Môže mi nekdo poradit.Mám kotel Junkers 20 turbo Novatherm. Kúrenie mi nefunguje. Teplá voda funguje. Kotel beží, po zohriatí sa vypne plamen a trubka kurenia pri kotli je chvílu teplá. Obehové čerpadlo beží, kontroloval jsem to. Tlak ukazuje 0. Když doplnim vodu do systému, tak po chvíli otevře poistný ventil. Tlak je stále 0. Kontrolka nebliká. Poradte mi prosím nekdo, co s tím. Radiátory jsou odvzdušnené. Děkuji předem.
To už víc jak měsíc netopíte??!! Nebylo by lepší investovat korunky za servis? Takhle to tu můžete probírat do jara .
před 16 roky
Na té trubce po odmontování velkého šroubu není filtr-sitko. Kotel stále netopí.
před 16 roky
No, když se funkce pojišťováku vyzkouší poprvé až po 10 letech, tak není divu, že už pak netěsní.
před 16 roky
16 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.