Prosím o názory na řešení několika detailů podlahy přízemního RD v tomto složení:
150 mm beton základové desky / DEKBIT AL S40 - hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie / EPS 100Z (80 mm složený ze dvou vrstev 30+50 s překrytím spár /55 mm betonový potěr / dlažba nebo plovoucí podlaha. Pod EPS budou při stěnách rozvody vody a elektro.
1. Je možné pokládat EPS přímo na izolaci bez nějaké separační fólie? Nezpůsobuje oxidovaný asfalt rozklad EPS ?
2. Občas vidím návrhy podlah s dilatačním páskem (EPS?) podél stěny. Je v daném případě tento pásek nutný k zamezení tepelnmého mostu nebo se dává jen u plovoucích podlah, kde je kladen důraz na útlum kročejového hluku ?
Děkuji za odpověď a nákres. Přesně tak to uvažujeme provést. Základová spára je v hloubce 95cm.
před 15 roky
Dobrý den. Posílám nákres řešení. Píšete , že výška vodorovné izolace je 30 až 85 cm nad terénem. Pozor na nezámrznou…
před 15 roky
Hydroizolace by měla končit na okraji desky. Je to ve svažitém terénu - v nejvyšším místě je deska cca 30 cm nad…
před 15 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.