Prosím o vaše názory na 2 varianty ohřevu TUVDobrý den,
rád bych vás požádal o komentáře ke dvěma variantám ohřevu TUV.
Ve stávající kotelně jsme měli 300l zásobník TUV s vnitřním spirálovým ohřívačem, který ve špičkách nestíhal dohřívat a byl tudíž nedostatek teplé vody.
Situaci jsme se rozhodli řešit vnějším ohřevem pomocí výkonného deskového výměníku. Stávající zásobník jsme upravili pro tento způsob ohřevu.
Firma nám navrhla a realizovala ohřev, jak je zobrazeno na přiloženém obrázku ve variante I. Dle mého názoru poněkud nestandardní, protože voda pro ohřev se bere shora zásobníku a ohřátá přivádí dolů.
Dle mých informací se obvykle se používá zapojení viz varianta II., kdy se voda pro ohřev bere na vstupu nebo ve spodní části zásobníku a ohřátá se přivádí nahoru do zásobníku pod bod odběru.
V obou variantách je za sekundárem deskového výměníku teplotní čidlo, pomocí kterého se reguluje trojcestným ventilem teplota vody na výstupu sekundáru deskového výměníku.
Zárověň je uvnitř zásobníku stávající čidlo, kterým automatika kotle zapíná a vypíná oběhová čerpadla primáru a sekundáru výměníku.
Prosím o vaše názory na variantu I.