Skladba strechy DEKtradeDobry den,
byla mi doporucena projektantem dana konstrukce strechy, prosim o komentar.
4.1. Varianta 1)
Dvouplášťová střecha se skládanou keramickou krytinou a pojistnou hydroizolací z difúzně
propustné kontaktní fólie a tepelnou izolací z PIR pro splnění doporučené hodnoty
nízkoenergetických staveb Uned = U = 0,11 W/(m2.k)
Skladba střešní konstrukce (od exteriéru):
Název vrstvy Funkce Tloušťka
Skládaná střešní krytina keramická 2) hydroizolační
(krytina) -
DEKWOOD dřevěné latě 50/30 mm nosná 30 mm
DEKWOOD dřevěné kontralatě (B/40 mm)4) 5)
mechanicky kotveny do nosné dřevěné konstrukce
+ provětrávaná vzduchová vrstva
nosná
větrací
40 mm
DEKTEN 135
difúzně propustná kontaktní fólie pro pojistné hydroizolace šikmých střech
v přesazích slepena oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou
DEKTAPE SP 1
hydroizolační - mm
DEKPIR TOP 023
tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR)
opatřena oboustranně sendvičovou folií s hliníkovým potahem
kladeno ve dvou vrstvách s překývanými sparami
kotveno pomocí kontralatí v místě krokví 3)
tepelněizolační 210 mm 1)
GLASTEK 30 STICKER
samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze
skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním
povrchu opatřen ochrannou snímatelnou fólií
parozábrana,
pojistná
hydroizolace
3,0 mm
Dřevěné pohledové palubky P+D nosná, podkladní 19 mm 2)
Nosná konstrukce střechy (krokve) ve sklonu 40° 2) nosná -
1) tloušťka tepelné izolace pro dosažení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla u nízkoenergetických budov pro střechy dle
ČSN 73 0540-2 (pro sklon střechy do 45°)
2) dle informací objednatele a dle PD
3) V případě použití desek DEKPIR TOP s rovnou hranou či polodrážkou je z důvodu tvarové stálosti PIR desek nutné vkládat do
polí mezi kontralatě „falešné“ kontralatě 60/40 mm připevněné vruty k latím (vždy do poloviny šířky pole mezi kontralatě).
4) šířku kontralatě “B“ je nutné staticky nadimenzovat
5) výška provětrávané vzduchové mezery je zvolena na základě ČSN 73 1901 – Příloha D Tab. D.1
4.2. Varianta 2)
Dvouplášťová střecha se skládanou keramickou krytinou a pojistnou hydroizolací z difúzně
propustné kontaktní fólie a tepelnou izolací z EPS 100 S. Limitujícím prvkem pro určení max.
tloušťky tepelné izolace v systému TOPDEK je dostupná maximální délka kotevních prvků, proto je
možno bez doplňkových opatření dosáhnout s tepelnou izolací EPS 150 S doporučenou
hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,16 W/(m2.k)
Skladba střešní konstrukce (od exteriéru):
Název vrstvy Funkce Tloušťka
Skládaná střešní krytina keramická 2) hydroizolační
(krytina) -
DEKWOOD dřevěné latě 50/30 mm nosná 30 mm
DEKWOOD dřevěné kontralatě (B/40 mm)3) 4)
mechanicky kotveny do nosné dřevěné konstrukce
+ provětrávaná vzduchová vrstva
nosná
větrací
40 mm
DEKTEN 135
difúzně propustná kontaktní fólie pro pojistné hydroizolace šikmých střech
v přesazích slepena oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou
DEKTAPE SP 1
hydroizolační - mm
EPS 150 S STABIL
desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu
EPS 100 S STABIL ..
kladeno ve dvou vrstvách s překývanými sparami
kotveno pomocí kontralatí v místě krokví
tepelněizolační 230 mm 1)
GLASTEK 30 STICKER
samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze
skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním
povrchu opatřen ochrannou snímatelnou fólií
parozábrana,
pojistná
hydroizolace
3,0 mm
Dřevěné pohledové palubky P+D nosná, podkladní 19 mm 2)
Nosná konstrukce střechy (krokve) ve sklonu 40° 2)