Vytapeni RD+TUV (7kW ztrata) kotlem 24kW vs. 12kWDobry den,
mam novostavbu maleho dvopodlazniho RD 8x12m (porotherm 36cm + 10cm polystyren). Vypocitana tepelna ztrata 7kw, radiaroty Radik dimenzovane na 9kW.
Chci plyn. kotel na vytapeni + ohrev TUV (4osoby, 2 koupelny).
Mam nasledujici problem:
1. Prvni projektant navrhuje normalni kotel DAKON 24kW s integrovanym zasobnikem. Rika, ze je lepsi mit prebytek vykonu, aby kotel pokryl spicky, ze neni vhodne aby jel kotel na maximum.
2. Druhy projektant rika, ze #1 je predimenzovane a navrhuje
12kW kondenzacni Vaillant.
Jsem mirne prekvapen ;), ze mohli dva odbornici polozit na stul dva absolutne rozdilne nazory... Prosim poradte jak se lepe zorientovat.
Diky.
Milan