Připojovací potrubí v podlazeDobrý den,
prosím projektanty o zodpovězení následující otázky. Ve 2.NP v koupelně vedu v podlaze 2.NP potrubí HT50 od automatické pračky. V jakém spádu mám potrubí vést?
Norma říká, že nevětrané připojovací potrubí se vede ve spádu 3%.
Zároveň ale umožňuje i vedení až v 1% pouze se musí výpočtem ověřit min. rychlost potrubí 0,7m/s.
Výpočtem dle Colebrook-Whitea při těchto podmínkách (Q=0,8l, Kb=0,067mm, HT50) mě vyšel minimální spád 1,2%. Při tomto spádu je rychlost v potrubí 0,71m/s.
V jakést spádu vedete připojovací potrubí v podlaze vy? Nebo to raději řešíte prostupem do 1.NP a zde pod stropem dopojíte do odpadního potrubí (nutný podhled, hlučnost).
Vzdálenost pračky od stoupačky je cca 3m.
Předem děkuji za odpovědi.
M. Vlček