Rozdíl v energii na ohřev TUV (ztráty?)

Rubriky:

Rozdíl v energii na ohřev TUV (ztráty?)

V paneláku, 8 pater, byl zjištěn rozdíl v množství tepla na přípravu 1m3 TUV mezi vchody A a B jako A=2,7B MJ/m3. Vchod B je osazen 2,5 m3 s trubkovým výměníkem s ruční izolací. Vchod A nahradil výměník typu vchod B duplikátorovým nerezovým výměníkem cca 600 l s izolací PUR pěnou.
Měření spotřeby tepla se v obou vchodech provádí přímo na topné vodě (teplota vstup, výstup, průtok).
Oba vchody mají zrekonstruované stupačky a vratky se stejnou izolací (Miralon).
Ve vchodě A byla zjištěna závada na regulaci průtoku topné vody podle teploty TUV,takže průtok topné vody byl stále maximální. Teplota TUV byla cca 70-80°C.
Teplota TUV ve vchodě B byla regulována na cca 50°C.
Uvažuji-li rozdíl teplot TUV mezi vchody A, B max 30°C a předpokládám že ztráty na výměnících budou podobné a izolace rozvodu a vratky jsou stejné, vychází ze ztrát poměr koeficientů prostupu tepla trubkou a izolací 2,5. Je to reálná hodnota?
Je možné, aby rozdíl teplot TUV cca 30°C způsobil ztráty ve stejných rozvodech 5násobně?

Děkuji za odpověď