Kotveni krokve k venci a jeho izolace

Reklama
Kotveni krokve k venci a jeho izolace

Dobry den, stavime bezny RD a architekt/projektant navrhuje kotveni krokvi primo do vence pomoci BMF spojek. Zatim jsem se s takovymto resenim nesetkal. Je takoveto reseni mozne, popr. ma nejake vyhody/nevyhody?
Dale dost dobre nevim, jestli projektant vyresil dostatecne tepelny most ve styku krokve s vencem. Strecha je pultova, sklon 5 stupnu. Strop 2. patra bude ze sadrokartonu, nad nimz bude ulozena izolace 30 cm. Horni okraj izolace a horni okraj vence jsou v jedne rovine. Izolace tudiz nebude vkladana mezi krokve ale bude na samostatnem vodorovnem rostu.
Jak ted tedy izolovat venec? Krokev ma 26 cm na vysku, takze projektant navrhuje na venec asi 10 cm izolace, aby zustala mezi krokvemi a nad izolaci vetraci mezera. Primo pod krokvi vsak nebude zadna izolace a venec v tomto miste, tak bude "izolovan" pouze touto krokvi. Jinak obvodove zdivo bude odizolovano 16 cm izolace.
Je toto reseni schudne? Nepromrzne pod krokvi venec a cihelne zdivo pod nim az do horniho rohu mistnosti, kde by mohla pak kondenzovat vlhkost?
Diky za radu.