Stanovení odstupové vzdálenosti podle § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb.Dobrý den, můj dotaz se týká stanovení odstupové vzdálenosti podle § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. při navrhování a umístění stavby RD. § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. stanoví : „Při stanovení odstupové vzdálenosti požárního úseku se musí vycházet z nejvyšší procentní hodnoty požárně otevřených ploch v obvodové stěně. Nedosahuje- li tato hodnota 40 %, musí se stanovit odstupová vzdálenost jednotlivých požárně otevřených ploch nebo jejich skupin postupem podle českých technických norem ( v případě RD podle ČSN 73 0802 ).“ Není mi jasné ve kterých případech se musí stanovit odstupová vzdálenost jednotlivých požárně otevřených ploch a ve kterých skupin těchto jednotlivých požárně otevřených ploch v obvodové stěně ? Také bych rád věděl, které skupiny jednotlivých požárně otevřených ploch v obvodové stěně se mohou použít pro stanovení odstupové vzdálenosti celé této obvodové stěny. Musí taková skupina vyhovovat určitým přesně specifikovaným požadavkům ? Uvedu příklad : Chci umístit stavbu dvoupodlažního RD přesně 2 m od hranice pozemku. Dotyčná stěna ( 13,5 x 5,8 m) má sedm oken a jedny dveře ( čtyři okna a dveře v přízemí a tři okna v patře ). Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802 vychází :
pv l hu I k10 k11 po d
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m]
------------------------------------------------------
50,0 0,8 2,40 114,11 0,53 0,76 100 1,66 – dveře v přízemí
50,0 0,9 2,00 114,11 0,53 0,76 100 1,66 – (největší) okno v patře
50,0 4,2 3,90 114,11 0,53 0,76 34 2,36 - skupina čtyř oken na levé polovině stěny
50,0 1,8 3,90 114,11 0,53 0,76 45 1,85 - skupina dvou oken nad sebou
50,0 3,3 1,50 114,11 0,53 0,76 55 1,81 - dvě okna v přízemí vedle sebe
50,0 3,2 2,00 114,11 0,53 0,76 44 1,80 - dvě okna v podkroví vedle sebe
50,0 4,3 2,40 114,11 0,53 0,76 38 1,98 - dveře + dvě blízká okna v přízemí na pravé polovině stěny
Bude odstupová vzdálenost stěny 1,66 m ( podle jednotlivých požárně otevřených ploch ) nebo vyšší ( podle skupin jednotlivých požárně otevřených ploch ) ? Mohu si bez problémů dovolit postavit tuto zeď přesně 2 m od hranice pozemku ?