám Honeywell, žiadné typove číslo na ňom nie je, na PCB je BT1 a tušom napísané T4003. Jeho nectnosť je, že v pravidelných intervaloch spúšťa pec na niekoľko sekúnd (vraj cykluje), ale čerpadlo tie 3min. točí obehovú vodu cez výmenník a odchladzuje ju tým do komína. Navyše u tohto termostatu nie je možné nastaviť hysterézu. Je termostat PT22 (EOB) vhodný pre moje požiadavky? Ďakujem Vám za odpoveď. Liščák Ladislav

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.03.2011 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
Doběh čerpadla (čas doběhu) snížíte změnou hodnoty R77 asi o polovinu.
Pokusil jsem se ofotit schema desky a zakreslit R77- najdete ho pod fastonem A3.Je to prostřední odpor z trojice vodorovných.
Bohužel jsou popisy desky pod součástkami.
Kdyby nebylo něco jasné tak ještě napište.

Autor: Lubor Otta
Datum: 18.03.2011 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102852
reakce na ...
Pane Pavlo,
neposkutl byste mi dokumentaci k procesorové desce do dua, je na ní UNICAL 02260145.
Sehnal jsem rozbitou analogovou, a tu opravil, takže topím, nicméně rád bych měl živou desku s OpenTher rozhraním, hlavně na experimenty.
Lubor


Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.03.2011 19:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zavolejte mi pro upřesnění na 606 806 527

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 01.03.2011 17:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Co se týče pokoj.termostatu(PT)-
každý má jinou zkušenost.Dnes je obrovské množství PT na trhu,ale bohužel stačí aby někdo stejný PT umístil nevhodně... a u několika uživatelů bude se stejným PT naprosto rozdílná spokojenost.
Momentálně (z důvodů jednoduchosti nastavení,přechodu do MAN a ceny) se nám osvědčují AURATON 2020.Dá se na nich nastavit citlivost 0,5°C°,1°C,nebo 2°C
Ale opravdu je to velmi individuelní.
Já osobně jsem dlouho používal Honeiwell CM 27.Když jsem se přestěhoval do nového domu,tak se mi absolutně neosvědčil.Neustále zapínal a vypínal,čímž vznikala nadspotřeba.
Vyzkoušel jsem jich tedy několik ,ale nechci žádný vyloženě upřednostňovat.
Momentálně jedu na zmíněný A2020.

Autor: Bára Babáková
Datum: 29.04.2010 20:29 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně tohoto typu kotle. Kamarád mne straší, že si máme dávat pozor, z kotle prý můžou unikat splodiny, které zapříčiní až smrt, nedávno se mu takto otrávil znamý, neměl tedy tento kotel, ale klasickou karmu, tak se chci optat, jestli je opravdu možné, že by se stal i u tohoto kotle tento případ. Přičinou prý byl spadený pták do komína, ze kterého splodiny odcházejí pryč. Máme se tedy bát? Revize se na kotly dělá každý rok, jak časo se dělá revize na komíně bohužel nevím. Děkuji

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.04.2010 07:26 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Paní Babáková,to na co se ptáte,je v podstatě možné u KAŽDÉHO spotřebiče,který má odvod spalin do komína.
Je potřeba si říci,že všechny moderní spotřebiče MUSÍ být vybaveny "spalinovým termostatem"-včetně kotle, který popisujete.Pokud vás to trošku uklidní,termostat najdete na pravé straně kotle, nahoře(na přerušovači tahu).

Spadlý pták v komíně plynového spotřebiče je tradiční mýtus,kterým argumentuje kde kdo.
Za své praxe jsem viděl pouze 1x spadlou malou vlašťovku v komíně.A to ještě byla zapadlá až v tzv."kapáku" takže nebránila vůbec toku spalin v průduchu.Ovšem jiných závad na komínech bývá daleko více!
Pokud si necháváte dělat pravidelné roční prohlídky kotle,tak by mělo být vše v naprostém pořádku(z hlediska spotřebiče).

Mnohem větší problém nám dnes dělají zákazníci s nedostatečným přívodem vzduchu pro spalování plynu ve spotřebičích.Díky plastovým oknům udělají z bytů konzervu ,do které nemá přístup čerstvý vzduch.A to je základní problém-nedokonalé spalování plynu a otrava CO!!

http://hlasicepozaru.cz/index.php?main_page=faq_info&fcPath=0&faqs_id=5

To,že neděláte revize komínu,je samozřejmě chyba!

