Zateplení stropu pod nevytápěným prostorem - půdaDobrý den pane Rypl,
obracím se na Vás jako na odborníka ve věci správnosti aplikace skladem střech s použitím výrobků JUTA.
Před asi 2 měsíci u nás firma prováděla zateplení stropu na půdě činžovního domu. Prostor půdy je nevýtápěn, a vzhledem ke krytině aplikované přímo na bednění i neodvětrán pomocí jakýkoliv tvarovek či průdůchů.
Skladba je následující ze směru z interiéru:
- betonová vrstva cca 10 cm.
- minerální vlna vložená mezi trámy - ROCWOOL Airrock desky 2 x 60 mm kladeno na vazbu - celkově 120 mm
- folie JUTAFOL D položena potištěnou stranou ven volně přímo na izolaci (bez slepení) jak zábrana proti zaprášení ( bez mezery)
Mám dotazy :
1) chybějící parozábrana na spodní straně betonové vrsty, může vzniknout problém s případným kondenzátem ve vatě ( půda je teď v zimních měsících opravdu studená ) případné hromadění vlhkosti ve vatě a tudíž vyřazení tepelněizolačních vlastností vaty ?
2) není tloušťka teplené izolace nedostatečná - jen 120 mm ?
3) správnost aplikace difúzní fólie Jutafol D 110 Standart - položená přímo na izolaci proti prachu ? Zajistí přímý kontakt nekontaktní fólie Jutafol D 110 s vatou dostatečný odvod případného kondenzátu z minerální vlny ?
Děkuji předem za odpověď.
p. Tomáš