Zdravím,
TS nepodpivničeného podkrovného RD s užitočnou plochou 242m2, fasáda 22cm EPS, strecha 32cm vaty, podlaha 15cm EPS, základy 10 XPS, trojsklo Uw0,9, rekuperácia s dohrevom pri -13°C podľa projektanta sú:
prestupom: 3990W
vetraním: 3876W
infiltráciou: 3365W
celkové TS domu s vetraním 7886W
celkové TS domu s infiltráciou 7189W
Keďže sa ako TS vo väčšine prípadov spomína jedno číslo - poraďte mi ktoré? ja by som zobral TS s infiltráciou a pridal k tomu straty vetraním upravené o účinnosť rekuperácie, čo by mohlo byť niekde na úrovni 8 - 8,5kW ?!?
4 odpovědi