Autor: Vláďa z Valach
Datum: 30.04.2010 08:02 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Mám plynový kotel v prádelně. Při instalaci kotle mne revizák upozornil že pokud nebudu mít neuzavíratelný otvor do venkovního prostředí tak mi kotel nepřipojí. Instaloval jsem mřížkový průchod do okna a bylo připojeno. Po čase manželka zjistila že je v prádelně v zimě docela chladno a že se to musí zavřít. V diskuzi mi pomohla argumentace "pozor na revizáka" a konec diskuzí - v prádelně je prostě chladno.

Autor: Bára Babáková
Datum: 30.04.2010 20:26 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Jinak něco ke kotli, máme jej umístěný v kuchyni, snažím se pravidelně větrat, přes zimu je to horší, ale i tak se snažím větrat alespoň hodinu, plastová okna máme, ale většinou nechávám alespoň mikroventilaci, řekla bych, že větrá celkem obstojně. Jinak v bytě bydlíme necelý půl rok, víme, že revize na kotli byla loni dělaná, ale jak na komíně to fakt netuším, chci se příští týden poptat pronajímatelky. Jinak předchozí nájemník nám říkal, že se mu jednou kotel vypl a nešel spustit, stalo se mu to při týdením nevětrání, takže jsem to pochopila, že zafungoval již zmiňovaný termostat.
Jinak ještě jednou děkuji, určitě mě to trochu uklidnilo :).

Autor: Lubor Otta
Datum: 07.12.2009 18:05 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Myslím že problém je v ionizačním snímači plamene, nebo v jeho elektrodě.
Otta

Autor: Jiří Koškovský
Datum: 13.06.2009 12:28 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
pane muže se jednat o 3 c.v.,ale nejčastější zavada je vypadla a nebo špatne nasazená trub.na 3.ventilu.Musí se to poravdu nasadit rovně,jinak to špatně zavírá.tel.724125030

Autor: Pavel Vodovod
Datum: 22.08.2009 12:25 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Mohl by někdo poradit kde se dá snížit na Dakonu Dua 24 CK teplota užitkové vody?Je na minimu ale stále je moc horká.

Autor: Pavlo Pavel
Datum: 22.08.2009 17:25 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Výkon si sám snížít nemůžete.Na to si musíte zavolat servisáka.
Kotle Dua se musí nastavit na měřáku,jelikož s minimem se přenastavuje zároveň i maximum.Vůbec se do toho nepouštějte sám,nebo si to akorát celé rozvrtáte!
Vysokou teplotu při nastaveném minimu na potenciometru může způsobit i vadné čidlo TUV,nebo samotný vadný potenciometr TUV.
Nechte si to prověřit od servisního technika.Samozřejmě nevylučuji,že je chybně nastavený min.výkon.

Autor: Pavel Vodovod
Datum: 24.08.2009 14:10 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Jde o to,že servisák teplotu užitkové vody posunul nahoru,protože mu namluvili,že teče z kotle málo teplá voda.I když tekla málo teplá jen zdůvodu,že potrubí ke kohoutkům bylo dlouhé,takže to chvíli trvalo,než začala téct teplá voda.Ale jak to posunout zpátky do původního stavu?I když je teplota na minimu,teče moc teplá.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 24.08.2009 14:34 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
To je nesmysl,posunout teplota na DUA nelze.Jediné co se dá nastavit je vyšší minimun výkonu,takže kotel už nemá kam ubrat,jelikož samotá konstanta minima je příliš vysoká.Optimální je nastavit minimum na 2 mBar.Výrobce kdysi udával 3mBar,ale dle mojich zkušenností je mnohem lepší dát 20.Mám tak nastavené všechny kotle které servisuji a maká to perfektně.MIN-2 mBar
MAX-12,5 mBar
Dokonce jedny s posledních DUA co šly na trh měly tyto hodnoty už i v manuálech doporučené pro nastavení.
Méně nedoporučuji dávat,jelikož by docházelo k malému prohřívání komína a vzniku nadměrného kondenzátu.


