Dobrý den ve spolek,
máme menší problém se stropem v obývacím pokoji kde je z části hurdiskový strop (pod zasunutou lodžií/balkonem 1200mm hurdis + 3x220 noník I nesoucí zasunutý štít, celkem tedy cca. 1500mm stropu) a zbytek je trámový dřevěný se zavěšeným SDK. Na dřevených trámech jsou připevněny CD profily pomocí krovových závěsů, ale teď nevím jak přejet přes traverzy+hurdis (1500mm) a ukotvit do nich CD profily. Měl jsem v plánu přímé závěsy na hmoždinky do hurdis, ale z technologického postupu montáže hurdis stropů není doporučeno na hurdis nic zavěšovat. Potřebuji vyvěsit plochu 5250x1500mm. CD profily by měli na jedné straně být v UD profilu na druhé (cca. po 1500mm) na krovovém závěsu zavěšeném na stropním trámu, někde uprostřed přímý závěs do hurdisky ???

Co vy na to ? Děkuji za nápady ...

P.S: CD profil by měl být doražený přímo na hurdis a níž jít nemůžu, už takhle vychází světlá výška stropu od čistého betonu 2510mm k plánovanému SDK.