termostat pro podlahovkuDobrý den, nevím jakou zvolit vhodnou regulaci k teplovodnímu podlahovému vytápění, zdroj kondenzační kotel therm 28KDC s opentherm komunikací. Máme čidlo v podlaze+ ekviterm venku. Bohužel ale opentherm komunikace nám přivodila problémy- i přes nastavené max. topné vody 45stupňů a nastavenou teplotu v místnosti na 19stupnů se stalo, že topná voda šla až na 66stupnů a teplota vzduchy byla 30stupňů. Toto se stalo nepravidelně.Tím nám vznikla i prasklina v podlaze. Měli jsme termostat thermona RC 03, který jsme vyměnili, za PT55 lite ale vše se opakovalo...Nyní jedeme bez opentherm komunikace na běžný termostat honeywell cm 707 a vše je v naprostém pořádku....jen se musí nastavit konstantní teplota topné vody- ale na druhou stranu je to bezpečné v tom, že to nepustí vyšší teplotu topné vody do podlahy. Tak nevím, zdali je chyba v kotli, který je nový nebo v technikovi, který nám toto montoval. Chtěl bych se tedy zeptat, zdali je vhodná regulace CM 707 pro podlahovku s ohledem na spotřebu. Předem děkuji. S pozdravem Nohel