Stejně mu to musí nastavit někdo kdo má U manometr a kdo to
umí.Jelikož, když pohne minimem tak rozhodí i maximum.
A když to nenastaví správně ,tak dochází zbytečně k nadspotřebě(v tomto případě zcela JISTĚ NADSPOTŘEBU MÁ)

Autor: Karel Janásek
Datum: 22.08.2009 21:41 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Roste s teplotou i průtok vody?Není přiškrcený přítok vody do kotle?Může být i vadný termočlen.

Autor: Milan Pešír
Datum: 11.03.2009 18:57 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den, sháním manuál na kotel Dakon Ipse 24 CK. Děkuji

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 11.03.2009 19:13 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Uveďte Email

Autor: Aleš Podaný
Datum: 21.09.2014 16:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117366
reakce na ...
Dobrý den,
Omlouvám se, že to sem nepatří, ale patříte k lidem, kteří rozumí kotlům DAKON, mohl bych mít několik dotazů.
1. Nastěhoval jsem se do bytu, kde je nainstalován kotel DAKON DUA 24HV, nemohu na něho sehnat návod.
2. Při přepnutí na zimní provoz a sepnutém termostatu nespustí čerpadlo, přitom kotel zapálí a hřeje. Při ručním sepnutí relé K3, kotel funguje a reguluje.
3. Jednou jste uvedl poskytl obrazek ze stranky ke kotli DUA RK, mám stejnou desku (3ks LED a jeden jumper PC), mohl bych poprosit o popis prvků?
Předem mnohokráte děkuji.
Aleš Podaný

Autor: Karel Janásek
Datum: 21.09.2014 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Relé K3 připojuje čerpadlo.Toto relé je spínáno tranzistorem T2,jehož báze je připojena přes rezistor R80 na pin 1 IC4

Autor: Aleš Podaný
Datum: 21.09.2014 19:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117366
reakce na ...
Děkuji za odpověď, předpokládám, že čerpadlo by se mělo sepnout, jakmile dojde k požadavku na topení. Je zde řešen i doběh čerpadla?

Autor: Pavel Hroščaník
Datum: 08.03.2009 11:45 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den. Mám take kotel Dakon DUA24 CK. Po přečteni všech přízpěvků jsem poznal jednu závadu u mě. Když pokojový termostat sepne,tak kotel začne topit. Vytopí na teplotu asi 60 stupnů.Po té vypne a až po určitém ochlazení opět zapne a už topí normálně. Myslím si že termočlen pomalu otevírá ventil a kotel rychle dosáhne maximálního ohřátí a proto vypne. Pokud se pletu,tak mě opravte. Mám ještě jeden problém a to s TUV. Ne pořád,ale někdy se stane,že pustím teplou vodu a kotel vůbec nezačne ořívat TUV. Po opětovném zapnutí teplé vody zatopí,ale někdy až po několika pokusech. Nedělá to často,ale je to nepříjemné. Čistil jsem sítko protože jsem si myslel že je ucpané a je malý tlak vody,ale tím to není.Prosím o radu čím by tohle mohlo být. Ještě se chci zeptat,zda je možné poskytnout servisní manuál k tomuto kotli. Děkuji Hroščaník

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.03.2009 13:29 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Co se týče sepnutí na TUV-Pravděpodobně máte poškozený mikrospínač pro TUV (pozor-mohl by to dělat také potenciometr pro TUV nebo senzor TUV)vadný potenciometr poznáte tak,že když Vám nenaskočí TUV a poklepete,či mírne pohýbete s knoflíkem TUV,tak obvykle zareaguje zapalování.Pokud je ,,prožrané"čidlo,tak se to někdy nedá ani identifikovat.Ale po delší době se protlačí voda až ke konektorkům a pak je vidět silná oxidace na pinech.Mikrospínač je umístěný vlevo dole na vodní armatuře.Obvikle začne propouštět zdvihátko TUV (O kroužek),voda navzlíná až do miktospínače a ten vynechává.Později praskne spínací planžetka úplně.Zdvihátko se MUSÍ vyměnit(O kroužky jsou v něm zalisované).
Ohledně natopení na 60stupňů-opravdu to vypadá na 3CV-ten otevírá velmi pomalu a proto ten negativní prodloužený efekt.Samozřejmě pokud v průběhu této prodlevy ještě někdo pustí krátce TUV,tak se ceá prodleva ještě znásobuje.

