Dobrý den,
v rámci volby topení a ohřevu TUV jsem si vyspecifikoval dvě varianty:
- teplovodní podlahové vytápění, solární ohřev TUV (panely + 300 l nádoba), větrací jednotka s pasivní rekuperací
- teplovodní podlahové vytápění , jednotka Nilan VP18 (větrání + ohřev 180 l TUV)
Vypočtená tepelná ztráta domu je 3 kW. Pro ohřev vody uvažuji 4380 kWh/rok (vycházím z tabulky https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v… 180 l, také z prům. příkonu jednotky Nilan 0,5 kW a ze nynější spotřeby naší rodiny v bytě). Pro solární ohřev jsem tuto hodnotu zmenšil na 1/3, zbytek by mělo ohřívat slunce (viz. druhá tabulka)
V první tabulce jsem se snažil vypočítat topný výkon jednotky Nilan pro 2 stupeň ventilátoru. Vycházel jsem z dokumentu umístěného http://www.nilan.cz/index.php?option=com… (příkon * COP). Poslední sloupec je dodatečné teplo, které je nutné dodat do domu (po odečtení výkonu pro ohřátí TUV a topného výkonu jednotky) elektrokotlem. V tomto dokumentu je také uvedeno, že příkon spotřebiče (prům. 0,5 kW) stačí pro plný ohřev TUV.
V druhé tabulce jsou provozní náklady obou variant. Je počítáno z 1,5% nárůstem ceny el. energie (věštění z křišťálové koule). Pro výpočet spotřebované energie pro topení jsem vycházel z tabulky https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v… (ponechal jsem standardní délku topného období (i když pro tento dům bude asi kratší)) a navazující tabulky https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v… (elektřina přímotop) Vychází mi, že provoz jednotky Nilan je kupodivu trochu levnější, než solární ohřev.
Prosím o Vaše připomínky k výše uvedeným úvahám a výpočtům v tabulkách. Ulehčí mi to konečný výběr, který musím v nejbližší době provést.
Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie na vytápění a ohřev vody GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a…
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a…
343 odpovědí
Zobrazit všechny reakcezdravym vas viemi prosim vas niekto poradit ako spravne nastavit vp18k pretoze mam pocit ze meprivadza tepli vzduch aj ked mam v rezime prednost privod a v manuali co sme dostali tak tam nieje ako spravne nastavit jednotku.A este preco si samo zapina rekupercku voci programu ktory mam naprogramovany inak dsakujem za odpoved.
Najlepšie je od-konzultovať to priamo s Nilanom. Každý máme iné potreby. My, napr. preferujeme veľa teplej vody, ale bez priameho ohrevu špirálou a máme to nastavené takto:
Dobry den,
rad bych se zeptal, zda jste se jiz rozhodl? Popripade jake jsou Vase zkusenosti? Zohlednil jste nejak ve Vasich vypoctech i vstupni investici do obou systemu? Pokud jsem tomu dobre porozumel porovnaval jste pouze provozni naklady obousystemu.
Stoji totiz pred obdobnym rozhodnutim.....
Dekuji predem za Vasi odpoved.
dotaz pro pana Sperla:
lze na Nilan VP18 ziskat dotaci na tepelne cerpadlo?
Predem dekuji za odpoved.
Dobrý den, můžete se někdo vyjádřit k následujícímu výpočtu ?
tepelné ztráty objektu TZ = 1,5 kWh (bez větrání) při deltaT=30°C (-15,15), vnitřní objem 343m3, vytápění el.podlahové
Větrací TČ Vitocal 160a vodu o objemu 285 litrů z 15°C na 45°C při teplotě nasávaného vzduchu 15°C a při objemovém průtoku 250m3/hod ohřeje za cca 7hodin.
tzn, že za 7hodin dodám do objektu 1,5*7=10,5 kW el.energie na vytopení objektu podle TZ a za tu dobu ohřeju celkem 343*7=2400m3 vzduchu
TČ mi za tuto dobu 7hodin odebere 250*7=1750m3 vzduchu, což je vlastně ztráta větráním, která je
1290/3600*1750/2400*30=7,839 kW a kterou musím do objektu opět dodat el.topením abych udržel uvnitř 15°C
a samo přitom spotřebuje 0,45*7= 3,15 kW el. energie na vlastní provoz.
