výpočet tepelných ztrát v podkroví - izolace "do špičky"?Dobrý večer,
řeším otázku jak spočítat tepelnou ztrátu podkroví RD. Jedná se 1 místnost 6,5x9m (řez viz obrázek). Místnost je již zateplená nadkrovní izolací (thermodek 100mm - tep. odpor 4,5). Váhám mezi 2 variantami konečné úpravy:
(a) místnost nechat otevřenou až do špičky (obr. žlutě), pouze obložit šikminu zespodu mezi krokvema pruhy sádrokartonu - tj výška místnosti bude cca 4m. Ztráta mi vychází 1430W.
(b) pruhy sádrokartonu udělat jen po kleštiny a pak klasicky zavěšený podhled s minerální vlnou 160mm (obr. zeleně) -tj. výška místnosti 2.6m. Ztráta mi vychází 1270W.
Varianta a se mi víc líbí, ale o b si myslím že je tepelně úspornější. A otázka je o kolik - žádám tedy přítomné aby poradili, jestli to počítam dobře/špatně.
Uzavřením špičky (b) by vznikla dutina - na jaké teplotě se teoreticky ustálí, když v místnosti je +20 a venku -10?