Autor: Pavel Hroščaník
Datum: 09.03.2009 09:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Diky za radu a už jsem zjistil,že je vadný potenciometr. Zase mi nechtěl při puštění teplé vody naskočit a při pootočeni potenciometrem hned naskočil. Prosím o radu jak vypreparovat ten potenciometr z panelu. Myslím si že musím nejdřív oddělat ovladací knoflík ale nevím jak. Nechci ho páčit. Je to plast a vím jak rychle se dá zničit. Prosím o fígl jak na to.
Děkuji Hroščaník

Autor: Petr Lukáš
Datum: 09.03.2009 09:53 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Buď je na tom čudlu umělohmotná čočka, která jde vyloupnout a pod ní se ukrývá šroubek, jímž drží čudl na hřídeli, a nebo pokud tam není, tak je čudl na hřídel jen namáčknut.

Autor: Karel Janásek
Datum: 09.03.2009 10:21 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Na neurčitou dobu pomůže v místě,kde jsou vývody potenciometru,stříknout KONKOR tak ,aby kolem vývodů natekl na odporovou dráhu potenciometru a tím odstranil uhlíkový prach na této dráze.Pak několikrát pootočte hřídelkou potenciometru.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.03.2009 13:36 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Nikam nic nestříkejte!
Potenciometr je unavený a vyběhaný.MUSÍTE ho vyměnit.Když uchopíte kleštěmi knoflík(dělám to přez hadřík abych ho nepomačkal) a zatáhnete k sobě máte ho hned dole.Potom uvidíte matici kterou je poťák připevněný k panelu.
Jestli nemáte připravený NOVÝ potenciometr,tak to ani nerozebírejte.Je to zbytečná práce,věřte mi.
Nový potenciometr má už naletované vodiče,takže pouze z konektoru vypíchnete jednotlivé piny a zasunete nové dle příslušných barev jak to bylo původně,potom otočíte prsty hřídelku potenciometru do levé krajní polohy a nasadíte zpět knoflík,tak aby vám symbol polohy směřoval vlevo dolů(má to logiku)
Práce na 4 minuty.

Autor: šácek zpět
Datum: 10.03.2009 19:39 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Unavený jako letadlo ve filmu Podivuhodná dobrodružství vojína Ivana Čonkina

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 10.03.2009 20:02 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
??????????????
Popletl jste si forum???

Autor: stanislav slezák
Datum: 15.12.2009 22:22 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Nemám manuál na Dakon Duo.Nastěhoval jsem se včera,kotel je vypnutý a veškerá dokumentace žádná,potřeboval bych alespoň část s ovládáním,uvedením do provozu a zapálení hořáku.Může mi někdo poslat třeba mailem? s,

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 16.12.2009 06:19 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
http://www.dakon.cz/cs/Navody-archiv.html

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 16.12.2009 06:25 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Konkrétně--http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DUA-C-DUA-D.pdf

Autor: Aleš Malík
Datum: 23.02.2009 21:27 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den!Lituji nás všechny co jseme si uvedený kotel koupili.Mám ho již 6 let a každý rok musím měnit ten třícesný ventil,dokonce i když jsem odstavil ohřev telé vody(mám bojler)Je docela jedoduchá kontrola trícesného vetilu a to máte-li pod kotlem vetili na trubkách zavřete vývod teplé vody a kotel hned topí.JO a máte-li navíc tvrdou vodu jako já,nepomůže Vám ani jiná značka kotle.Držím palce a pevné nervi.(další poruch na mém kotli-vadné tutbo,výměna čerpadla,oprava tištáku-několikrát!!!!)

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 24.02.2009 07:22 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Malik,pokud při zavření vody kotel ihned topí,tak Vám kape či protéká někde na baterii teplá voda.Protože,když je 3CV ochlazován třeba jen kapkami protékající vody,zablokuje vývod do topení.Mám ve svém regionu cca 3000 těchto kotlů a UPOZORŇUJI,že by mě opravy na ,,DUA" NEUŽIVILY!Nevěřím,že by odešel 3CV po roce provozu.Samozřejmě až na vyjímky(i nová žárovka praskne,že).
A nebo...změňte servisáka,je to podezřelé...
K tvrdosti vody-doporučuji magnetickou úpravu vody(např.Krafting-KA-PE Beroun),velice se to u nás osvědčilo!