Tzn, že TČ vyžaduje pro svůj provoz dle podmínek výše přísun energie 7,839+3,15=10,99 kW
El. bojler pro ohřátí vody z 15°C na 45°C při spirále 1,52kW (tepelný výkon vitocalu 160a), ohřeje vodu 286 litrů taktéž v cca 7mi hodinách a spotřebuje celkem 10,1 kW el.energie
Zhodnocení: kde je ta úspora ohřevu přes uvedené TČ ? Dle výpočtu výše pokud jsem neudělal chybu, ta úspora není nikde. Pořád se o tom mluví v diskuzích, jedni říkají že to jde a jiní že nejde, ale nikdo to nikdy neprokázal, nespočítal ani z praxe nedokázal.
Než budete diskutovat různé varianty, tak shrnu:
- podle mě to určitě finančně výhodně nejde v zimě při deltaT=30°C a větším a bez započítání tepelných zisků (solární okny, osobami, vařením apod), které stejně negenerujete když nejste doma a teplou vodu potřebujete hned jak se vrátíte domů.
- zrovna tak to nepůjde u domů s vyššími TZ, zde je spíše model horšího pasivu
- kde to jde lépe až snadno podle podmínek je v létě, kdy máte teplo zadarmo a navíc si tímto TČ můžete také chladit (v případě cirkulace)
- pokud máte provozně levnější vytápění než el.topné fólie v podlaze
Kéž bych se ve výpočtu výše mýlil, protože nad větracím TČ jsem taktéž sám uvažoval. Ještě to budu muset řádně prozkoumat ve vztahu k celoročnímu provozu, než udělám závěrečnou čáru.
Také by bylo zajímavé to přepočítat pro 20-22°C vstupní vzduch, ale bohužel u 160a nejsou žádne grafy, kde by se dal odečíst pracovní bod a zjistit za jak dlouho TČ vodu ohřeje. Čekám podnětné náměty.
Jsem s pozdravem Marek
Souhrn nákladů na topení za říjen, listopad a prosinec.
říjen - 1/2 kubíku dřeva kachlová kamna = 350 Kč + 96 kW el. za TČ podlahové topení
listopad - 1/2 kubíku dřeva = 350 Kč + 171 kW el. za TČ
prosinec - 1 kubík dřeva = 700 Kč + 614 kW el. za TČ
Vytápíme na 22-23°C obývací místnosti a 18-19 ložnice.
TČ NIBE FIGHTER 600
Přeji všem vše nejlepší do nového roku.
Nasiel som čosi podobné,vlastne koncept kombinácie zdrojov :http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/…
Zaujímavé sú hlavne grafy kolko krorý zdroj energie v celkovej spotrebe dodá.
je to zaujimavy koncept... naozaj nepouziva rekuperator a teplo setri pomocou TC na odoberanie tepla z odvetravaneho vzduchu... lenze tu si treba vsimnut dalsie komponenty- vyzaduju sa trubicove vakuove kolektory a krbokachle na peletky. uspora energii je vyrazna, ale navratnost investicii nulova.
