Výpočet tepelných ztrátDobrý den,
prosil bych o radu. Snažím se spočítat tepelné ztráty domku, ve kterém bydlím. S výpočtem není problém až na jeden detail a tím je strop pod půdou, kterou nevytápím. Strop je trámový s omítnutým podhledem a prkennou podlahou navrchu.
Jde mi o to, že vzduchová dutina mezi trámy, ve výpočtu působí jako izolant. Někde jsem našel, že lambda vzduchu při 20 C je 0,0259 W/mK. To je o 36 procent lepší než klasický polystyren. Realita je ovšem taková, že vzduch na nevytápěné půdě ochladí i dutinu mezi trámy (skrz mezery mezi prkny a škvíry)
Chtěl bych strop zateplit položením dvou vrstev Orsilu Uni 2x80 mm. Po řádném položení této vrstvy by se již neměla dutina mezi trámy ochlazovat a mohl bych ji s jistotou použít jako izolant.
Nejsem si ale vůbec jist jestli neni někde háček. Také jsem někde četl, že lambda vzduchu závisí na jeho proudění. Já se domnívám, že by tam k žádému proudění docházet nemělo.
Je to zmatek. Prosím o radu jak k tomuto detailu přistupovat.
Diky moc
Marťas