Autor: Aleš Malík
Datum: 24.02.2009 20:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý večer!Díky a okamžitou odpověď.Tu radu co jsem popisoval,mám z vlastní zkušenosti.Po odstavení ohřevu teplé vody mi dal kotel alespoň co se tíče uvedeného ventilu pokoj(cca 2 roky).Paradox je,že dnes to je 24.2.2009 jsem musel znovu objednat servis-kotel rychle natopí ale do topení pustí jen trochu.Jak jsem se dozvěďel.Tento ventil se může porouchat i když teplou voudu s kotle nepoužívám a mám celou dobu zavřený kohout na teplé voďě přímo pod kotlem.Závěr servisního technika-asi vadný 3CV(přiznávám,předběžně a po telefonu)A co se týče pochybnosti o servisním technikovi?Nemůžu mu nic vytknout.Přijde max.do druhého dne vymění a kotel jede jako nový.PS....mám už tři výměny ventilu 3CV(leda,že se mi to zdálo!)

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 24.02.2009 21:53 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Malík,
nechtěl jsem Vás ani technika vžádném případě urazit,podávám pouze vlastní zkušenosti,jelikož v mém regionu je také velmi špatná voda,Jak je vidět co popisujete, tak u Vás je voda opravdu agresivní.Vtom případě bych Vám opravdu doporučil použít magnetický upravovač vody.Ovšem jestliže nepoužíváte TUV z kotle,tak je tu ještě jedno řešení-ať Vám mechanik objedná díl -M 06511 -je to ucpávka místo 3CV,a zároveň Vám otevře mechanicky výstup do topení.Tento díl se dodával do kotlů Dua DK(CK),které měli přípravu pro TUV,ale nebyli osazeny potřebnou armaturou TUV a potrubím.Jelikož bylo nákladné zbytečně měnit 3CV,udělal výrobce tento díl.
Jediné co byste musel předělat (pokud to používáte),dopouštění vody do systému.

Autor: Aleš Malík
Datum: 25.02.2009 15:48 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den!Tomu se říká dobrá rada!Čekám servisáka každou chvilku a hned na něj půju.Ještě jednou děkuji za radu.Nashle Malík

Autor: Jiří Koškovský
Datum: 13.06.2009 12:48 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
prosím co ste na tišáku poravoval,mám také zavádu na řídící jednotce.Děkuji

Autor: Karel Janásek
Datum: 14.06.2009 07:09 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Z Vašeho dotazu není zcela jasno,která elektronika a ze kterého kotle je vadná.Napište e-mail.

Autor: Radim Kříha
Datum: 12.01.2009 09:26 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Chtěl bych se zeptat jak by měla by nastavena teplota topné vody aby bylo topeni nejekonomičtější a nejlepši? Jeden topenář mi dal teplotu vody na maximum a druhý asi do pulky.Každý radí uplně něco jiného.