Pánové, snažím se pochopit čísla v tý tabulce a přiznám se, že si nejsem úplně jistej. Laicky tomu rozumim, že do toho Nilanu dodám 500W a on mi dá 500W do ohřevu vody, zajistí 100% rekuperace a ještě pár procent zbyde na krytí ztrát prostupem díky využití kondezačního tepla. Do normální rekuperace nic dodávat nemusím, tepla se mi vrátí jen 80-90%, vodu si musím ohřát v bojleru stejnými 500W, ještě dohřát vzduch 60W a žádný% navíc nezbydou. Ventilátory nepočítám, jsou u obou. Energii odpadního vzduchu taky nepočítám, do obou rekuperaček vstupuje stejný množství odpadního vzduchu 80-90m3/h, který jsem musel v obou případech stejnou investicí ohřát. Nic mě nenutí větrat víc. V zimě velký efekt nevidím, ikdyž nechci Nilanu křivdit. Zajímavější to bude v létě, kdy už na primáru netopím a přecházím do řežimu klasickýho TČ. Dobrej je ten nápad s chlazením a kondezátorem ve vodě. Když se to všechno nastrká do jedný bedny nakonec proč ne.
Pochopili ste to spravne. Lepsie sa to uz vysvetlit neda. Je to to co som sa snazil vysvetlit p. Sperlovi a on sa stale odkazoval na nejake ocenenia. Hlavny rozdiel je v cene zariadenia a v jeho zivotnosti. V oboch pripadoch je to lepsie u rekuperacie.
Ne každý si ale zvládne vyrobit rekuperační jednotku doma sám. - s tim souhlasim a dodam,vcetne rozvodu VZT.
Pánové vy mi tady motáte hlavu. To se budu rozhodovat ještě 10let jestli a jakou rekuperaci... :-))) Pan Šperl měl vždy logické a technicky správně doložené, z praxe ověřené poznatky, ale tentokrát mi přijde, že nemá pravdu. Že by propadl nějaké obchodní politice Nilanu ? Pana Kocinu jsem si zase dříve zařadil jako průkopníka rekuperace, a teď se odchyluje spíše k solárům... ale možná je uvádí spíše jako lepší variantu pro ohřev vody než Nilan.
Myslím, že řešený problém v rozdílu účinnosti rekuperací nejlépe vyjádřil pan Chovan, a to použil rekuperátor svojí konstrukce s nižší účinností, ale také nižší pořizovací cenou.
Pánové, to připadá jenom mě nějaký divný ten překlad z němčiny(protokol zkušebny) - mně to přijde, že překládal básník a nikoliv technik. A stále mi není jasné kde vezme Nilan nějakou energii na ohřev vody, když podle protokolu měření zkušebny "zčásti pokrývá ztráty prostupem"??
Přijde mi, že se pan Šperl nechal zatlačit někam kam nechtěl a bojuje s ostatními o výhody v řádu jednotek procent. Já bych viděl, možná se pletu, výhodu aktivní rekuperace v kompaktnosti - a to je podle mě i cesta programu Nilanu, zbavím se protiproudého výměníku a nahradím ho TČ, které V LÉTĚ bude chladit a přitom ohřívat vodu. Podle mě zbývá dořešit otázku ceny!!! Ale pokud se lobby Nilanu podaří prosadit stroj jako TČ na dotace (někdo tu psal, že se na tom pracuje) tak to bude zase jinak. Máte někdo nějaké nové informace?
Tak pište své názory dál, třeba mi to pomůže v rozhodování.
A stále mi není jasné kde vezme Nilan nějakou energii na ohřev vody, když podle protokolu měření zkušebny "zčásti pokrývá ztráty prostupem"??
Mam dojem ze to bude elektricka energia vlozena na chod TC. Ale ak je to tak, je rovnako dobre pouzit dostatocne ucinny rekuperator a priradit elektricku spiralu na priamy dohrev vzduchu.
Proti TC nic nemam, ale postupom casu stale viac zistujem ze moc dobre nedokaze to co potrebujem. Mozno sa v buducnosti dozviem nieco co ma zvykla spat k TC ale rozhodne nie k systemu co ponuka nilan. Aby som pokryl energeticke poziadavky cisto pouzitim odpadoveho vzduchu to by som ho musel ochladzovat na teploty okolo -80 - -100 stupnov... Zvacsenie prevetravaneho hodinoveho objemu nepripada do uvahy.
Ta první tabulka je ale úplně špatně!!! A to nemám na mysli chybné jednotky (kW místo W).
