pojistovaci armaturaDobry den
mel bych dotaz na odborniky ohledne dohrevu teple vody .
Jsem spravce budovy skoly - v NU(napojovacim uzlu) mame zarizeni (viz schematicke zapojeni ) ktere slouzi k mereni teple vody .Voda ktera zajistuje dohrev je z CZT a ma max teplotu 52-55°C
Jde o system, ktery umoznuje cirkulaci teple vody ve vetsich objektech a abychom nemuseli montovat vodomery na kazdy vytok slouzi prave tahle sestava. Problem je v tom ze tato mistnost je volne pristupna pro jednu tridu a nekolikrat se me stalo ze nektery vtipny zak odstavil nektery z kulovych kohoutu .Nasledne jsem zacal pri odchodu vypinat cerpadlo(aby nedoslo ke spaleni) . Tato vnitrni cirkulace pro skolu vsak pres noc vychladne na cca 25°C kdyz to rano spustim - dochazi k postupnemu nahrevu - ovsem uz se me za tu dobu 4x stalo ze doslo v brzkych rannich hodinach k prasknuti potrubi - vzdy na jinem miste soustavy -1x na miste pozinkovaneho potrubi 1x mosazna prechodka a 2x plastove potrubi PPr.
Kdyz jsem nad tim hloubal dosel jsem k tomuto zaveru . Voda se rano zacne nahrivat z 25°C vys , pricemz v casnych rannich hodinach jeste nedochazi k odberu teple vody cimz dochazi k enormnimu narustu tlaku - provozni tlak z CZT je cca 450-520kPa.Rozvod je dlouhy cca 450-500m
Proto se ptam nemela by byt na vnitrnim okruhu teple vody pojistovaci armatura , ktera by tomuto zabranila ?
dekuji za odpovedi