Úprava RD - snížení energetické náročnostiDobrý den,
založil jsem toto vlákno za účelem konzultace, jak dále snížit energetickou náročnost přízemního domu, postaveného svépomocí. Stáří domu je 8let. Toto téma se stalo nyní aktuální viz. pan Laďa Jaskava a další. a zároveň by mohlo určitě pomoci dalším. Stejně jako ostatní jsem tento portál objevil pozdě a nyní bych rád napravil co jde.
Popis domu:
výchozí stav rok 2004
přízemní dům ve tvaru T, kde L je obytná část vytápěná, zbylou nevytápěnou část tvoří tech. místnost, zádveří a garáž.
zastavěná plocha 166 m2,podlahová plocha vytápěné části 110m2, nevytápěné části je 27,8m2
dům je postaven z cihelných bloků 38PD+ 5cm kontaktního zateplení orsilem. Podlaha 10cm betonu + 10cm polystyren, koupelna 5cm. Strop trámový se zavěšeným SDK izolace orsil 16cm
Okna euro, zasklení ditherm s hliníkovým rámečkem, bez argonu plocha oken obytné části celkem 20,5m2 Uw=1,55. Dveře dřevěné plocha 2,3m2
Vytápění plynovým kondenzačním kotlem do radiátorů, teplotní spád 70/50 + podlahovka v koupelně. Vypočítané ztráty pro vytápění při -15C 7 kW.
Dům obývají dvě osoby. Spotřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody rok 2005 12,8 MWh. Náklady na vytápění a ohřev teplé vody 11556Kč, elektřina sazba D02 cca 5000 Kč Topení na 21 stupńů od 9 do 21 hod v noci na 20 stupńů celý týden.
Současný stav - provedené úpravy
byla navýšena izolace stropu na 26 cm a na nekryté terase na jihozápadě byla vybudována zimní zahrada 24 m2. Byl snížen teplotní spád na kotli na 40/30 zdůvodu využítí tepla kondenzace spalin a snížení cyklování kotle.
Současná spotřeba na vytápění a ohřev teplé vody 10,5 MWh( 11981 Kč) a 2,46 MWh (11652 Kč) elektrické energie. Celkem za energie 23633Kč. Denní průměrná spotřeba plynu na topení(odečteno na měřidle) byla v období leded a únor 2008 5,2 m3 plynu, přičemž v létě, bez topení, vychází spotřeba plynu na ohřev vody 0,5 m3 pro dvě osoby.
Problematická místa domu:
zateplení podlahy - úprava neproveditelná
dveře - bez celoobvodového kování , jen s dodatečným těsněním zkroucené -tepelně izolační parametry mizerné.
okna- tepelně izolační parametry nic moc, problém rosení (hliníkový distanční rámeček, tepelný most nevhodnou hliníkovou okapnicí bez přerušeného tepelného mostu)
navýšení izolace stropu- jednoduše proveditelné
navýšení izolace zdiva
zateplení základů
řešení tepelného mostu u zdiva pod pozednicí
instalace věrání s rekuperací
Výše je seznam hlavních problematických míst domu, které bych se rád pokusil nějakým způsobem řešit a které by měli přispět k dalšímu snížení energetických ztrát domu.
Předem upozorńuji,že prodat dům nehodlám, i když vím, že by to bylo nejlepší řešení a místo toho postavit dobrý NED nebo pasiv.