Pane Šperle, nemyslíte, že by bylo fér na toto pana Hýbnera upozornit dřív, než mu jednotku (s tou zázračnou slevou) prodáte?
Obecně mě docela překvapuje, že na to tady pana Hýbnera nikdo ještě neupozornil. Vidím že zde opět budu za "rebela a odpůrce Nilanu" já. :-(
Tak tedy do toho:
Čísla, která jste použil v první tabulce jako COP tepelného čerpadla pro vytápění, jsou ve skutečnosti COPem tepelného čerpadla pro rekuperaci, tj. při teplotě na vstupu rovné pokojové teplotě, tj. počítá se s tím, že jiný topný systém tento vzduch už ohřál a energie na tento ohřev není započítána. Proto jsou v tabulce v dokumentu ještě další sloupečky, které tuto energii započítávají a říkají, kolik procent odpadního tepla dokážeme znovuvyužít. Tak jako celý dokument se ale i tyto sloupečky týkají pouze větrání, nikoliv vytápění či přípravy TUV.
Protože porovnáváte s jinou sestavou, součástí které je také větrání s rekuperací, v podstatě můžete vzít z dokumentu sloupeček s názvem "očištěný stupeň využití" a porovnat ho s účinností rekuperačního výměníku vybrané jednotky. Protože posuzujete dům s velmi nízkou tepelnou ztrátou, doporučuji také přepočítat faktory hodnocení - v dokumentu je uvačováno s příliš dlouhou topnou sezónou. Výsledné hodnoty budou celkem podobné, tj. z pohledu větrání je na tom jednotka Nilan podobně jako běžné větrací jednotky bez TČ.
U přípravy TUV je situace zdánlivě lepší, protože v létě ji jednotka opravdu připravuje s uvedeným topným faktorem větším než 3. Jenže v přechodných obdobích topný faktor klesá a v zimě je roven jedné a Vy zde srovnáváte se solárním systémem, který má celoroční průměrný topný faktor 3, tj. ani zde nemůže být Nilan úspornější...
Vidím že zde opět budu za "rebela a odpůrce Nilanu" já. :-( - urcite nebudete :-)
jsem s vami.
podivejte se na tuhle hracku za 83 000kc s DPH.pro muj barak naprosto idelani.jak topeni,tak solarka i s topenim.
jen je to vzduch a ja potrebuji zem.pokud by ta sranda byla za dotace,sel bych do toho.
mam ale rozjednany jine veci.
http://www.viessmann.cz/cs/products/Heat…
týkají pouze větrání, nikoliv vytápění či přípravy TUV. - tahle hracka to resi :-) vcetne solarek.
nemam solarka jeste zmapovany za cely rok a tak nemuu soudit jak do teplotni bilance zasahnou.rozhodne ale vim na ohrev TUV.to uz mam spocitany.
vytapeni domu je cca 150dni a to si dam radeji rezervu.protoze nekteri povazuji vytapeni i treba 5kWh za den.
me by spis zajimaly vase okna a bilance pasivnich zisku.predpokladam,ze v soucasnosti asi nic moc :-(.priklanim se k tomu,ze jsem svoje okna ja J nemel delat tak velky,ale zmensit je.tedy alespon na vysku.preci jen nejsme v Alpach.tam by to snad opodstatneni melo.
v nasich podminkach CR je nesmyslem verit pasivnim ziskum v bilanci skel.praxe se mi potvrdila naprosto stejne jako v pripade pana Jindraka s jeho PD. to mam kuchyn a obyvak cca 15m2 skel !jen to musim dotapet.
i kdybych to tenkrat vedel,tak bych to udelal stejne z duvodu mnozstvi svetla a hlavne vyhledu.zimni zahradu mam v dome :-)
Možná pro Vás při rozhodování bude hrát roli i fakt, že na Nilan VP18 K má nyní 30000 Kč slevu. Včera jsme to jako prodejci dostali potvrzené mailem.
Jak ti projektanti vůbec počítají tepelné ztráty domů?
