Jisteni teplovodniho systemu s krbovou vlozkouDobry den,
mam v RD system teplovodniho vytapeni s klasickymi deskovymi radiatory RADIK, napojene k elektrickemu kotli Protherm Rejnok 9-12 kW. Do systemu je vlozen dale krb s teplovodni vlozkou o celkovem vykonu cca 12 kW. Veskere potrubi je provedeno s trubek PEX/Al-PEX spojovane lisovanim.
Pred nedavnem se mi stala drobna nehoda, ze jistic k obehovemu cerpadlu u krbu i k zaloznimu zdroji byl z neznamych duvodu vypnut a ja sel zatopit. Behem nekolika minut se voda varila a nasledovalo ,ze otevrel pojistny ventil. Jenze ani ten to nezachranil, nasledovalo to, ze trubky se rozpojily ve spojich.
V momente kdy jsem zjistil, co se deje jsem samozrejme uzavrel privod vzduchu k topenisti, ale to uz bylo pozde.
Muj dotaz je:
Nemel pojistovaci ventil zvladnout pretlak v systemu postupnym upoustenim a tim ziskat nejaky ten cas. Podotykam, cela tragedie se odehrala behem 5 minut.
Dekuji za Vase namety.