Energetický štítek budovy

Reklama
Energetický štítek budovy

Na stavebním úřadu ho po mně chtěli a protože v projektu chyběl, tak jsem to volal projektantovi a ten říkal že se s tím ještě nesetkal aby to u RD nějaký SÚ vyžadoval, tak nevím zda to není až vymoženost nového zákona. Nicméně mi ho tedy zpracoval v programu Louisa 3 (www.e-c.cz) a nejsem z toho moudrý.
Dle té tabulky mi vychází roční spotřeba energie na vytápění 16310kWh, ztráta prostupem je u oken 26,08W/k, obv. stěn 25,15W/k, střechy 22,1W/k a podlahy 12.04W/k.
Měrná ztráta prostupem je 2,99W/k. Se slunečními zisky není počítáno.
Měrná potřeba tepla při vytápění budovy 38 kWH/(m3.a) a požadavek normy (ČSN 73 0540-2)je 39, takže splňuji těsně, to se mi u takřka NED domu nezdá. Navíc nechápu proč při tak malé ztrátě prostupem mi byl navržen kotel 15kW?
Řek bych že někde bude chyba.