Lidé tu píší, že mají spočítáno 3kW/-15*C, ale při běžné zimě mají spotřebu 6kW. Já mám zase v projektu 15kW/-15*C, ale elektrické vytápění mi běží na 2kW při -5*C nebo 4kW při -10*C (průměrnou teplotu -15*C po více dní jsem za 3 roky ještě nezažil). To probíhá tak, že se projektant podívá zkušeným okem na plány a řekne si "tak tohle by mohlo mít asi tak 5kW."???
Tak způsob výpočtu je přesně daný. Rozdíl může dělat výměna vzduchu (někdo větrá víc, někdo vůbec a někdo má rekuperaci), chyba při stanovení zisků osvitem, ale hlavně technické provedení stavby a izolace. Papírově je to jednoduché spočítat, ale když zedník špatně zazdí okna nebo odfláknou stropní izolaci, tak obzvlášť u ND nebo pasívu to udělá desítky % rozdílu.
Dobrý den,
děkuji všem diskutujícím za připomínky, které mě posunuli zas o kousek dál.
To „boření mýtu“ beru z přiložené tabulky ale zároveň jsem k němu také trochu skeptický, protože s odstupem času se mi to jeví jako „přesný výpočet s nepřesnými čísly“. Jak již jsem psal, přiblížila se doba konečného rozhodnutí a vykrystalizovali tyto dvě varianty. A já hledám sebemenší argument pro jakoukoliv z nich, abych si výběr mohl zdůvodnit. Proto vznikla tato tabulka provozních nákladů obou verzí. Úmyslně jsem zatím zanedbal pořizovací ceny, protože to je další kritérium při výběru, na které budu brát na zřetel, ale nechtěl jsem míchat jablka s hruškami. Ale jinak to skoro vychází zhruba stejně:
- Solár 100000 Kč – 55000 Kč dotace + 45000 Kč větrací jednotka s výměníkem = 90000 Kč
- Nilan VP 18 160000 Kč – 50000 Kč dotace (ještě nejsou v seznamu jako t.č. ale prý se na tom pracuje) = 110000 Kč
Co se týká domu, je to dvoupodlažní objekt (zatím ve fázi hrubé stavby) se zastavěnou plochou 107 m2, zdivo je z VPC, okna trojskla (UW 0,8), bude dostatečně zatepleno (podlaha 25 cm, zdivo 30 cm, střecha 50 cm), takže budu výpočtově atakovat hranici PD (a těšit se na příspěvek z dotací). Výpočtová ztráta je 2,46 kW, pro svoje potřeby jsem jí povýšil na 3 kW, ale máte pravdu možná bych měl počítat ještě s větší, z důvodu možných chyb při realizaci (snažím se jim předcházet). Z tohoto důvodu jsem se nakonec rozhodl pro teplovodní podlahové topení s nízkým teplotním spádem (35/30). V případě jakékoliv teplotní nepohody se dá zvýšit teplota topné vody, tedy zvýšit tepelný výkon přiváděný do domu.
Bohužel mojí chybou mám v techn. místnosti místo zhruba 70 cm x 70 cm (+ manipulační prostor), takže to je tak na nádrž 300 l, nebo jednotku Nilan VP18.
Celoroční solární ohřev vody (nebo dokonce přitápění) nemůžu mít z důvodu nemožnosti maření letních přebytků (bazén neplánujeme). Proto uvažuji pouze o možnosti max. 2/3 pokrytí ohřevu TUV.
Ohledně bilance TUV se mi naopak trvalý ohřev vody příkonem 0,5 kW jeví jako lepší. Za 12 hodin se ohřeje 180 l vody příkonem 0,5 kW zhruba o 28,5 0C. Pokud budu uvažovat 12 hodinový cyklus potřeby vody (ráno/večer) mi vychází, že mám k dispozici pokaždé (pro ranní a večerní použití )180 l vody o teplotě 30 0C a sytém zůstane v rovnováze. Smícháním 180 l vody o teplotě 55 0C se 180 l vody o teplotě 5 0C dostanu 360 l vody o teplotě 30 0C . 180 l zůstane v nádrži a má 12 hodin na to, aby se ohřálo zpět na 55 0C a 180 l vody mohu použít. Pravidelné zvýšení teploty kvůli legionelle je nutné provádět v obou systémech, takže jeho ekonomický vliv jsem si dovolil zanedbat.
