Opět ekvitermní regulace

Rubriky:

Reklama
Opět ekvitermní regulace

Dobrý den, mám následující problém,
mám turbokotel vaillant 12kW a na místo prostorového termostatu jsem nechal dát ekvitermní regulaci. Topenář nastavil sklon křivky na 1.0 s tím, že bych to měl jet bez vlivu prostoru ( lze to vypnout ) . To znamená, že voda se nahřívá pouze podle teploty venku a vracející se vody. Zdá se mi však poměrně divné, že kotel dost často spíná - cca každých 5 min ( teplota venku -2 ). Dříve s prostorovým termostatem rozhodně tak často nespínal. Je možné že by byla křivka špatně nastavena ? Dále nevím, zda má oběhové čerpadlo běžet stále, ale nyní chvíli po kotlu vypne taky. Je nějaký "jednoduchý" postup, jak zjistit zda je vše ok ?

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

4 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.