Ekviterm-tricestni smesovaci ventilMam dotaz k trojcestnemu smesovaciemu ventilu. Pouzivam ho na ekvitermne riadenie teploty zpatecky kotla. Cerpadlo je umiestnene na vystupe kotla za trojcestnym ventilom. Studena voda z radiatorov se vracia do kotla a taktiez sa primiesava
zpet do okruhu cez trojcestny ventil.
Podla regulacnej charakterisktiky trojcestneho ventilu by mal tento reagovat linearnou zmenou teploty na zmenu svojej
polohy v rozmedzi 30% az 60%. v mojom pripade to vyzera tak ze pri zmene smerom nahor z polohy 30% ventil vobec nereaguje az
do polohy asi 55%. Potom dojde k nahlej skokovej zmene teploty na predpokladanu hodnotu. Pri pohybe smerom dolu je to
podobne.Neviete prosim cim by to mohlo byt sposobene?
Dakujem za odpoved.