Ohledně doporučení na jednotku Nibe Fighter zvažoval jsem použití modelu 640P, ale přívod čerstvého vzduchu do domu je decentrální (ventily z venku do jednotlivých místností), proto jsem si vybral jednotku Nilan VP18, která má centrální přívod.
Omlouvám se, že jsem to všechno smotal dohromady nereagoval jsem na jednotlivé příspěvky, ale přišlo mi to přehlednější.
Milan Hýbner
připravovaná výroba pro vytápění větrání ohřev vody tuv i pro podlahovku Air Tech 3 (řada 3-12)- viz www.frigotech.cz
Řešil jsem podobné dilema před půldruhým rokem. Stavěl jsem domek v malé vesničce nedaleko Rokycan. Sluneční podmínky byly na hraně, jedná se o novou satelitní čast ve Veselé. Dům mám postavený systémem Medmax. Centrálu Nilanu mám za humny a to asi při rozhodování pro VP18K bylo dost významný. Nejsem zběhlý ve výpočtech, pletou se mi Watty a Watthodiny a Watty na m2, neumím počítat v Kelvinech a záporný exponety mě dost matou. Přistupoval jsem k tomu po selsku, zajel se poradit do Plzně (mám to tam 20 minut) a taky navštívil jiné lidi který stavěli pasivní domy. Zjištění bylo takový, že skoro každý topí v domě dvojnásobným i větším výkonem, než udávají výpočty v projektu. Srandu jsem zažil u pána, který netopil, protože má pasivní dům a uvěřil a sám sebe přesvědčil, že to vytopí svícením a vlastním teplem. Manželka si tam nesundala ani čepici natož kabát. Jakmile jsme sedli do auta,, první co řekla bylo táto zatop, nebo to odmarodim. Po těchto zkušenostech jsem do domu dal přímotopy o výkonu 15kW a krb a to máme tepelnou ztrátu do 5 kW. Rekuperaci mám Nilan VP18 a celkové účty za elektřinu za rok nepřelezly 30tis. Kč. V krbu jsme topili jen o loňských vánocích, jinak na to není čas a je od toho nepořádek. Jsme běžná čtyřčlená rodina. Teplé vody máme dost a spotřeba elektřiny jako jediné energie nás taky neděsí. Neumím spočítat, jestli by solární panel byl pro nás lepší, nám to takhle vyhovuje. Cenově jsme zaplatili za VP18K necelých 140tis. Kč. Rozvody máme ve stropě zafoukaný 30cm izolace. Ty nemám spočtený samostatně, protože jsme to platili i s tou izolací. V čem já vidim ještě jednu výhodu, je letní přichlazení. Stavitel nám říkal, že betonové domy chladit nemusíme. Skutečnost byla jiná. V létě bylo v domě bez zapnutého chlazení nepříjemný horko. Možná jsme se jen namlsali chlazením a vydrželi bysme to jako jiní i bez něj, ale je to opravdu pohoda. Spali jsme párkrát u našich v Rokycanech, když byli na dovolené a tam byl ten přechod do horka poznat okamžitě. Moje úvaha je taková, že solární systém by mi sice ohřál vodu na mytí, ale zase bych musel utrácet za chlazení, proto jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Možná to není nejekologičtější, zase si říkám, když nebudu spotřebovávát elektřiny díky TČ tolik, i to je můj příspěvek . Možná jen výmluva.