A dále ještě sitka na kotli jsem všechny vyčistil ale aby mi tekla voda dostatečně teplá do vany musim mít vodu puštěnou malým proudem jinak teče chvili teplá chvili studená.Opět servisák tvrdil že to je v pořádku že mám kotel daleko ale prvnich 5let provozu to teklo horké pořád.Nemuže na to mit vliv trojcestný ventil? Měnil jsem ho 1x po 3letech staří kotle.Ted mám kotel 10let.ten trojcestný ventil mě napadl zda na to nemuže mit vliv protože třeba když topí topení tak musi topit opravdu dlouho aby se mi rozehřály radiatory po celé ploše.Jinak topí spíš jen vrchni část(tedy pouze v obývacím pokoji),ostatni topí v celé ploše ale to dřive také nebylo.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 12.01.2009 18:04 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den.
Teplota vody se nastavuje dle potřeby(někomu stačí cca 60stC na to aby vytopil místnosti,někdo potřebuje více,záleží na tepelných strátách a výkonu radiátorů).U DUA kotlů obvikle doporučuji a nastavuji okolo 60-65stC--tj.asi polovina nastavovací stupnice potenciometru,nebo nírně přez polovinu.Zkontrolujte si,zda máte čerpadlo na 2 rychlost(u novějších 3 rychlostních)-(u starších 4rychlostních dejte 3 rychlost).Samozřejmě nevylučuji,že je již 3CV ventil opět vadný!!Myslím si že bude již,, načatý".Popis jak se vadný 3CV projevuje jsem zde již několikrát popsal.
K druhé části otázky-3CV ventil nemá žádný vliv na teplotu užitkové vody.Dle Vašeho popisu je zřejmé (tomu odpovídá i stáří kotle),že máte zanešený výměník tzv.vodním kamenem.
Uvnitř výměníku na (stěnách trubek) se vytvoří souvislá skořepina vodních usazenin a ta perfektně izoluje předávání tepla mezi topnou a užitkovou vodou.
Poznáte to tak,že při puštěné užitková vodě budete sledovat teploměr na kotli-teplota vystoupá až na 75-80 stC,poté kotel vypne a čeká než se schladí primární voda(na cca 60stC) a opět zapálí....a tak stále dokola.Teplotu užitkové vody byste měl mít nastavenu asi tak ve dvou třetinách dráhy potenciometru(říkáme tomu- na 2hodiny).
Zanešený výměník se dá chemicky vyčistit.Je na to speciální čistící čerpadlo, do kterého se nalije chemikálie,která proplachováním výměníku rozpustí usazeniny v trubkách.Výměník poté opět krásně ohřívá vodu.Je to funkčně naprosto srovnatelné s novým výměníkem(cena je nesrovnatelná-8,330,-nový výměník).Mám s tím letitou zkušenost,proplachy děláme několikrát do měsíce.
Množství usazenin se liší dle oblasti a kvality vody.V našem městě se to liší i podle toho, z kterého vodojemu zákazník odebírá vodu.Zanešení bývá tak asi po 3-4 letech,ale jsou u nás oblasti,že čistíme i po 2 letech.Je to opravdu individuelní a týká se to VŠECH kotlů.Zanášejí se i nerezové deskové výměníky!!

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.12.2008 12:57 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Podle Vašeho popisu závady to bude 3Cv.Čidlo topné vody se nachází vpravo na výstupu z výměníku.Na levé straně jsou výstupy a čidlo TUV.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 25.04.2008 21:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Trojcestný ventil vylučuje u kotle DUA aby došlo k ohřevu TUV a UT dohromady.V tomto trojcestném ventilu je voskový termostat,který při průtoku užitkové vody uzavře vývod do ,,stoupačky" topení.Pokud budete chtít s něčím poradit zavolejte mi na tel.606806527

Autor: Iveta Špeldová
Datum: 21.09.2008 18:08 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám kotel Dakon DUA a dělá mi, že když zapnu topení tak se mi po 1 minutě vypne a pak zase minutu hoří. Teplá voda teče vpořádku. Z toho co jsem vyčetla by se mohlo jednat o poruchu v trojcestném ventilu?
Předm Vám děkuji za radu.
S pozdravem Iveta

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.09.2008 07:22 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den.
Porucha tr.ventilu se Vám projevuje tak,že kotel se sám zahřeje na teplotu cca 60-70st.(záleží na nastavení knoflíku kotl.termostatu)a poté dlouho trvá než začne otevírat do topení.Správná reakce 3CV je tak asi do 1-2minut.Poškození 3CV obvykle poznáte v prvopočátku tak,že vám přestávají topit poslední radiátory v topném systému.Toto pravidlo samozřejmě platí,když termostat nepraskne okamžitě celý,ale ještě nějakou dobu pootevírá.Vaše závada by mohla být spůsobena 3CV,ale předpokládám,že nemáte nastaveno na kotlovém termostatu topení minimální teplotu(knoflík pro nastavené teploty vody v topení),protože tuto chybu dělá v tomto období mnoho lidí.Jelikož jim stačí takzvaně jenom ,,přitopit",nastaví knoflík na minimum.Ovšem to je teplota vody,která je na rozhraní,kdy 3CV otevírá,zvláště u kotlů kde je 3CV starší.
Dále je potřeba dávat pozor na kapající baterie.Mnoho zákazníků na toto zapomíná.Pokud Vám bude kapat baterie(teplá voda),nebude Vám taktéž topit kotel do radiátorů,ale zahřeje pouze sám sebe,jelikož je chlazený 3cv prokapávající vodou.
Pravděpodobně jsem díky Vašemu dotazu odpověděl více lidem na více možností poškození 3CV v kotlích DUA,IPSE,COMPAKT,jelikož tyto kotle mají stejný systém funkce 3CV.
Hezký den.

