Problémy s termostatyDobrý den,
zastupuji panelový dům na Jižním Městě - Praha 4. Cca před 2 roky jsme nainstalovali termostaty Oventrop společně s regulací na patě a stoupačkách.
Vše je instalováno a seřízeno dle projektu s těmito parametry:
- dům 166 bytů, 13 pater, výška 37 m
- průtok projektovaný v roce 1980 - 36 m3/ hod
- průtok reálně používaný od doby instalace TV 12 -15 m3/ hod
- rozdíl teplot přívod/ zpátečka 10 až 17°
- tlak od tepláren 0,58/0,54 Mpa přívod/ zpátečka
- tlak za naší patovou regulací 0,51/ 0,54 Mpa přívod/ zpátečka
- regulace stopuaček hydromat a hydrocontrol: zpátečka + 10 Kpa
Každý rok řešíme stejný problém:
- topení lehce hučí, při otevření ventilu na stupeň 4 a 5 hučí více ( hlavně v noci, myslím, že otevřené ventily jsou přetěžovány velkým průtokem )
- topení se stále zavzdušňuje, ke konci sezony se zavzdušňuje méně
PT a.s. provedla kontrolu a dle jejich vyjádření po patu na přívodu je vše ok, zavzdušnění nemůže přecházet z jiných objektů, protože nejsou propojeny.
Máte prosím někdo podobné zkušenosti, případě i recept řešení?
Předem děkuji P.Drážník