Dobrý den
Pokud jste postavil finální výběr pouze z těchto dvou variant, tak pravděpodobně jste ostatní možnosti vyřadil již dříve. Protože uvádíte tepelné ztráty domu jen 3kW, lze očekvat že dům je kvalitně zateplen. Bez bližších informací jako je tepelná setrvačnost objektu, akumulace, atd. lze težko říct jaká bude finální délka topného období u Vás - co je jisté, je že bude významně kratší, pokud je objekt rozumně osluněný a počítáno s akumulací uvnitř budovy, zkracuje se topné období oproti výpočtovému řádově o 20-30 procent. Chce to ale přesněji spočítat, pokud chcete dělat nějaké závěry o výhodnosti jednotlivých variant vytápění.
Osobně bych doporučuji využití solárních kolektorů pro ohřev TUV a současně tento zásobník použít jako akumulační zásobník v topné sezoně. Zásobník určitě větší než Vámi udávaných 300 litrů (zase chce to spíše spočítat odhadem cca 600 litrů (jinak určitě 2/3 pokrytí TUV kolektory nezískáte. Zásobník umístit uvnitř budovy tak aby jeho tepelné ztráty byly ziskem pro samotnou budovu.
K podlahovému topení - hlavně mít správně výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností, volit spíše nižší teplotu topné vody pro maximální účinnosti a v přízemní budově i snížení ztrát podlahou.
Pokud se nerozhodujete jen dle financí, tak pořízením solárních kolektorů děláte něco pro budoucí generace, tento dobrý pocit u tepelných čerpadel bohužel mít nebudete.
Nevím, co čekáte za odpověď. Solárem celoročně ohřev nepokryjete a pokud ano, je problém s letními zisky (pokud není bazén). Ohřev pomocí TČ má nevýhodu v nutnosti celoročního provozu a většinou nutnosti dohřevu. Nepočítáte vstupní ceny zařízení. Odkud berete to "boření mýtu" o výhodnosti soláru oproti TČ? 0,5kW Vám ohřev TUV rozhodně nepokryje - je to papírový výpočet rozpočítaný do 24hod. Spotřeba vody je v reálu dost jiná - nárazově ráno a večer. Požadujete rekuperaci, ale vytápíte podlahovým topením - pokud chcete využít odpadní teplo, vhodnější se mi jeví TČ s rekuperací - např. Nibe Fighter, ale jsou i levnější.
Kalkulace bude zřejmě trochu jiná - při 100% krytí ohřevu letním provozem soláru se na 2/3 ročního krytí ohřevu stěží dostanete. Na druhé straně 0,5kW Vám na ohřev stačit nebude, takže můžete významně dohřívat - také byste občas měl, kvůli legionelle... Celkově je málo parametrů na stanovení výhodnosti.
Dobrý den,
byl jsem zvědav na reakce, protože se mi zdálo, že bořím mýtus o nevýhodnosti použití tepelného čerpadla oproti solárnímu ohřevu v RD a zatím nic. Samotného mě výsledek srovnání velmi překvapil. Proto bych Vás chtěl poprosit, jestli by se někdo mohl k tomuto problému vyjádřit, protože doba volby jednoho ze systémů se blíží a já zatím tápu.
Jako možnou oblast chyby ve výpočtu vidím tabulku 1, ve které jsem provedl výpočet topného výkonu jednotky Nilan pro jednotlivé venkovní teploty a z něho jsem odvodil energii potřebnou na doplňkové topení. Jak jsem již psal, vycházel jsem z dokumentu umístěném na serveru dovozce a nejsem si zcela jist, že jsem ho uchopil zcela přesně.
Děkuji
Milan Hýbner
nemuzu podat presne informace nemam ohledne solarek uzavreny cely rok.
solarka na TUV mam od 17.6.2009.
tuv jsem mel od te doby do konce rijna.od listopadu jsem s nimi najel na topeni.jak se budu vyvijet jaro zatim nevim.bracha ma solarka 3 roky a maximalne je spokojen.ma ale deskace a ja mam HEAT PIPE.vykony jeho solarek a svych nemam jeste zmereny.je porad pod mrakem.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.