Autor: Marek Sobaniec
Datum: 08.12.2008 07:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Přeji pěkný den, mám popisovaný problém s vadným 3CV kotle DAKON DUA a chtěl bych se zeptat, kde se dá koupit a jaká je jeho cena? Děkuji za odpověď.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 08.12.2008 07:43 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Termostatický ventil se dá zakoupit u ,,každého" servisního technika, který opravuje kotle Dakon.Dle ceníku Dakon je jeho cena 495 Kč.Ovšem to není samozřejmě nijak závazné.
Popište mi vaši závadu podrobněji.
Hezký den Pavlo.

Autor: Marek Sobaniec
Datum: 08.12.2008 08:11 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Závada je ta, že kotel "nastartuje", teplota vody roste a při cca 70°C kotel vypne. Tato dosažená teplota následně klesá (cca minutu) a dojde k novému "nastartování kotle a zahřátí na uvedenou teplotu (cca 20 vteřin) a opětovnému vypnutí kotle. Takovým způsobem kotel "cykluje" a topení se ohřívá jen velmi zvolna.
Proto mám dojem, že přes 3CV se část ohřáté vody dostává do topení a část zpátky do kotle - jako by se neotevřel naplno.

Autor: Karel Janásek
Datum: 08.12.2008 09:08 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
to Marek.Podívejte se, zda není zanesené sítko filtru pod kotlem na vracečce.Taktéž může být čidlo topné vody vadné-mimo pracovní rozsah.

Autor: Marek Sobaniec
Datum: 08.12.2008 09:13 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
to Karel
Sítko je čisté, trubky zanesené nejsou, čerpadlo je taktéž v pohodě.
Čidlo topné vody - to máte na mysli co? Dalo by se upřesnit?

Autor: Marek Sobaniec
Datum: 10.12.2008 15:05 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Takže opraveno - vyměněn termočlen a kotel a topení jede jak má :-)

Díky za nasměrování.

Marek

Autor: marian barica
Datum: 05.01.2009 19:30 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
kotol topi na minutu zapne potom vypne . tepla voda je v poriadku . vytopi len jeden najblizsi radiator . a rano voda spadne na nulu . je vadny trojcestny ventil? ako odskusat ci spravne funguje? servisak povedal ze su zapchate trubky - neboli .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 06.01.2009 12:42 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den.
Pokud je čistý filtr topení(měl by být na zpátečce),tak to bude opravdu vadný 3CV.Orientačně-3CV má životnost (záleží na kvalitě užitkové vody)asi tak okolo 3-4 roky.Ale není to podmínkou.Měnil jsem 3CV i po roce,ale naopak také po 7mi letech.Pokud z 3CV není totálně vyteklý vosk,dá se určit jeho porucha tak,že přidáte potenciometr teploty topné vody na maximum a zkontrolujete jaká je cirkulace vody.Maximální teplota ho obvikle ještě otevře.(Pokud je úplně vyteklý vosk,tak to samozřejmě již není nic platné)
Ještě bych upozornil uživatele DUA kotlů,že někteří zacházejí velice HRUBĚ s potenciometrem topné vody.Ten se poté tak uvolní,že často nemívá kontakt na odporové dráze.Pozná se to tak,že na něj stačí lehce ťuknout nebo mírně pohýbat a on okamžitě reaguje(kotel ihned zapne nebo vypne plamen).
K ,,ZACPANÝM TRUBKÁM TOPENÍ"-za své 22leté praxe jsem se s tím setkal pouze 2x a vždy se to týkalo rozvodu, který byl z plastu na užitkovou vodu(PPR).Topná voda se v těchto rozvodech kazí a vzniká uvnitř rozvodu doslova bahno,které se v kotli a ve výměníku usazuje, dělá perfektní tepelnou izolaci.Kotle potom špatně topí,ale hlavně ohřev TUV je velice ztrátový.

