Rekuperácia - štrbina pod int. dveramiZdravím,
dokončujem novostavbu RD s rekuperáciou a riešim o.i. aj odvetrávanie vzduch z jednotlivých miestností. Teória pozná dve riešenia: zabezpečí sa ca. 8-10mm škára pod dverami (žiaľ bez možnosti ovládania - priškrtenia vetrania), alebo sa inštaluje v spodnej časti int. dverí mriežka s ovládaním, čo je potenciálne pomerne neestetické.
Zaujímal by ma váš názor na iné riešenie: prevŕtanie priečky v blízkosti dverí ca. D = 9cm (vraj to vedia spraviť remeselne na úrovni) s následným osadením mriežky s ovládaním. Prierez by bol oproti štrbinovému vetraniu zachovaný:
0,8cm x 80cm= 64cm2 = pi x r2......r = 4,5cm. Jednak je to ovládateľné, viem to ľubovolne maskovať, netreba rezať otvor do dverí... . Čo vy na to?
Skúsenosť užívateľa Duplex RD z CZ:
"Průvan
...
Zvolili jsme nejjednodušší variantu mezer mezi dveřmi a prahem. V projektu od architekta uváděná škvíra 20mm, kterou jsem dodržel, se ukázala jako velká, pod dveřmi při vypnuté jednotce nepříjemně protahuje a díky zvolenému řešení proudění nelze regulovat. Firma Atrea nyní doporučuje 10mm, u ložnice jen 8mm. Průvan při zemi není dobrý pro děti, které si tam hrají.
Namísto doporučované škvíry mezi prahem a dveřmi bych dnes určitě instaloval těsně doléhající dveře, v jejichž spodní části by byla regulovatelná výklopná klapka (rovněž z masivního dřeva). Ještě je možným řešením regulovatelná mřížka do dveří, v literatuře jsem jako jednoho z výrobců objevil firmu Renson, zvolené řešení však není esteticky zcela jednoznačné a do masivních dřevěných dveří se plechová mřížka příliš nehodí.
Mirek Hřebecký"
Neviem odkiaľ som to splašil, ale zjavne existuje dôvod prečo sa danou problematikou zaoberať !