Mam nainstalovany kotel Dakon KS24B na mensim RD kde je jen podlahove topeni. Po prvnim roce provozu topeni kdy rodinny domek nebyl jeste zvenku izolovan vse jelo OK , ale loni doslo k zaizolovnai RD a pak nastali potize s kotlem pokud je system studeny vse je OK, ale pri teplem systemu se nedari kotel rozjet. Dojde k zapaleni a okamzite se teplota dostane na vypinaci uroven a zase dojde k vypnuti kotle, Na natapeni bojleru to vliv nema, TUV je bez problemu. napadlo mne udelat vetsi roztyl teploty na spinani a vypinani horaku pro topeni ale servisni technik o tom nechce slyset a trva na predelani pripojeni kotle k systemu. Regulator je pouzit QAA73.
Nemůže mít snížení startovacích otáček nějaký vedlejší negativní vliv ? Mám podobný problém, když se kotel vrací z…
před 15 roky
Ano to souhlasi, krivka je v podstate jen pro teploty nad nulou.
před 15 roky
No jestli pro PT máte křivku 14, tak v podstatě jedete bez ekvitermu, neboť podle ní vypočtená teplota musí být mnohem…
před 15 roky