Autor: pavel štěrba
Datum: 29.10.2009 19:17 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Mám evidentně ty samé problémy s trojcestným ventilem na kotli Dakon Dua (po šesti letech provozu). Mám prosím doplňující dotaz. Je potřeba měnit celou sestavu trojcestného ventilu nebo stačí vyměnit jen termostatický ventil? Je to přece jen rozdíl cca 500 vers. 2000 Kč.
Děkuji za odpověď.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.10.2009 07:59 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Samozřejmě,že je zbytečné měnit celou armaturu.Vyměňte poze komponent 3CV.

Autor: Pavel Holešínský
Datum: 02.10.2009 16:56 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,chtěl bych poradit s drobným problémem. Při puštění TUV teče voda sníženým průtokem (což je v pořádku) a po ohřátí by měl průtok narůst,ale naroste jen trochu.Už několikrát jsem odpojil termostatický omezovač,vždy se z trubky z výměníku vysypalo trocha malých kamínků,které se dostaly i do omezovače.Po jeho vyčištění jsem zkusil i pozvednutí vnitřního tělíska,ale efekt je minimální.Také hořák po puštění TUV naběhne naplno a po cca 10 s dojde ke stažení, což zřejmě souvisí s nižším průtokem.Kotel mám asi 6 let a zatím bez jakékoliv vady.Děkuji za odpověď.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 02.10.2009 18:17 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Již několikrát jsem to zde popisoval.Pokud je termostat TUV naprasklý neotevře TUV naplno.Vzhledem ke stáří je velmi pravděpodobné,že je poškozen.Anebo máte ucpané sítko na vstupu vodní armatury.

CHTĚL BYCH POPROSIT VŠECHNY ČTENÁŘE,AŤ ČTOU VŠECHNY PŘÍSPĚVKY TÝKAJÍCÍ SE KOTLŮ DAKON DUA.NEMÁ PŘECI CENU ABYCHOM VÁM ZDE ODPOVÍDALI STÁLE DOKOLA NA NĚCO, CO JSME ZDE JIŽ NĚKOLIKRÁT ZODPOVĚDĚLI.
Děkuji za pochopení.

Autor: Martin Kyncl
Datum: 06.12.2009 08:28 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den, moc prosím o radu. Máme plynový kotel DAKON IPSE 24 CT. V poslední době se u něho projevuje opakovaně tento problém. Nepravidelně se stává, že při puštění teplé vody nedojde k zapálení plamene. Při puštění vody kotel reaguje normálně , až do momentu, kdy má dojít k zapálení.Kotel má snahu opakovaně zapálit. Pokud se mu to několikrát za sebou nedaří, spadne do chyby a rozsvítí se signalizace blokace kotle. Po jeho odblokování se vše opakuje ,dokud kotel nezapálí. Potom kotel funguje třeba týden bez problému.Tento problém se projevuje z 90% při ohřevu TUV.Zřídka při náběhu topení. Někdy zapálí ihned po odblokování kotle, jindy spadne do blokace třeba třikrát za sebou, než se mu podaří zapálit. Moc děkuji za radu.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 06.12.2009 08:39 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pravděpodobně máte přicpaný ventil pozvolného zapálení.
Je na plynové armatuře vlevo nahoře.Je to černá krytka s drážkou na šroubovák.Krytku pootočením sundejte a uvidíte v červeném terčíku šipku.Ta bude pravděpodobně směřovat dolů,vy ji šroubovákem otočte smětem nahoru.Pak je ještě možmost,že je přicpaný zapalováček(pilot),ale to by se vám porucha projevovala při vodě i topení.Já bych ovšem vyčistil i tu trysku pilota-projistotu.

Autor: Martin Kyncl
Datum: 06.12.2009 08:49 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Zatím moc děkuji a přeji pěknou neděli.

Autor: Martin Kyncl
Datum: 07.12.2009 16:54 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Tak ventil pozvolného zapalování v tom je asi nevinně.Po jeho pootočení nedošlo ke zlepšení. Tak jsem ho vrátil do puvodní polohy.To padání kotle do chyby a do blokace se ted objevuje bez ohledu na to jestli se pouští voda nebo topení. A častěji. Tak je možná problém v tom zapalováčku. Jen nevím, kde ho přesně hledat a jakým zpusobem ho pročistit.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 07.12.2009 17:05 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
zavolejte mi na 606 806 527

Autor: Martin Kyncl
Datum: 11.12.2009 18:07 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Ještě jednou díky za ochotu. Byla vadná zapalovací elektroda.Přeji pěkný víkend.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail: