Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nosnost podlahy

Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 25.04.2008 07:06

Prosím o radu, v přízemí mám betonovou desku tl. 10-12cm armovanou kari sítí s podlahovým topením. pod ní je 10cm EPS 100S. Deska je rozdělěna dilatacemi a na jednu "kru" 4,5x3,2m chci ke kraji umístit akvárium o rozměrech 185*60cm. celková váha bude cca 800-900kg. Bude na podlahu působit celou plochou 185*60cm. Co na to řekne ten EPS??

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Švec04.03.2020 09:02
Štěpán Leština24.05.2009 21:59
michaela francova24.05.2009 00:24
michaela francova24.05.2009 00:13
Štěpán Leština23.05.2009 19:56
michaela francova23.05.2009 16:54
Jiří Vondrouš28.04.2008 05:52
Štěpán Leština27.04.2008 08:53
Jiří Vondrouš26.04.2008 23:11
Miroslav Novák25.04.2008 22:49

Příspěvky
Autor: Petr Švec
Datum: 04.03.2020 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119517
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, rád bych se vrátil k danému tématu.
Mám následující skladbu podlahy: 160 mm EPS 100 S (kvalitně položený), na tom systémovou desku podlahového topení a cca 7 cm betonový potěr s výztužnými vlákny (plastové "drátky").
Již několik let mi na této desce u zdi stojí cca 260 kg těžké akvárium.
Nyní jsem se rozhodl do rohu místnosti přidat ještě jedno, podobně těžké.
Mám trochu obavy, zda to nebude na desku už moc - veškeré zatížení bude soustředěno nedaleko od sebe a spíše k jednomu rohu...
Ostatní využití místnosti je v podstatě běžný nábytek (stůl, gauč, skřínky...) akorát u protější stěny stojí cca 80kg kamna...
Dovedl by mi někdo říci, zda se tím mám zabývat? Např. kotvením podstavce do zdi? Mockrát děkuji - více řekne nákres v příloze.. s pozdravem Petr Švec

Autor: michaela francova
Datum: 24.05.2009 00:13 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
ano, tramovy strop. podlahu jsme zatim nerozebirali, cili udaje jsou "pravdepodobne" roztec tramu bude 90cm, pod akva bezi pod uhlem 90stupnu. statik rika 150kg/m2 a architekt 600kg/m2... akva je 150x50x50 cili 400-500kg na metr
ma pripadne cenu delat novou skrinku na vetsi plochu nez akva, aby se to rozlozilo nebo zasekavat do zdi zeleza ze stejneho duvodu..?

diky!

Autor: Štěpán Leština
Datum: 24.05.2009 21:59 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pokud je to u nosné stěny tak to ukotvěte do stěny a máte jistotu a klid. Návod najdete jak takové ukotvení udělat na :
http://www.akvamalawi.com/phpBB/tips_faq.php
Jistě si ale poradíte i bez toho.

Autor: Miroslav Novák
Datum: 25.04.2008 22:49 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
To spíš co tomu řekne ta deska. V nejlepším případě si celá "kra", jak píšete, sedne jako celek a pod tím akváriem jen více než jinde, v horším případě ten beton někde praskne. Ale to se těžko dá spočítat, dost tu záleží na tom, kde máte uloženou tu kari síť a co je to za beton. Pokud je zátěž u kraje, deska je namáhaná tak, že ta výztuž by se hodila pod vrchním povrchem. Tloušťka desky 10-12cm je celkem dost, skoro bych se divil, kdyby toho betonu bylo tolik, ale asi to víte, že to tak je. Chtělo by to akvárko napustit nějakou lehčí tekutinou, třeba lihem. Rybičky se prý v tomto případě nemusí vůbec krmit. -))

Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 26.04.2008 23:11 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
tak líh...to je rada nad zlato.
Toho betonu je 100% tolik, sam jsem ho vozil. Ta síť bude nekde zhruba na polovině.

Autor: Štěpán Leština
Datum: 27.04.2008 08:53 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den, já myslím že se nemusíte vůbec bát. Nejsem sice statik ale trochu počítejme.
Pokud máme akvárium cca o objemu 650 l plus stojan plus vnější filtr tak se skutečně dostáváme na nějakých cca 900kg na ploše 1,1m2. Pro jednoduchost ale uvažujme 1m2. Hmotnost vaší betonové podlahy nad EPS 100S je 1,11 * 0,1 * 2200kg/m3 cca 244kg. Dohromady to tedy máme nějakých přibližně 1144kg/m2. EPS 100S ale umí přenést dle
http://www.dcd-ideal.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=94
100kN = 10tun/m2 při 10 % deformaci, takže nám to na Vašich 10cm sedne …..
Teď nevím jestli počítám správně a třeba mě někdo opraví ….
10tun = 10% 1,144tuny = 1,44%
Takže na Vašich 100mm EPS 100S by to mělo sednout o cca 1,5mm. Také nevím jak se počítá roznášecí koeficient betonové desky (kdo ví ať poradí samotného by mě to zajímalo) ale i tak by Vám to nemělo sednout víc jak o 1,5mm.

Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 28.04.2008 05:52 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Díky. Já jsem taky koukal na tech 10tun, ale moc se mi to nezdálo. Tak doufám, že to beton ještě roznese a nesedne to víc než 1mm, tahle betonová deska totiž ze všech stran sousedí z dalšími, je na nich dlažba a v místě rozdělení je ve spáře silikon - myslím spáru dlažby.

Autor: michaela francova
Datum: 23.05.2009 16:54 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobry den,

umel byste poradit i k akva 150x50x50, tj. 400-450kg, zda je unosne pro podlahu v cinzovnim dome?

Moc dekuji:)

Autor: Štěpán Leština
Datum: 23.05.2009 19:56 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Bohužel neuměl. Záleží jaký máte strop - podlahu.(pravděpodobně trámový) Musíte vědět jaké trámy tam máte, v jakém jsou stavu, jakou mají rozteč, kde bude akva umístěno(u zdi nebo uprosřed místnosti) atd... Takto položená otázka je příliš všeobecná a nelze na ni odpovědět.

Autor: michaela francova
Datum: 24.05.2009 00:24 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
tak jsem prave po konzultaci s kamo architektem (at ziji zahradni hospudky pod kastany) a ten tvrdi, ze cinzak utahne 600 kg na metr